Нужна помощь в выборе конкретной модели

Вопросы, касающиеся выбора ИБП

Moderators:artyom, AlexS, tanych

Post Reply
Message
Author
ВадимС
Posts:12
Joined:00:21, 07 Dec 2010
Нужна помощь в выборе конкретной модели

#1 Post by ВадимС » 00:33, 07 Dec 2010

Здравствуйте !

Помогите, пожалуйста, выбрать ИБП. Занимаюсь этой проблемой уже больше месяца, остановился на продукции Вашей фирмы, а именно - SKP2000 или SKP3000.
Есть два вопроса :

1.Уровень шума. В технических характеристиках обоих моделей указано <45 дб. А сколько конкретно ? И еще, это постоянный уровень шума, или только при питании от батарей ? Для меня это важно, потому что удалось собрать достаточно тихий компьютер, а ИБП будет стоять в метре от меня.

2. Выбор по мощности. Цитата - "В момент пропадания (резкого уменьшения уровня напряжения) входной сети импульсный блок питания (БП) с корректором мощности (КМ или PFC) кратковременно потребляет большой ток, что вызывает перегрузку ИБП и его отключение. Напомню из теории: на время переходного процесса (переключение в режим работы от батарей и выход инвертора в установившийся режим работы) мощность нагрузки не должна превышать 70% от номинала. "
У компьютер с блоком питания с активным PFC 1050 Вт , что составляет 70 % от 1500 Вт. Еще попробовал посчитать с другой стороны - на блоке питания есть маркировка AC input - 115-240 VAC, 11-5.5 А, то есть макс.потребляемая мощность от 115х11=1265 Вт до 240х5.5=1320 Вт. Если еще добавить примерно 15 % на КПД ИБП, опять выхожу на 1500 Вт, следовательно, мне нужна модель SKP 3000 (1800 Вт). Правильно я считаю, или эта мощность излишняя и достаточно 1200 Вт (SKP2000) ?

Заранее благодарен за ответ.
С уважением,
Вадим.

AlexM
Posts:2545
Joined:18:00, 01 Jul 2008

Re: Нужна помощь в выборе конкретной модели

#2 Post by AlexM » 15:09, 07 Dec 2010

Добрый день,
по мощности желательно SKP-3000A, но необходимо учесть эта модель имеет активное охлаждение (в моделе SKP-2000A вентилятора нет).
Alex

ВадимС
Posts:12
Joined:00:21, 07 Dec 2010

Re: Нужна помощь в выборе конкретной модели

#3 Post by ВадимС » 16:36, 07 Dec 2010

Спасибо за ответ. Хочу уточнить - если в модели SKP2000 нет вентилятора, то откуда там указанный в характеристиках шум <45 дб. Или она вообще бесшумная ? Хорошо бы где-нибудь посмотреть эти ИБП живьем. Подскажите, где это можно сделать, а то кругом сплошная online-торговля.

AlexM
Posts:2545
Joined:18:00, 01 Jul 2008

Re: Нужна помощь в выборе конкретной модели

#4 Post by AlexM » 20:09, 07 Dec 2010

Вентилятора в моделях SKP-1000 ~ 2000 нет и внешний вид одинаковый. Сложно точно ответить где они выставлены на витрине, возможно Фцентр.
Alex