Попал на ремонт POwercom Vanguard VGD 3000 RM . По словам заказчика во время работы хлопок белый дым. Но источник продолжал работать. Отключить смогли отключив АКБ. При вскрытии обнаружены 2 взорвавшихся кондера С24 и С25, на плате инвертора в цепи +-370V. На плате преобразователя DC-DC пробит транзистор Q1(Q501)? больше повреждений не обнаружено. Остальные 4 кондера в цепи +-370V Внешне не повреждены.