Powercom VGD-1000 и очень много вопросов.....

обсуждение ИБП серии VANGUARD

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
beria
Posts: 1
Joined: 03:22, 25 Apr 2016

Powercom VGD-1000 и очень много вопросов.....

#1 Post by beria » 00:23, 26 Apr 2016

Итак поставил два устройства, причем ранее не распакованных и сразу кучи вопросов. Везде подключение по USB (порт usb 3.0) + usbmon plus 2.92 + OS Windows 8.1 embedded Industry Enterprise x64 + терминал

1. Есть ли возможность удаленно отключить устройство по USB
2. Какие необходимы параметры кулера при его замене на более тихий
3. Какая температура считается допустимой. Это при альтернативном кулере.
4. Работает ли фильтр питания при переходе на Байпасс в режиме экономиии
5. Нормально ли что нет фильтрации дребезга контактов при отключении внешних устройств на электрической линии. При этом даже в режиме он-лайн. Или надо что то включить в настройках для полной независимости от состояния достаточно "грязной" внешней сети.
6. Чем отличаются три варианта Установки Режима Свободной Генерации в UsbMon
7. Меню Установка Генератора всегда в положении OFF Это правильно?
8. Почему при выходе из программы USBMon останавливается и служба?
9. Как полностью отключить запись всех логов в USBMon
10. Есть ли возможность работы настроенной службы БЕЗ USBMon. как вообще по логике работы системы необходимо.
11. Есть ли аналогичный (альтернативный) софт в версии x64. К сожалению запуск x32 сервисов не рекомендуется в спецификации управляющего ПО, используемого на компьютере и приводит к ряду ошибок.
12. Есть ли возможность в ПО отображения потребляемой мощности в ваттах, а не процентах.
13. На какое время рассчитан аккумуляторный блок до его замены при работе в режиме on-Line
14. есть ли возможность отключения вентилятора при нагрузке 1-3 ватт?

ps: надеюсь на помощь!

s/n 20079530711

AlexS
Posts: 1008
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Powercom VGD-1000 и очень много вопросов.....

#2 Post by AlexS » 18:52, 26 Apr 2016

beria wrote:Итак поставил два устройства, причем ранее не распакованных и сразу кучи вопросов. Везде подключение по USB (порт usb 3.0) + usbmon plus 2.92 + OS Windows 8.1 embedded Industry Enterprise x64 + терминал

1. Есть ли возможность удаленно отключить устройство по USB
2. Какие необходимы параметры кулера при его замене на более тихий
3. Какая температура считается допустимой. Это при альтернативном кулере.
4. Работает ли фильтр питания при переходе на Байпасс в режиме экономиии
5. Нормально ли что нет фильтрации дребезга контактов при отключении внешних устройств на электрической линии. При этом даже в режиме он-лайн. Или надо что то включить в настройках для полной независимости от состояния достаточно "грязной" внешней сети.
6. Чем отличаются три варианта Установки Режима Свободной Генерации в UsbMon
7. Меню Установка Генератора всегда в положении OFF Это правильно?
8. Почему при выходе из программы USBMon останавливается и служба?
9. Как полностью отключить запись всех логов в USBMon
10. Есть ли возможность работы настроенной службы БЕЗ USBMon. как вообще по логике работы системы необходимо.
11. Есть ли аналогичный (альтернативный) софт в версии x64. К сожалению запуск x32 сервисов не рекомендуется в спецификации управляющего ПО, используемого на компьютере и приводит к ряду ошибок.
12. Есть ли возможность в ПО отображения потребляемой мощности в ваттах, а не процентах.
13. На какое время рассчитан аккумуляторный блок до его замены при работе в режиме on-Line
14. есть ли возможность отключения вентилятора при нагрузке 1-3 ватт?

ps: надеюсь на помощь!

s/n 20079530711
1. С помощью программного обеспечения для ИБП UPSMON-Plus Вы можете:
cледить за уровнем зарядки батареи, степенью загрузки ИБП, входным и выходным напряжением.
Планировать ежедневное, недельное или ежемесячное самотестирование, отключение и включение ИБП по расписанию.
Просматривать события ИБП в виде списка или графиков.
Настраивать собственные сообщения по электронной почте для таких событий
ИБП как исчезновение напряжения, запланированное отключение и т.п.
Задавать временной интервал между пропаданием напряжения и отключением компьютера.
2. Вентилятор на 12 вольт, ток не более 0.6 ампер.
3. Вентилятор в ИБП работает ПОСТОЯННО, начиная с момента подключения ИБП к электросети.
Скорость вращения вентиляторов меняется в зависимости от нагрузки ИБП.
Нормальная температура 25 градусов по Цельсию.
4. Да, входной фильтр работает. Посмотрите рис.1 "Руководства пользователя":
http://www.pcm.ru/data/docs/instr_vanguard700-3000.pdf
7. По умолчанию выключен.
8. Попробуйте установить автозапуск службы UPSMONService.exe
(Панель управления -> Администрирование ->Службы)
9. Описание настроек и возможностей ПО можно прочитать, нажав в окне программы
на "Помощь".
10. ИБП можно использовать и без программы мониторинга UPSMON Plus (UPSMON Pro).
При пропадании входного напряжения ИБП будет подавать звуковой сигнал о
режиме работы от аккумуляторов, выключится по разряду батарей и
сам включится после восстановления входного напряжения (если его перед
этим не выключить кнопкой).
12. Нет.
13. Срок службы аккумулятора 3-5 лет. Ваш ИБП изготовлен в 2007 году.
Если аккумуляторы еще не меняли - замените, причем все сразу:
http://www.pcm.ru/support/compatibility/
14. Вентилятор отключать НЕЛЬЗЯ!

Post Reply