VGD-3000 RM и SNMP card

#1 Post by khan » 11:35, 17 May 2007

Добрый день вопросы такие, по важности лично для меня:
1. Купили упс с блоком аккумуляторов и снмп модулем 110-SNMP-020, СНМП модуль прекращает отвечать в сеть после 40-50 минут работы, не виснет, если из консоли из-под (root/synso) сделать ifconfig eth0 down;ifconfig eth0 up, опять минут 40 работает.
2. SNMP модуль некорректно определяет и показывает по снмп заряд аккумулятора, на нем было 0% при 600Вт нагрузке после 20 минут, а упс спокойно работал еще потом больше часа. После включения упса после полной разрядки, через минут 30-40 по снмп - заряд 100%, на LCD дисплее упса -18%, и заражался до 100% судя по показаниям дисплея еще часов 18.
3. При отключении питания на LCD дисплее упса невозможно прочитать никакой информации, после восстановления питания оно либо опять нормализуется либо остается нечитабельным до полного выключения/включения, не определил с чем связано.
3.5 :) Надо бы в инструкции дописать про безопасность следующее: Сменить пароль для root и описать как, а также для nobody у которого тоже права на вход телнетом есть, а то получается, что для сведущего человека смена пароля для dnpower сами понимаете никак не преграда.
4. Cколько оно приблизительно должно работать при нагрузке в 600 Вт?
5. Уходит в шатдаун через 5 минут после отключения питания, в настройках карты на вкладке events, для событие отключение питания включен шатдаун после 5 минут, зачем? Не логичнее было бы выключить, а оставить только для battery low? Мучился часов 6 пока нашел в чем дело, при любой нагрузке после 5 минут на аккумуляторах упс выключался.

WValery
Posts: 834
Joined: 17:51, 20 Sep 2006
Location: Moscow

#2 Post by WValery » 19:33, 21 May 2007

Полезные замечания, спасибо! Будем разбираться.
Хороший ИБП - исправный ИБП :)