Vanguard VGD 3000 RM взорвались конденсаторы в цепи +-370V

обсуждение ИБП серии VANGUARD

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
Shtyrlitz
Posts: 1
Joined: 16:25, 28 Jun 2017

Vanguard VGD 3000 RM взорвались конденсаторы в цепи +-370V

#1 Post by Shtyrlitz » 14:10, 29 Jun 2017

Попал на ремонт POwercom Vanguard VGD 3000 RM . По словам заказчика во время работы хлопок белый дым. Но источник продолжал работать. Отключить смогли отключив АКБ. При вскрытии обнаружены 2 взорвавшихся кондера С24 и С25, на плате инвертора в цепи +-370V. На плате преобразователя DC-DC пробит транзистор Q1(Q501)? больше повреждений не обнаружено. Остальные 4 кондера в цепи +-370V Внешне не повреждены.
Может кто встречался с такой неисправностью?
СПС.