Raptor RPT-1000AP

Вопросы, касающиеся выбора ИБП

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
es3000
Posts: 6
Joined: 10:28, 21 Sep 2017

Raptor RPT-1000AP

#1 Post by es3000 » 13:10, 05 Sep 2018

Купили ИБП Raptor RPT-1000AP.
Подключили к компьютеру, установили ПО с компакт-диска.

Согласно инструкции для включения держали нажатой кнопку до 3 сигналов, чтобы режим GreenMode был выключен.
Запустили программу мониторинга, а там написано что GreenMode включен!

Как такое может быть? Как отключить этот режим? Как точно убедиться что этот режим отключен?

AlexS
Posts: 1010
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Raptor RPT-1000AP

#2 Post by AlexS » 16:47, 05 Sep 2018

es3000 wrote:
13:10, 05 Sep 2018
Купили ИБП Raptor RPT-1000AP.
Подключили к компьютеру, установили ПО с компакт-диска.

Согласно инструкции для включения держали нажатой кнопку до 3 сигналов, чтобы режим GreenMode был выключен.
Запустили программу мониторинга, а там написано что GreenMode включен!

Как такое может быть? Как отключить этот режим? Как точно убедиться что этот режим отключен?
Программа UPSMON позволяет изменить состояние Green Mode, но НЕ ОТОБРАЖАЕТ статус Green Mode.

1. Для отключения функции Green Mode нужно подключить ИБП к электросети,
нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и УДЕРЖИВАТЬ ее ДО ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРОЙНОГО звукового сигнала.
2. Для включения Green Mode нужно выключить ИБП и снова включить,
УДЕРЖИВАЯ кнопку ВКЛ/ВЫКЛ до двойного звукового сигнала.
Таким образом, функция Green Mode включается и выключается по триггерному
принципу, т.е. через раз, путем ДЛИТЕЛЬНОГО нажатия кнопки при включении ИБП:

ПИ-ПИ - Green Mode ВКЛЮЧЕНА;
ПИ-ПИ-ПИ - Green Mode ВЫКЛЮЧЕНА

Как проверить:
отключить нагрузку от ИБП и перевести ИБП в режим работы от аккумуляторов (вытащить вилку ИБП из розетки)
и если ИБП выключится через 4 минуты, то функция Green Mode включена.

es3000
Posts: 6
Joined: 10:28, 21 Sep 2017

Re: Raptor RPT-1000AP

#3 Post by es3000 » 23:31, 05 Sep 2018

Для работы в режиме GreenMode имеет ли значение к какой розетке подключена нагрузка?
Или считается общая нагрузка на всех трех розетках?

AlexS
Posts: 1010
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Raptor RPT-1000AP

#4 Post by AlexS » 12:39, 06 Sep 2018

es3000 wrote:
23:31, 05 Sep 2018
Для работы в режиме GreenMode имеет ли значение к какой розетке подключена нагрузка?
Или считается общая нагрузка на всех трех розетках?
В этом ИБП все розетки с батарейной поддержкой, поэтому считается общая нагрузка.