SNMP модуль для SXL-2000ARM-LCD

обсуждение ИБП серии SMART KING

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
parxim
Posts: 2
Joined: 02:53, 18 Jan 2008

SNMP модуль для SXL-2000ARM-LCD

#1 Post by parxim » 03:19, 18 Jan 2008

Здравствуйте,

Купил на днях
SXL-2000A RM LCD 3U
и модуль SNMP Internal (110-SNMP-020).

Нашел у ИБП на задней панели место для посадки модуля, но когда я отвентил заглушку, внутри не оказалось разьема для подключения модуля.

Получаеться что это модификация ИБП которая не держит SNMP модуль ?

На коробке у написано ИБП:
RXL-2K0A-66C-2440
SXL-2000A RM LCD 3U

parxim
Posts: 2
Joined: 02:53, 18 Jan 2008

#2 Post by parxim » 04:16, 18 Jan 2008

Появилось предположение, что нужно соединить проводом COM порт на ИБП с одним из портов на плате SNMP.
Но не ясно, откуда модуль возьмет питание ?

WValery
Posts: 834
Joined: 17:51, 20 Sep 2006
Location: Moscow

#3 Post by WValery » 15:02, 28 Jan 2008

parxim
Модели SMK/SXL работают только с внешними SMNP адаптерами (External SNMP adapter) через COM-порт (RS-232), кабель должен быть из комплекта ИБП! Причина банальна - нет встроенного разъёма для адаптера и отсутствует слот.
Внутренний адаптер получает сигналы и питание через краевой разъем.
У внешнего адаптера есть четыре сигнальных разъема + один для питания 9В:
1) COM-порт (RS-232);
2) Modem (для работы с терминальными программами и аналоговыми модемами);
3) RJ-45 Ethernet (для подключения к локальной сети);
4) External device (для каких-то внешних устройств, смысл я не понял).

Новая серия SKP от 1000ВА и выше уже имеет слот и поддерживает внутренний адаптер (Internal SNMP adapter).
Хороший ИБП - исправный ИБП :)

Post Reply