На заряжается аккумулятор в PowerCom WAR 500А

обсуждение ИБП серии ONLINE

Moderators:artyom, AlexS, tanych

Post Reply
Message
Author
alexander70
Posts:2
Joined:19:43, 20 Aug 2010
На заряжается аккумулятор в PowerCom WAR 500А

#1 Post by alexander70 » 19:47, 20 Aug 2010

Доброе время суток! По ошибке включили пылесос в PowerCom 500А. Сгорел предохранитель на 4А, после замены UPS как будто заработал, но аккумулятор перестал заряжаться. После пропадания света UPS вырубается. Померил напряжение на аккумуляторе (при включенном UPS) - 13.5V . При попытке включить UPS без сети, UPS на секунду включается, напряжение на нем падает до 8,5V и UPS выключается. Померил ток зарядки аккумулятора - 25мА. Наверное маловато, учитывая емкость аккумулятора 5 А*ч. В чем может быть проблема? Буду благодарен за помощь.

С уважением, Александр

AlexM
Posts:2545
Joined:18:00, 01 Jul 2008

Re: На заряжается аккумулятор в PowerCom WAR 500А

#2 Post by AlexM » 13:19, 24 Aug 2010

Добрый день,
К сожалению, ИБП не предназначен для подключение бытовых электроприборов. Возможно сгорели транзисторы инвертора. Обратитесь пожалуйста в авторизованный сервисный центр за постгарантийным ремонтом.
Alex

alexander70
Posts:2
Joined:19:43, 20 Aug 2010

Re: На заряжается аккумулятор в PowerCom WAR 500А

#3 Post by alexander70 » 14:48, 24 Aug 2010

Все в порядке, оказалось что аккумулятор ушел. Заменил на новый, теперь работает.

reacnhappy
Posts:1
Joined:01:58, 03 Feb 2012

Re: На заряжается аккумулятор в PowerCom WAR 500А

#4 Post by reacnhappy » 22:57, 03 Feb 2012

Вот, я только хотел сказать что аккум дохлый :)
------------------
http://maxi-farm.ru/zhenskij-ugolok/mas ... otovleniya

Post Reply