Низкое напряжение на клеммах к аккумулятору

Обсуждение ИБП серии PHANTOM

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
natan555
Posts: 1
Joined: 20:31, 21 Oct 2017

Низкое напряжение на клеммах к аккумулятору

#1 Post by natan555 » 13:13, 23 Oct 2017

Имеется PTM-650AP. После 3 лет эксплуатации заменен аккумулятор. В процессе замены выяснил, что напряжение на клеммах идущих к аккумулятору при снятом аккумуляторе и подключении в сеть (228 В) составляет 13 В. Спустя 2 суток после установки нового аккумулятора (ИБП подключен в сеть, нагрузка не подключена) напряжение также 13 В. Насколько я понимаю это на 0,5 В меньше требуемого:
-при покупке был установлен Leoch DJW12-7.2 (напряжение заряда в буферном режиме 13,5 - 13,8 В)
-установлен на замену Delta DTM1207 (напряжение заряда в буферном режиме 13,38 - 13,62)
-один из рекомендованных Powercom PM-12-7.0 (напряжение заряда в буферном режиме 13,5-13,8 В)

Поясните пожалуйста, считать ли указанное пониженное напряжение неисправностью?
Как поднять напряжение в данной точке на 0,5-0,6 В?

AlexS
Posts: 1010
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Низкое напряжение на клеммах к аккумулятору

#2 Post by AlexS » 16:01, 23 Oct 2017

natan555 wrote:Имеется PTM-650AP. После 3 лет эксплуатации заменен аккумулятор. В процессе замены выяснил, что напряжение на клеммах идущих к аккумулятору при снятом аккумуляторе и подключении в сеть (228 В) составляет 13 В. Спустя 2 суток после установки нового аккумулятора (ИБП подключен в сеть, нагрузка не подключена) напряжение также 13 В. Насколько я понимаю это на 0,5 В меньше требуемого:
-при покупке был установлен Leoch DJW12-7.2 (напряжение заряда в буферном режиме 13,5 - 13,8 В)
-установлен на замену Delta DTM1207 (напряжение заряда в буферном режиме 13,38 - 13,62)
-один из рекомендованных Powercom PM-12-7.0 (напряжение заряда в буферном режиме 13,5-13,8 В)

Поясните пожалуйста, считать ли указанное пониженное напряжение неисправностью?
Как поднять напряжение в данной точке на 0,5-0,6 В?
Обратитесь, пожалуйста, в авторизованный СЦ:
http://pcm.ru/support/service/

Post Reply