Нужна программа UPS2.

обсуждение ИБП серии SMART KING

Moderators:artyom, AlexS, tanych

Message
Author
victor134
Posts:5
Joined:12:09, 06 Nov 2013
Re: Нужна программа UPS2.

#211 Post by victor134 » 14:32, 06 Nov 2013

Там сделан синхронный выпрямитель на сколько я понимаю. А все эти пороги задаются програмно. Проблема появилась после замены аккумуляторов.

victor134
Posts:5
Joined:12:09, 06 Nov 2013

Re: Нужна программа UPS2.

#212 Post by victor134 » 21:52, 06 Nov 2013

Александр попросил вас программу калибровки а что вы мне выслали? Не пойму чего вы так дрожите за эту программу? UPSmon я видел много раз. Кто-нибудь с форума может мне выслать програмку?

AlexS
Posts:1019
Joined:10:44, 03 May 2007
Location:Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Нужна программа UPS2.

#213 Post by AlexS » 10:31, 07 Nov 2013

victor134 wrote:Александр попросил вас программу калибровки а что вы мне выслали? Не пойму чего вы так дрожите за эту программу? UPSmon я видел много раз. Кто-нибудь с форума может мне выслать програмку?
Вы внимательно прочитали, что я Вам отправил?
Это программа UPS2, которую Вы просили.
Наши аккумуляторы НЕ калибруются.
Программой UPS2 можно сбросить счетчики, но я предупредил Вас, что в данном случае сброс счетчиков, скорее всего, не поможет.
А программу UPSMON Plus нет смысла просить, она выложена на нашем сайте.

victor134
Posts:5
Joined:12:09, 06 Nov 2013

Re: Нужна программа UPS2.

#214 Post by victor134 » 13:48, 07 Nov 2013

Извиняюсь. Открыл не тот архив.

buger
Posts:1
Joined:17:20, 16 Dec 2013

Re: Нужна программа UPS2.

#215 Post by buger » 17:40, 16 Dec 2013

Стоял ИБП SMK SXL-3000A-LCD с подключенным дополнительным батарейным блоком, после замены батарей в ИБП и отсоединении дополнительного блока, при включении выдается постоянный писк. Нужно ввести какие то корректировки для ИБП в связи с заменой 4 акк.батарей и дальнейшей работой без доп.батарейного блока?

anhor
Posts:2
Joined:01:31, 06 Dec 2013

Re: Нужна программа UPS2.

#216 Post by anhor » 08:15, 17 Dec 2013

PowerCom smk-1000a, после замены аккумуляторов протяжно пищит через несколько секунд, пожалуйста помогите программой. Заранее спасибо.

pcb
Posts:3
Joined:18:21, 21 Dec 2013

Re: Нужна программа UPS2.

#217 Post by pcb » 18:25, 21 Dec 2013

Здравствуйте.
SMK-1000 куплен в 2008 году , заменил батареи - после этого UPS постоянно пищит.
UPS уже не на гарантии.
Прошу прислать программу UPS2 для сброса EEPROM.
Заранее спасибо.

bazru
Posts:3
Joined:21:45, 22 Dec 2013

#218 Post by bazru » 08:52, 23 Dec 2013

Здравствуйте
Имеется UPS SMK-800
Заметил, что при отключении питания напряжение, выдаваемое UPS не 220, а 230-235 вольт
Что нужно подправить с помощью программы?
Пожалуйста и мне эту программу.
И еще заметил, что аккумуляторы заменял 1,5 года назад, а сейчас они уже не держат, отсего бы?

bazru
Posts:3
Joined:21:45, 22 Dec 2013

Re: Нужна программа UPS2.

#219 Post by bazru » 21:28, 24 Dec 2013

Господа, кто уже получил эту программу, сможете поделится?
Похоже от представителя ответа тут дождаться невозможно.
Кто может подкинуть, черкните в ЛС, благодарю заранее.

AlexS
Posts:1019
Joined:10:44, 03 May 2007
Location:Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re:

#220 Post by AlexS » 09:49, 30 Dec 2013

bazru wrote:Здравствуйте
Имеется UPS SMK-800
Заметил, что при отключении питания напряжение, выдаваемое UPS не 220, а 230-235 вольт
Что нужно подправить с помощью программы?
Пожалуйста и мне эту программу.
И еще заметил, что аккумуляторы заменял 1,5 года назад, а сейчас они уже не держат, отсего бы?
Относительно выходного напряжения 230 вольт:
на задней стенке ИБП на наклейке белого цвета написано выходное напряжение, посмотрите эту надпись. Ваш ИБП настроен на 230 вольт. Если есть большое желание исправить на 220, это можно сделать программно. Напишите мне в личку.

Об аккумуляторах:
программно качество аккумуляторов не изменить. По статистике, средний срок службы АКБ 3 года. Есть рекордсмены, отработавшие 5 и более лет, а есть и такие, которые "теряют" емкость через год. Все зависит от типа АКБ, качества изготовления, условий хранения и условий эксплуатации.

pcb
Posts:3
Joined:18:21, 21 Dec 2013

Re: Нужна программа UPS2.

#221 Post by pcb » 14:37, 30 Dec 2013

Добрый день.
Пока отпаял пищалку, но хотелось бы восстановить полный функционал прибора.
UPS2 поможет?
И ещё вопрос также есть SXL-1000 LCD-RM (2009г), батареи пока не менял,
его тоже ждет такая же судьба ( в смысле - будет пищать после замены батарей)?

AlexS
Posts:1019
Joined:10:44, 03 May 2007
Location:Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Нужна программа UPS2.

#222 Post by AlexS » 15:20, 30 Dec 2013

pcb wrote:Добрый день.
Пока отпаял пищалку, но хотелось бы восстановить полный функционал прибора.
UPS2 поможет?
И ещё вопрос также есть SXL-1000 LCD-RM (2009г), батареи пока не менял,
его тоже ждет такая же судьба ( в смысле - будет пищать после замены батарей)?
Поможет, если ИБП исправен (исправна электроника).
Что касается ИБП серии SXL выпуска 2009 года, то точной информации нет.
Скорее всего, замена ИБП пройдет без последствий, если, конечно, исправна электроника в ИБП.

pcb
Posts:3
Joined:18:21, 21 Dec 2013

Re: Нужна программа UPS2.

#223 Post by pcb » 15:39, 30 Dec 2013

AlexS
Поможет, если ИБП исправен (исправна электроника).
ИБП исправен, можете поделиться прогой?

AlexS
Posts:1019
Joined:10:44, 03 May 2007
Location:Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Нужна программа UPS2.

#224 Post by AlexS » 16:09, 30 Dec 2013

pcb wrote:AlexS
Поможет, если ИБП исправен (исправна электроника).
ИБП исправен, можете поделиться прогой?
См. личку.

bazru
Posts:3
Joined:21:45, 22 Dec 2013

Re: Re:

#225 Post by bazru » 21:35, 30 Dec 2013

AlexS wrote:
bazru wrote:Здравствуйте
Имеется UPS SMK-800
Заметил, что при отключении питания напряжение, выдаваемое UPS не 220, а 230-235 вольт
Что нужно подправить с помощью программы?
Пожалуйста и мне эту программу.
И еще заметил, что аккумуляторы заменял 1,5 года назад, а сейчас они уже не держат, отсего бы?
Относительно выходного напряжения 230 вольт:
на задней стенке ИБП на наклейке белого цвета написано выходное напряжение, посмотрите эту надпись. Ваш ИБП настроен на 230 вольт. Если есть большое желание исправить на 220, это можно сделать программно. Напишите мне в личку.

Об аккумуляторах:
программно качество аккумуляторов не изменить. По статистике, средний срок службы АКБ 3 года. Есть рекордсмены, отработавшие 5 и более лет, а есть и такие, которые "теряют" емкость через год. Все зависит от типа АКБ, качества изготовления, условий хранения и условий эксплуатации.
Посмотрел, на наклейке белой 220 вольт
Буду программировать.

Post Reply