Завис SNMP-модуль Powercom Vanguard

#1 Post by Losyash » 11:49, 28 Dec 2012

Добрый день! С наступающим Новым годом!
Проблема следующего характера: во время отключения электропитания завис модуль, установленный в ИБП Powercom Vanguard 6000. Прошивка модуля 5.41b25. Модуль доступен по веб-интерфейсу и телнету, однако "не видит" ИБП, в логах - "Communication Lost". Модуль вытаскивали, ставили обратно, меняли на другой, и даже перезагружали сам ИБП - все безрезультатно, связь с ИБП не восстановилась. В чем может быть причина и что посоветуете предпринять в этой ситуации?
С нетерпением жду ответа, хотелось бы получить его до праздников.

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: Завис SNMP-модуль Powercom Vanguard

#2 Post by AlexM » 13:12, 28 Dec 2012

Добрый день,
для перезагрузки SNMP-карты NetPower при установки ее в слот ИБП нужно нажать не менее чем на 8 секунд кнопку, совмещенную с индикацией на панели карты. Пришлите, пожалуйста, в личку Ваш email - отправлю Вам подробную инструкцию с иллюстрацией.
Alex