Здравствуйте!
Spider 750U - были неисправны два силовых транзистора Q26 и Q30, после замены какое-то время поработал и потух.
Оказалось неисправен опять же Q30.
Есть подозрение что неисправен трансформатор, но не знаю значений номинальных сопротивлений обмоток, можете что-то подсказать по этому поводу?
Spider SPD-750U - взорвался Q30
Moderators: AlexS, artyom, tanych
Re: Spider SPD-750U - взорвался Q30
Проверьте транзисторы Q26, Q27, Q7, Q17, Q18. Резисторы R50, R54, R70, R77.fatt32 wrote: ↑10:15, 25 Sep 2018Здравствуйте!
Spider 750U - были неисправны два силовых транзистора Q26 и Q30, после замены какое-то время поработал и потух.
Оказалось неисправен опять же Q30.
Есть подозрение что неисправен трансформатор, но не знаю значений номинальных сопротивлений обмоток, можете что-то подсказать по этому поводу?
А лучше обратиться в авторизованный СЦ. Это будет надежнее и быстрее, т.к. если Вы правы и причина действительно в трансформаторе,
то купить его или отремонтировать Вы не сможете. И по-любому придется обращаться в СЦ:
http://pcm.ru/support/service/
Re: Spider SPD-750U - взорвался Q30
Огромное спасибо за помощь!AlexS wrote: ↑11:06, 25 Sep 2018Проверьте транзисторы Q26, Q27, Q7, Q17, Q18. Резисторы R50, R54, R70, R77.fatt32 wrote: ↑10:15, 25 Sep 2018Здравствуйте!
Spider 750U - были неисправны два силовых транзистора Q26 и Q30, после замены какое-то время поработал и потух.
Оказалось неисправен опять же Q30.
Есть подозрение что неисправен трансформатор, но не знаю значений номинальных сопротивлений обмоток, можете что-то подсказать по этому поводу?
А лучше обратиться в авторизованный СЦ. Это будет надежнее и быстрее, т.к. если Вы правы и причина действительно в трансформаторе,
то купить его или отремонтировать Вы не сможете. И по-любому придется обращаться в СЦ:
http://pcm.ru/support/service/
Неисправны оказались R50, Q17 и повторно вышли из строя при включении Q26 и Q30.
Только есть одно но, после замены этих компонентов ИБП при подключении к сети щёлкает реле, при нажатии на кнопку короткий сигнал, но включения не происходит. Если кнопку держать чуть дольше, то короткие сигналы начинают повторяться.
Re: Spider SPD-750U - взорвался Q30
Переключение реле - ИБП не может переключиться на сеть.fatt32 wrote: ↑10:31, 26 Sep 2018Огромное спасибо за помощь!AlexS wrote: ↑11:06, 25 Sep 2018Проверьте транзисторы Q26, Q27, Q7, Q17, Q18. Резисторы R50, R54, R70, R77.fatt32 wrote: ↑10:15, 25 Sep 2018Здравствуйте!
Spider 750U - были неисправны два силовых транзистора Q26 и Q30, после замены какое-то время поработал и потух.
Оказалось неисправен опять же Q30.
Есть подозрение что неисправен трансформатор, но не знаю значений номинальных сопротивлений обмоток, можете что-то подсказать по этому поводу?
А лучше обратиться в авторизованный СЦ. Это будет надежнее и быстрее, т.к. если Вы правы и причина действительно в трансформаторе,
то купить его или отремонтировать Вы не сможете. И по-любому придется обращаться в СЦ:
http://pcm.ru/support/service/
Неисправны оказались R50, Q17 и повторно вышли из строя при включении Q26 и Q30.
Только есть одно но, после замены этих компонентов ИБП при подключении к сети щёлкает реле, при нажатии на кнопку короткий сигнал, но включения не происходит. Если кнопку держать чуть дольше, то короткие сигналы начинают повторяться.
Проверяем:
ZD2, ZD4, ZD5, Q13-Q16, D6-D8.
Электролитические конденсаторы С2,С3, которые могли "высохнуть".
И еще раз рекомендую обратиться в авторизованный СЦ:
http://pcm.ru/support/service/
Re: Spider SPD-750U - взорвался Q30
Спасибо ещё раз!AlexS wrote: ↑11:52, 26 Sep 2018Переключение реле - ИБП не может переключиться на сеть.fatt32 wrote: ↑10:31, 26 Sep 2018Огромное спасибо за помощь!AlexS wrote: ↑11:06, 25 Sep 2018
Проверьте транзисторы Q26, Q27, Q7, Q17, Q18. Резисторы R50, R54, R70, R77.
А лучше обратиться в авторизованный СЦ. Это будет надежнее и быстрее, т.к. если Вы правы и причина действительно в трансформаторе,
то купить его или отремонтировать Вы не сможете. И по-любому придется обращаться в СЦ:
http://pcm.ru/support/service/
Неисправны оказались R50, Q17 и повторно вышли из строя при включении Q26 и Q30.
Только есть одно но, после замены этих компонентов ИБП при подключении к сети щёлкает реле, при нажатии на кнопку короткий сигнал, но включения не происходит. Если кнопку держать чуть дольше, то короткие сигналы начинают повторяться.
Проверяем:
ZD2, ZD4, ZD5, Q13-Q16, D6-D8.
Электролитические конденсаторы С2,С3, которые могли "высохнуть".
И еще раз рекомендую обратиться в авторизованный СЦ:
http://pcm.ru/support/service/
Последняя мера была лишней, извиняюсь за свою оплошность: ставил новую батарею в полной уверенности что она рабочая, а на ней 2 вольта оказалось.