BNT-1000AP после грозы

Обсуждение ИБП серии Black Knight

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
tyv
Posts: 4
Joined: 16:01, 20 Jul 2016

BNT-1000AP после грозы

#1 Post by tyv » 09:02, 21 Jul 2016

После грозы ИБП перестал включаться. Во время включения в сеть слышен щелчок реле, в это время на аккумуляторах повышается напряжение. На кнопку никакой реакции. После детальной проверки обнаружен пробой стабилитрона ZD1, обрыв стабилизаторов U1 и U2, после замены появились напряжения 12 и 5 вольт, но ИБП не включается. Не формируются сигналы STATUS и Start процессором. Подскажите куда копать, не хочется верить, что умер проц...
На /RST постоянно 0,6в, цепи сброса целые, насколько я понимаю там должна быть лог. 1...

AlexS
Posts: 1004
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: BNT-1000AP после грозы

#2 Post by AlexS » 16:18, 21 Jul 2016

tyv wrote:После грозы ИБП перестал включаться. Во время включения в сеть слышен щелчок реле, в это время на аккумуляторах повышается напряжение. На кнопку никакой реакции. После детальной проверки обнаружен пробой стабилитрона ZD1, обрыв стабилизаторов U1 и U2, после замены появились напряжения 12 и 5 вольт, но ИБП не включается. Не формируются сигналы STATUS и Start процессором. Подскажите куда копать, не хочется верить, что умер проц...
На /RST постоянно 0,6в, цепи сброса целые, насколько я понимаю там должна быть лог. 1...
Самым правильным решением в данной ситуации будет обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр Powercom:

http://www.pcm.ru/support/service/

tyv
Posts: 4
Joined: 16:01, 20 Jul 2016

Re: BNT-1000AP после грозы

#3 Post by tyv » 16:49, 21 Jul 2016

Да где ж его взять в Крыму нормальный сервисный центр....? Да и к чему такой форум, где главный ответ в таком стиле? Я обратился с проблемой, надеюсь кто то поможет....

AlexS
Posts: 1004
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: BNT-1000AP после грозы

#4 Post by AlexS » 19:03, 21 Jul 2016

tyv wrote:Да где ж его взять в Крыму нормальный сервисный центр....? Да и к чему такой форум, где главный ответ в таком стиле? Я обратился с проблемой, надеюсь кто то поможет....
Авторизованные СЦ в Крыму:
1.
ООО "ОС Ком"
Статус: СЦ до 4 kVA
Город: Симферополь
Адрес: ул. Карла Маркса, д.13/16
Телефон: +7(3652)54-62-23
2.
СЦ Кристалл
Статус: СЦ до 4 kVA
Город: Симферополь
Адрес: ул. Чехова, д.36
Телефон: +7(3652)708890, (978)0178978
Web: www.crystal.crimea.ru
3.
ООО "ОС Ком"
Статус: СЦ до 4 kVA
Город: Севастополь
Адрес: ул. Воронина, д.10/1-1
Телефон: +7(8692)54-0000, 55-9999
4.
Позитроника-Крым
Статус: СЦ до 4 kVA
Город: Севастополь
Адрес: ул. Одесская, д.11
Телефон: +7 380 (692) 54-55-37
E-mail: [email protected]

tyv
Posts: 4
Joined: 16:01, 20 Jul 2016

Re: BNT-1000AP после грозы

#5 Post by tyv » 09:01, 22 Jul 2016

AlexS wrote: Авторизованные СЦ в Крыму:
1.
ООО "ОС Ком"
Статус: СЦ до 4 kVA
Город: Симферополь
Адрес: ул. Карла Маркса, д.13/16
Телефон: +7(3652)54-62-23
2.
СЦ Кристалл
Статус: СЦ до 4 kVA
Город: Симферополь
Адрес: ул. Чехова, д.36
Телефон: +7(3652)708890, (978)0178978
Web: www.crystal.crimea.ru
3.
ООО "ОС Ком"
Статус: СЦ до 4 kVA
Город: Севастополь
Адрес: ул. Воронина, д.10/1-1
Телефон: +7(8692)54-0000, 55-9999
4.
Позитроника-Крым
Статус: СЦ до 4 kVA
Город: Севастополь
Адрес: ул. Одесская, д.11
Телефон: +7 380 (692) 54-55-37
E-mail: [email protected]

Это все понятно, только заявленная цена ремонта заставляет идти по другому пути...

tyv
Posts: 4
Joined: 16:01, 20 Jul 2016

Re: BNT-1000AP после грозы

#6 Post by tyv » 15:20, 22 Jul 2016

Кто подскажет, какие должны быть напряжения (+12v_2, 24v ) при подаче на ИБП 220в и какие реле должны сработать, до нажатия кнопки запуска? Первоначально при подаче напряжения срабатывает кратковременно реле RY4 и выключается...


При необходимости вышлю схему...

Post Reply