Время работы от батарей.

обсуждение ИБП серии VANGUARD

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
iLLusion_)
Posts: 2
Joined: 13:29, 01 Apr 2014

Время работы от батарей.

#1 Post by iLLusion_) » 16:32, 01 Apr 2014

Добрый день ..УПС VGD-2000RM . каково правельное время работы от аккумов при 50 % нагрузки... (на сайтах разниться инфа от 15 до 25 минут).Подскажите как протестировать УПС на ра работоспособность акуумов.. как дать ему 50% нагрузки ,что подключить? и будет ли он норм работать если произведён в Августе 2010 года?

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: Время работы от батарей.

#2 Post by AlexM » 13:11, 02 Apr 2014

Добрый день,
На нагрузку 700Ватт VGD-2000 RM со стандартными внутренними аккумуляторами 72В/7Ач проработает до 19минут (расчет для новых, полностью заряженных аккумуляторов при температуре 25 С). В ИБП серий Vanguard предусмотрено подключение внешних батарейных блоков для увеличения времени автономии.
Средний срок службы аккумуляторов составляет 3~6 лет в зависимости от условий эксплуатации, а также количества и глубины циклов разряда-заряда.
P.S. при самостоятельной замене аккумуляторов не выбрасывайте их в контейнер, но сдавайте на пункты приема вторичного сырья (например http://www.oskab.ru/where-pass-off/).
Alex

iLLusion_)
Posts: 2
Joined: 13:29, 01 Apr 2014

Re: Время работы от батарей.

#3 Post by iLLusion_) » 20:11, 02 Apr 2014

Вечер добрый
Время батарейной поддержки полная/ половинная нагрузка 7/25 минут
Эта инфа значит неправельная?
http://www.pcm.ru/products/catalog/special/vgd-2000-rm/

Ksam17
Posts: 4
Joined: 14:25, 05 Apr 2014

Re: Время работы от батарей.

#4 Post by Ksam17 » 11:38, 07 Apr 2014

Блок VGD-1000. Куплен три дня назад. Потребляемая мощность подключенного оборудования около 15%. При отключении внешнего питания блок работает 5-7 минут, при этом разряд батареи составляет 75% и блок отключается.
В этой связи возникли следующие вопросы (возможно для профи они будут смешными, но мне, как человеку долекому от электричества. самому не разобраться):
1. Не слишком ли быстро происходит разряд батареи? Как математически высчитать время работы оборудования до полного разряда батареи, исходя из указанных процентов потребляемой мощности?
2. В инструкции вычитал, что при пропадании входного напряжения блок выключается через сколько-то минут. Как я могу установить работу блока до максимального разряда батареи?

Заранее благодарю за ответы.

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: Время работы от батарей.

#5 Post by AlexM » 18:39, 08 Apr 2014

15% от максимальной мощности VGD-1000 в 700Ватт составляет 105Вт. Если до полного разряда аккумуляторов, то ИБП должен работать больше часа.
У Вас установлена программное обеспечение UPSMON или SNMP-карта в ИБП? Обратите, пожалуйста, внимание что у ИБП два выходных сегмента для которых может задаваться выключение при разных уровнях % разряда аккумулятора.
Alex

Ksam17
Posts: 4
Joined: 14:25, 05 Apr 2014

Re: Время работы от батарей.

#6 Post by Ksam17 » 16:50, 23 May 2014

AlexM wrote: У Вас установлена программное обеспечение UPSMON или SNMP-карта в ИБП? Обратите, пожалуйста, внимание что у ИБП два выходных сегмента для которых может задаваться выключение при разных уровнях % разряда аккумулятора.
Alex, у меня установлено ПО UPSMON. А на что это влияет?

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: Время работы от батарей.

#7 Post by AlexM » 17:25, 24 May 2014

Отключение ИБП при разряде аккумуляторов 75% может быть задано в настройках ПО UPSMON.
Alex