vgd-2000 UPC выключен

обсуждение ИБП серии VANGUARD

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
Expert850
Posts: 2
Joined: 11:45, 07 Mar 2013

vgd-2000 UPC выключен

#1 Post by Expert850 » 12:17, 07 Mar 2013

Здравствуйте.
Принесли vgd-2000, плата vgd-hv-2k-psdr, с жалобами на низкое выходное напряжение. Заменил Q501, f101-15a. После сборки стал писать UPC выключен, на кнопку включения не реагирует, от батареи реагирует, но пишет UPC выключен и через пару секунд выключается. Подскажите что делать, софт или аппаратно?
Индикаторы ничего не показывают, типа ошибки и т.п.

AlexS
Posts: 1010
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: vgd-2000 UPC выключен

#2 Post by AlexS » 10:23, 11 Mar 2013

Expert850 wrote:Здравствуйте.
Принесли vgd-2000, плата vgd-hv-2k-psdr, с жалобами на низкое выходное напряжение. Заменил Q501, f101-15a. После сборки стал писать UPC выключен, на кнопку включения не реагирует, от батареи реагирует, но пишет UPC выключен и через пару секунд выключается. Подскажите что делать, софт или аппаратно?
Индикаторы ничего не показывают, типа ошибки и т.п.
Вставьте заглушку ЕРО в разъем платы управления.

Expert850
Posts: 2
Joined: 11:45, 07 Mar 2013

Re: vgd-2000 UPC выключен

#3 Post by Expert850 » 12:08, 18 Mar 2013

Спс, незаметил её при разборке, помагло UPC заработал

saniok4000
Posts: 1
Joined: 14:18, 06 Nov 2013

Re: vgd-2000 UPC выключен

#4 Post by saniok4000 » 14:50, 06 Nov 2013

Можете поделиться схемой на VGD-2000 плата vgd-hv-2k-psdr ? буду очень признателен.