VGD 2000 не работает Low Battery

обсуждение ИБП серии VANGUARD

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
Strannik
Posts: 5
Joined: 17:56, 04 Oct 2011

VGD 2000 не работает Low Battery

#1 Post by Strannik » 18:31, 04 Oct 2011

Всем привет!
Имеем VGD 2000
Для управления используем программу UPSMON SafeNET Master For Windows
в ней в параметре Low Battery Shutdown Delay установлено 30 секунд
Т.е. когда ИБП выдает сигнал Low Battery , то через 30 секунд начинается выключение сервера
Проверяю...отключаю внешнее питание , заряд батарей падает до 29% иконка начинает светиться красным, но ничего не происходит, далее заряд падает ниже 7% начинают идти сдвоеные звуковые сигналы, но по прежнему ничего непроисходит.
Когда заряд упал до 4% я более не стал ждать и включил внешнее питание.
Подскажите как должно работать выключение по сигналу LOw Battery?
Можно ли его как-то настраивать? т.е. изменять предел при котором будет выдаваться Low Battery?

Заранее спасибо!

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: VGD 2000 не работает Low Battery

#2 Post by AlexM » 21:39, 04 Oct 2011

Добрый день,
К сожалению, для Vanguard пока нужно выставлять время до завершения работы, а не по % разряда аккумуляторов. Функция выключения по % разряда аккумуляторов будет работать в этой серии после выхода обновленной прошивки контроллера в следующем году.
Alex

Strannik
Posts: 5
Joined: 17:56, 04 Oct 2011

Re: VGD 2000 не работает Low Battery

#3 Post by Strannik » 11:21, 05 Oct 2011

А сигнал Low Battery тоже не работает?

nastrojka
Posts: 1
Joined: 15:19, 04 Mar 2012
Contact:

Re: VGD 2000 не работает Low Battery

#4 Post by nastrojka » 15:25, 04 Mar 2012

Таже беда. Помогите.

knowingsocialit15
Posts: 1
Joined: 05:52, 27 May 2013
Location: France
Contact:

VGD 2000 Low Battery

#5 Post by knowingsocialit15 » 21:20, 05 Jun 2013

I have a E500 setup to perform a low battery shutdown.

When the AC line power is restored 8 hours after a low battery shutdown, the UPS would not startup and power the connected devices.

Is there some other setting Im missing on, or is it problem with the UPS?

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: VGD 2000 не работает Low Battery

#6 Post by AlexM » 23:12, 05 Jun 2013

Kindly please specify UPS model.
Alex

AflemaOl
Posts: 1
Joined: 19:32, 23 Jun 2013
Location: Russia
Contact:

VGD 2000 не работает Low Battery

#7 Post by AflemaOl » 14:42, 30 Jun 2013

Hi,
Its great to find a forum about powercom ups after days of search. I have a VGD-3000 and after a long time i have connected it again to check if I need to change batteries. The problem is that when i press the power button it starts and after 2 seconds in shutdown although i have connected it to power line. Do i have to change batteries or its something else? What batteries do i have to buy if this is the problem?


Thanks for your time

GV

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: VGD 2000 не работает Low Battery

#8 Post by AlexM » 23:16, 30 Jun 2013

Dear Customer,
Please disconnect load and try to start UPS again to make sure there is no overload condition.
How long UPS used? Can you please provide serial number to check production date. Usual life time for battery 3~6 years. In model VGD-3000 used 6pcs of battery 12V / 9Ah (for example Yuasa NPW45-12), please refer to table http://www.pcm.ru/products/choose/battery/
Alex