VGD-700 - напряжение на выходе

#1 Post by Amsand » 22:37, 15 Jun 2013

Добрый день!

Планирую купить VGD-700 для питания настенного газового котла (мощность 143 Вт). В описании выходных параметров для частоты и напряжения в скобках указано "на батареях". Как я понял, эти параметры обеспечиваются только при переходе на батарею? А в каких пределах может "гулять" напряжение на выходе при работе от сети? Или здесь имеется в виду, что в режиме двойного преобразования выход будет всегда "на батареях"?

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: VGD-700 - напряжение на выходе

#2 Post by AlexM » 12:43, 16 Jun 2013

Добрый день,
Да, в режиме двойного преобразования выход ИБП всегда питается от батарей.

ИБП серии Vanguard могут работать в двух режимах:
- режим двойного преобразования (установлен по умолчанию) - то есть от внутренней шины соединенной с батареями. В этом режиме обеспечивается максимальное качество выходного напряжения.
- энергосберегающий режим высокой эффективности. В этом режиме при хорошем качестве входной электросети обеспечивается питание напрямую, не используя шину батареи, но при возникновении отклонений в электросети ИБП переходит в режим двойного преобразования.
Alex

Amsand
Posts: 2
Joined: 22:29, 15 Jun 2013

Re: VGD-700 - напряжение на выходе

#3 Post by Amsand » 21:04, 21 Jun 2013

Спасибо за ответ!
Ещё один вопрос по данной модели - будет ли она работать с "фазозависимыми" котлами? Т.е. есть ли у неё так называемая "сквозная нейтраль"?