Купил ИБП SRT2-1000A s/n: 40070851802. Место установки офис.
Два раз в день (утро, вечер) начинает скакать входная частота до 100 Гц, ИБП переключается на аккумуляторы и высаживатет до отключения.
Скачки продолжаются в течении дня но более кратковременные.
Есть бесперебойник другого производителя который не фиксирует данных скачков.

Вопрос: исправен ИБП?
https://imgur.com/UbAAjfU

AlexS
Posts: 1003
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: SRT2-1000A 100 Гц

#2 Post by AlexS » 17:04, 17 Apr 2018

fragerty wrote:Добрый день.

Купил ИБП SRT2-1000A s/n: 40070851802. Место установки офис.
Два раз в день (утро, вечер) начинает скакать входная частота до 100 Гц, ИБП переключается на аккумуляторы и высаживатет до отключения.
Скачки продолжаются в течении дня но более кратковременные.
Есть бесперебойник другого производителя который не фиксирует данных скачков.

Вопрос: исправен ИБП?
https://imgur.com/UbAAjfU
Для проверки ИБП обратитесь, пожалуйста, в авторизованный СЦ:
http://pcm.ru/support/service/

Предварительно для локализации причины попробуйте установить закономерность
подобных скачков частоты входного напряжения.
Скорее всего, это связано с работой других потребителей
(мощные генераторы/генераторные установки, сварочные аппараты, кондиционеры и т.п),
которые создают мощные помехи импульсного характера в электросети.