Время работы VGS-1000XL+VGD-36V

обсуждение ИБП серии VANGUARD

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
Aldaris
Posts: 2
Joined: 17:36, 05 Jan 2016

Время работы VGS-1000XL+VGD-36V

#1 Post by Aldaris » 12:01, 15 Jan 2016

Добрый день!

Приобрел Battery Pack (VGD-36V) для Vanguard VGS-1000XL. Судя по s/n на battery pack`e он произведен в сентябре 2014 года, т.е. он больше года лежал на складе. Насколько сильно могла уменьшиться емкость аккумуляторов из-за этого ? Сколько должен проработать от батарей VGS-1000XL с 1 VGD-36V при нагрузке в 150Вт, 200Вт ?

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Время работы VGS-1000XL+VGD-36V

#2 Post by AlexS » 14:55, 15 Jan 2016

Aldaris wrote:Добрый день!

Приобрел Battery Pack (VGD-36V) для Vanguard VGS-1000XL. Судя по s/n на battery pack`e он произведен в сентябре 2014 года, т.е. он больше года лежал на складе. Насколько сильно могла уменьшиться емкость аккумуляторов из-за этого ? Сколько должен проработать от батарей VGS-1000XL с 1 VGD-36V при нагрузке в 150Вт, 200Вт ?
Все зависит от условий хранения аккумуляторов.
Перед использованием ИБП с нагрузкой, подзарядите аккумуляторы в течение 8 часов, для чего подключите ИБП к электросети (заработают вентиляторы, но не включайте ИБП кнопкой).
Время автономной работы ИБП в зависимости от мощности нагрузки можно посмотреть в каталоге (стр.38):
http://www.pcm.ru/data/market/katalog_2014_2015.rar

Aldaris
Posts: 2
Joined: 17:36, 05 Jan 2016

Re: Время работы VGS-1000XL+VGD-36V

#3 Post by Aldaris » 17:18, 17 Jan 2016

Заряжал аккумуляторы в течение 12 часов. При нагрузке 265W/278VA с блоком батарей UPS проработал 87 минут, что меньше заявленных 2.2ч. Без блока батарей и с этой же нагрузкой UPS проработал 30 мин. Возможна ли в данном случае замена аккумуляторов в блоке батарей по гарантии?

S/N блока батарей: 10015541409
S/N ИБП: 40258391509

Poman
Posts: 2
Joined: 18:07, 14 Apr 2012

Re: Время работы VGS-1000XL+VGD-36V

#4 Post by Poman » 22:13, 21 Feb 2016

Сразу оговорюсь что этого устройство в руках не держал , но вот смотрю на характеристики внешней батареи 6x(12В / 7,2Ач) + установленные в бесперебойнике 12В 7Ач / 3 = 9х12В/7Ач , калькулятор скажет что максимум на указанную нагрузку если не будет потерь на преобразование , из них можно выжать до трёх часов НО СВИНЦОВЫЙ АККУМУЛЯТОР НЕ СПОСОБЕН ОТДАТЬ ВСЮ ЁМКОСТЬ ЗА СРОК МЕНЕЕ 10 ЧАСОВ производитель указывает ёмкость аккумулятора для условий разряда их током не более 1/10 в час в действительности за 2 часа разрядки с них можно снять не более 60-65% энергии - это особенности работы такого типа аккумулятора , к автомобильным это относится так-же , это общая особенность всех свинцовых аккумуляторов - чем быстрее их разряжают тем меньший заряд с них можно снять и тем вреднее это для самих аккумуляторов , следующий момент заключается в том , что бесперебойник не будет разряжать аккумуляторы полностью чтобы их не убить , кроме этого идут и потери на преобразование энергии схемой УПСА это тоже не менее 10% , так что вряд-ли здесь имеется брак аккумуляторов .
Но вы бесспорно в праве обратиться в сервис , аккумуляторы и при необходимости и бесперебойник проверят на соответствие заявленных характеристик и при несоответствии заменят , в пределах гарантийного срока это будет бесплатно , но потребует времени , возможно батареи от долгого хранения без подзаряда действительно потеряли10-20% ёмкости , больше то вряд ли . Удачи в решении вопроса.