Вопросы по BNT-600AP

Обсуждение ИБП серии Black Knight

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
swanp
Posts: 22
Joined: 02:35, 08 Feb 2007

Вопросы по BNT-600AP

#1 Post by swanp » 02:45, 08 Feb 2007

Разрешите уточнить такие моменты.
Каково примерно время, которое BNT-1000AP продержит такие
нагрузки:
1. Компьютер Sempron 3000+/ встpоенная гpафика/ тpи винчестеpа/ один-два оптических пpивода/ паpа PCI каpт (TV тюнеp+ FireWire)/ 19" TFT монитоp.
2. Лампy накаливания или люминисцентную 25-40W.

Cмущает малое время, указаное в теме http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?t=93&start=0, причем там UPS более мощный...

И еще вопрос. Правильно ли я понял, что последние две цифры серийного номера - месяц изготовления, а две предыдущие - год?

WValery
Posts: 834
Joined: 17:51, 20 Sep 2006
Location: Moscow

#2 Post by WValery » 17:23, 08 Feb 2007

В заголовке Вы указали BNT-600AP, а в теле сообщения пишите BNT-1000AP. О чём идёт речь?

1) Лучше оперировать не конфигурацией, а потребляемой мощностью. В любом случае, все рассчеты будут приблизительными - большой разброс параметров.

2) BNT-600AP продержит 40Вт примерно 90...100 минут, BNT-1000AP ту же нагрузку - 3,5...4 часа.

Да, последние две цифры серийного номера - месяц изготовления, а две предыдущие - год.
Хороший ИБП - исправный ИБП :)

swanp
Posts: 22
Joined: 02:35, 08 Feb 2007

#3 Post by swanp » 21:45, 08 Feb 2007

Имелся ввиду 600AP, пардон.

swanp
Posts: 22
Joined: 02:35, 08 Feb 2007

#4 Post by swanp » 00:05, 09 Feb 2007

Насколько я понял, приведенные Вами цифры верны только в предположении, что КПД преобразователя составляет 100% ?

Меня интересует чисто практически. В приведенной мною теме у человека эти показатели (для компьютера) не важные.

WValery
Posts: 834
Joined: 17:51, 20 Sep 2006
Location: Moscow

#5 Post by WValery » 13:48, 09 Feb 2007

Я указывал время работы с учётом КПД инвертора (примерно 80...85%). Разброс в рассчётах всё равно будет большой - очень много переменных параметров (температура эксплуатации, качество и чистота изготовления батарей, их старение, количество циклов заряд/разряд, разрядные токи и нижнее напряжение разряда и т.д.).
Хороший ИБП - исправный ИБП :)

swanp
Posts: 22
Joined: 02:35, 08 Feb 2007

#6 Post by swanp » 01:36, 10 Feb 2007

Спасибо. А по поводу компьютера указанной конфигурации, примерно?

swanp
Posts: 22
Joined: 02:35, 08 Feb 2007

#7 Post by swanp » 19:05, 14 Feb 2007

Никто не подскажет? :(

HELLBIT
Posts: 15
Joined: 22:18, 05 Jan 2007

#8 Post by HELLBIT » 01:07, 15 Feb 2007

swanp wrote:Никто не подскажет? :(

Чет переживаешь?
У меня Семрон 2800+, разогнан на 60%
2 Винта, сд, внешняя видюха 7600GT, звуковуха Лайв
Монитор 17" ЭЛТ
Держит 9 минут
Вообще УПС хороший, бери.

WValery
Posts: 834
Joined: 17:51, 20 Sep 2006
Location: Moscow

#9 Post by WValery » 12:05, 15 Feb 2007

swanp
BNT-600AP вполне хватит для вашей конфигурации. Время батарейной поддержки = 4...8 минут.
Хороший ИБП - исправный ИБП :)

swanp
Posts: 22
Joined: 02:35, 08 Feb 2007

#10 Post by swanp » 18:02, 15 Feb 2007

Странно. У кого комп с ЭЛТ монитором держит 9 минут, кто пишет, что будет держать с TFT моником только 4-8, а кто жалуется, что и более мощный UPS, у которого батареи ёмче, держит комп очень мало (в теме, на которую я ссылался) - всего три минуты...

WValery
Posts: 834
Joined: 17:51, 20 Sep 2006
Location: Moscow

#11 Post by WValery » 18:28, 15 Feb 2007

swanp
Во-первых, никто не отменял разброса характеристик аккумуляторов.
Во-вторых, чтобы не гадать сколько данная конфигурация ПК продержит - берём в руки измерительные приборы и меряем реальный ток потребления нагрузкой от сети.

И вообще, недорогие ИБП начального уровня в первую очередь служат для сохранности данных от кратковременных аномалий в сети (от 1 секунды до 5 минут), а для длительной работы в автономном режиме существуют совсем другие ИБП, например, серия "SXL" или "VGD" с возможностью подключения внешних батарейных блоков.
Хороший ИБП - исправный ИБП :)

swanp
Posts: 22
Joined: 02:35, 08 Feb 2007

#12 Post by swanp » 19:30, 15 Feb 2007

Неужели там такой разброс характеристик аккумуляторов - в несколько раз?
Ведь в той теме человеку сказали (модератор), что это время работы - в порядке вещей, для его UPS. А у других UPS имеет батарею слабее, а время - в три раза больше...

WValery
Posts: 834
Joined: 17:51, 20 Sep 2006
Location: Moscow

#13 Post by WValery » 20:07, 15 Feb 2007

Да, к сожалению...
Хороший ИБП - исправный ИБП :)

swanp
Posts: 22
Joined: 02:35, 08 Feb 2007

#14 Post by swanp » 10:09, 17 Feb 2007

Это просто кошмар :(

Post Reply