 Заголовок сообщения: SKP-1250A начал выключать компьютер
СообщениеДобавлено: 11:28, 20 фев 2017 
Не в сети

Зарегистрирован: 19:07, 03 фев 2017
Сообщения: 2
Добрый день!

С 2014 года без проблем использую SKP-1250A, месяц назад начались странности.
Каждое утро в промежутке с 7:00 - 10:00 ИБП начал мнгновенно вырубать комп и спустя минут 5-10 включать.
Сам ИБП при этом остается включенным на батарею не переходит, горит лампочка поавышения напряжения.
Сейчас эти выключания стали очень частыми и в любое время, подключен только монитор, тоже самое...
Батареи думаю исправны, если вынуть шнур питания, ИБП держит нагрузку комп+монитор.
S/N: 40162741308

Чего с ним такое, в сервис?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 11:47, 20 фев 2017 
Не в сети

Зарегистрирован: 10:44, 03 май 2007
Сообщения: 965
Откуда: Moscow, Russia, Powercom
[email protected]_OF_STEEL писал(а):
Добрый день!

С 2014 года без проблем использую SKP-1250A, месяц назад начались странности.
Каждое утро в промежутке с 7:00 - 10:00 ИБП начал мнгновенно вырубать комп и спустя минут 5-10 включать.
Сам ИБП при этом остается включенным на батарею не переходит, горит лампочка поавышения напряжения.
Сейчас эти выключания стали очень частыми и в любое время, подключен только монитор, тоже самое...
Батареи думаю исправны, если вынуть шнур питания, ИБП держит нагрузку комп+монитор.
S/N: 40162741308

Чего с ним такое, в сервис?

1. Скорее всего утром (в промежутке 7-10 часов) понижается входное напряжение, в ИБП включается система AVR на повышение
и через какое-то время срабатывает защита от перегрева или от перегрузки и ИБП выключается.
Возможно, это связано с неисправностью электроники, которая возникла с течением времени
Это может быть связано с неисправностью электроники с течением времени
(нарушение контактов, "высыхание" электролитических конденсаторов, плохое охлаждение в результате запыленности внутри ИБП и т.п.)

2. Если нагрузку (например, блок питания в компьютере) и аккумуляторы не меняли, то проблема может быть и в аккумуляторах,
которые изготовлены в июле-августе 2013 года.
Попробуйте вечером выключить ИБП кнопкой и отсоединить его от электросети,
а утром (часов через 10-12 после выключения) включить ИБП
С НАГРУЗКОЙ от аккумуляторов (не подключая ИБП к электросети).
Если ИБП включится и будет работать с нагрузкой, то аккумуляторы пока можно не менять какое-то время.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 11:02, 22 фев 2017 
Не в сети

Зарегистрирован: 19:07, 03 фев 2017
Сообщения: 2
По 2у пункту, ИБП стоял выключенным 2 дня.
Включил его без сети с монитором и компьютером. Продержался минуты 3.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 12:06, 22 фев 2017 
Не в сети

Зарегистрирован: 10:44, 03 май 2007
Сообщения: 965
Откуда: Moscow, Russia, Powercom
[email protected]_OF_STEEL писал(а):
По 2у пункту, ИБП стоял выключенным 2 дня.
Включил его без сети с монитором и компьютером. Продержался минуты 3.

Время автономной работы зависит от мощности нагрузки.
Для SMK-1250A c НОВЫМИ и ПОЛНОСТЬЮ заряженными аккумуляторами время автономной работы
с ПОСТОЯННОЙ по времени нагрузкой 300 ватт - около 10 минут.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.053s | 15 Queries | GZIP : Off ]