Имеем ИБП VGD 2000.
К нему подключено 2 сервера + несколько свичей.
При отключении питания сервера завершают свою работу корректно, потом отключается ИБП (заряд батарей после отключения серверов примерно 30 %)
Потом питание подают , но ИБП не стартует и соответственно ни на свичи ни на сервера питание не подает.
Приходится запускать его вручную.
Подскажите как настроить ИБП на авто запуск при подаче питания?
При каком заряде батарей он начинает стартовать? (есть подозрение , что он начинает заряжать батареи после подачи питания, а питание на нагрузку подаст только при полностью заряженых батареях)

Заранее спасибо!

AlexS
Posts: 1010
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Не включается VGD 2000

#2 Post by AlexS » 19:12, 28 Mar 2014

Strannik wrote:Всем привет!
Имеем ИБП VGD 2000.
К нему подключено 2 сервера + несколько свичей.
При отключении питания сервера завершают свою работу корректно, потом отключается ИБП (заряд батарей после отключения серверов примерно 30 %)
Потом питание подают , но ИБП не стартует и соответственно ни на свичи ни на сервера питание не подает.
Приходится запускать его вручную.
Подскажите как настроить ИБП на авто запуск при подаче питания?
При каком заряде батарей он начинает стартовать? (есть подозрение , что он начинает заряжать батареи после подачи питания, а питание на нагрузку подаст только при полностью заряженых батареях)

Заранее спасибо!
1. Используете ли Вы SNMP-карту в этом ИБП?
2. Через какой промежуток времени после пропадания входного напряжения ИБП выключается?

Strannik
Posts: 5
Joined: 17:56, 04 Oct 2011

Re: Не включается VGD 2000

#3 Post by Strannik » 10:53, 31 Mar 2014

1. Нет SNMP не установлено
2. Параметры ИБП в программе UPSMON такие
Задержка до завершения работы Windows - 3600
Выключение по уровню разряда батарей - 30 %
Выключение по полному разряду батарей - Вкл
Время до выключения ИБП - 7 мин

Подскажите при каком заряде батарей он начинает стартовать? (есть подозрение , что он начинает заряжать батареи после подачи питания, а питание на нагрузку подаст только при полностью заряженых батареях).

AlexS
Posts: 1010
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Не включается VGD 2000

#4 Post by AlexS » 11:44, 31 Mar 2014

Strannik wrote:1. Нет SNMP не установлено
2. Параметры ИБП в программе UPSMON такие
Задержка до завершения работы Windows - 3600
Выключение по уровню разряда батарей - 30 %
Выключение по полному разряду батарей - Вкл
Время до выключения ИБП - 7 мин

Подскажите при каком заряде батарей он начинает стартовать? (есть подозрение , что он начинает заряжать батареи после подачи питания, а питание на нагрузку подаст только при полностью заряженых батареях).
Если напряжение на аккумуляторах выше 64 вольт (при условии, что в момент включения ИБП это напряжение из-за плохих аккумуляторов или неисправности электроники не "просядет" ниже 63 вольт), ИБП запустится.
Полностью ответ посмотрите в техподдержке: