Не работает VGS-1500XL

обсуждение ИБП серии VANGUARD

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
sjj
Posts: 10
Joined: 17:44, 02 Dec 2016

Не работает VGS-1500XL

#1 Post by sjj » 21:59, 14 Dec 2016

Купил сегодня VANGUARD VGS-1500XL. Включил первый раз в розетку, заработал вентилятор, на экране надпись «UPS ОТКЛ». На кнопку включения не реагирует. Что делать? Нести обратно в магазин?

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Не работает VGS-1500XL

#2 Post by AlexS » 13:14, 15 Dec 2016

sjj wrote:Купил сегодня VANGUARD VGS-1500XL. Включил первый раз в розетку, заработал вентилятор, на экране надпись «UPS ОТКЛ». На кнопку включения не реагирует. Что делать? Нести обратно в магазин?
Проверьте заглушку ЕРО (зеленого цвета) на задней стенке ИБП.
Контакты заглушки должны быть замкнуты перемычкой.
Сама заглушка должна быть вставлена в разъем ЕРО (на задней стенке ИБП).

sjj
Posts: 10
Joined: 17:44, 02 Dec 2016

Re: Не работает VGS-1500XL

#3 Post by sjj » 13:42, 15 Dec 2016

Заглушку ЕРО проверил. Даже прозвонил ее. Не помогло.

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Не работает VGS-1500XL

#4 Post by AlexS » 16:46, 15 Dec 2016

sjj wrote:Заглушку ЕРО проверил. Даже прозвонил ее. Не помогло.
Нажмите на кнопку ВКЛ и УДЕРЖИВАЙТЕ ее до окончания звукового сигнала.

sjj
Posts: 10
Joined: 17:44, 02 Dec 2016

Re: Не работает VGS-1500XL

#5 Post by sjj » 17:46, 15 Dec 2016

Долго удерживать? Пробовал держать до 60 секунд, ничего не происходит, совсем.

Сама кнопка вроде работает, во всяком случае, если отключить ИБП от сети и нажать кнопку включения, то на секунду начитает работать вентилятор и загорается экран с надписью "UPS ОТКЛ". Если нажать и держать кнопку включения (когда ИБП отключен от сети), то ИБП начинает циклически "включаться" и "выключаться" описанным ранее образом (больше 3 циклов не пробовал).

Звуковых сигналов и моргания лампочек нет.

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Не работает VGS-1500XL

#6 Post by AlexS » 17:54, 15 Dec 2016

sjj wrote:Долго удерживать? Пробовал держать до 60 секунд, ничего не происходит, совсем.

Сама кнопка вроде работает, во всяком случае, если отключить ИБП от сети и нажать кнопку включения, то на секунду начитает работать вентилятор и загорается экран с надписью "UPS ОТКЛ". Если нажать и держать кнопку включения (когда ИБП отключен от сети), то ИБП начинает циклически "включаться" и "выключаться" описанным ранее образом (больше 3 циклов не пробовал).

Звуковых сигналов и моргания лампочек нет.
Если Вы уверены, что заглушка ЕРО вставлена в разъем и замыкает контакты разъма,
то, возможно неисправна или плохо вставлена (нарушен контакт во время транспортировки) плата управления.
Обратитесь, пожалуйста, в авторизованный СЦ для проверки ИБП:
http://pcm.ru/support/service/

Post Reply