Проблема с SNMP

обсуждение ИБП серии VANGUARD

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
IrvinRU
Posts: 3
Joined: 10:50, 11 Aug 2009
Location: Фрязино
Contact:

Проблема с SNMP

#1 Post by IrvinRU » 12:56, 11 Aug 2009

Есть ИПБ VGD-1000 + SNMP карта к нему. Всё установлено, через http на карту захожу, через telnet тоже. Трапы она вроде как шлет, но есть проблема: ни в Regular Interface ни Advanced Interface я не вижу параметров ИБП (напряжения, заряда и т.п.) т.е. как будто карта живет своей жизнью, вне зависимости от бесперебойника.

AlexS
Posts: 1010
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Проблема с SNMP

#2 Post by AlexS » 18:39, 11 Aug 2009

IrvinRU wrote:Есть ИПБ VGD-1000 + SNMP карта к нему. Всё установлено, через http на карту захожу, через telnet тоже. Трапы она вроде как шлет, но есть проблема: ни в Regular Interface ни Advanced Interface я не вижу параметров ИБП (напряжения, заряда и т.п.) т.е. как будто карта живет своей жизнью, вне зависимости от бесперебойника.
В АСЦ могут проверить Ваш ИБП вместе с SNMP-адаптером. Если Вы живете в Москве, то лучше всего обратиться в центральный сервисный центр (1-й Кабельный проезд, д. 2, офис 13).

IrvinRU
Posts: 3
Joined: 10:50, 11 Aug 2009
Location: Фрязино
Contact:

Очередная проблема с модулем

#3 Post by IrvinRU » 18:30, 26 Nov 2009

Очередная проблема с модулем. Собственно ситуация: ИБП переходит на питание от батарей, работает так пару часов, трапы идут, что мол от батарей, через веб интерфейс тоже видно что от батарей, но в действительности питание давно уже востановлено. Захожу телнетом на ИБП, s> 1> reboot > Cold Start > всё начинает правильно показывать. Firmware Version VerR1.3B.

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: Проблема с SNMP

#4 Post by AlexM » 00:34, 27 Nov 2009

Уточните пожалуйста part номер SNMP адаптера, на нем должно быть написано 110-SNMP-0xx (где xx цифры 30 или 50). Вышлю Вам последнюю версию firmware и соответственно пришлите пожалуйста email в личку.
Alex

IrvinRU
Posts: 3
Joined: 10:50, 11 Aug 2009
Location: Фрязино
Contact:

Re: Проблема с SNMP

#5 Post by IrvinRU » 11:21, 01 Dec 2009

Выкрутил - посмотрел
С нижней стороны платы написано 110-SNMP-050-00R
Но пришлите пожалуйста обе прошивки на всякий случай.
Почту отправил в личное сообщение.

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: Проблема с SNMP

#6 Post by AlexM » 11:30, 01 Dec 2009

Выслал на указанную почту все имеющиеся прошивки для карты 110-SNMP-050. Последняя версия - 5.32
Alex

DimasPetrov
Posts: 1
Joined: 10:19, 13 Sep 2011
Location: Россия
Contact:

Проблема с SNMP

#7 Post by DimasPetrov » 13:31, 22 Sep 2011

Подскажите плиз есть ли возможность мониторинга портов по SNMP через Mib браузер. Если да то где взять Mib файлы

Спасибо за ответ...

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: Проблема с SNMP

#8 Post by AlexM » 21:50, 22 Sep 2011

Добрый день,
Пришлите, пожалуйста, мне в личку Ваш email - вышлю MIB файлы.
Alex

Alkonsn
Posts: 1
Joined: 10:12, 18 May 2013
Location: Россия
Contact:

Проблема с SNMP

#9 Post by Alkonsn » 21:22, 12 Jun 2013

плк-100 установлен в контейнерах ДГА, естественно мониторинг и управление ими есть, но для интеграции в общую глобальную систему управления необходимо, вы правильно подметили, трапы по Snmp. подскажите пожалуйста как их реализовать и что для этого нужно?

Post Reply