SMK-1500 LCD неправильно показывает напряжение

обсуждение ИБП серии SMART KING

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Message
Author
AlexS
Posts: 1005
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: SMK-1500 LCD неправильно показывает напряжение

#16 Post by AlexS » 13:40, 07 Nov 2016

Andr125 wrote:Сделал V1. Потом проверил пороги - опять 179 224 133 195 163. Из этого можно сделать вывод, что у меня ИБП изначально был настроен на 220В, правильно? Тогда не понятно, почему при входном напряжении 233В срабатывает АВР и на выходе - 203В ?

Вы говорили, что "Дисплей на ИБП не является измерительным прибором", но в данном случаен получается, что ИБП ориентируется именно на эти показания (т.к. при входном 233В на дисплее 241В - естественно срабатывает АВР 220+9%=239.8В).

Получается, чтобы АВР ИБП срабатывал правильно как при 220В мне надо установить номинал 233В, но тогда и при работе от батарей на выходе будет 233В. Так?
При работе от батарей на выходе будет то напряжение, на которое ИБП настроен, т.е. 220 вольт при V1, 230 вольт - при V2.
При работе от батарей на выходе ИБП напряжение ПРЯМОУГОЛЬНОЙ формы (ступенчатая аппроксимация синусоиды),
поэтому для измерения такого напряжения нужно использовать мультиметр с функцией RMS.

Andr125
Posts: 19
Joined: 08:33, 23 Jul 2012

Re: SMK-1500 LCD неправильно показывает напряжение

#17 Post by Andr125 » 14:04, 07 Nov 2016

AlexS wrote:При работе от батарей на выходе ИБП напряжение ПРЯМОУГОЛЬНОЙ формы (ступенчатая аппроксимация синусоиды),
поэтому для измерения такого напряжения нужно использовать мультиметр с функцией RMS.
Вообще-то в инструкции написано, что на выходе при работе от батарей - чистое синусоидальное напряжение!

AlexS
Posts: 1005
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: SMK-1500 LCD неправильно показывает напряжение

#18 Post by AlexS » 15:09, 07 Nov 2016

Andr125 wrote:
AlexS wrote:При работе от батарей на выходе ИБП напряжение ПРЯМОУГОЛЬНОЙ формы (ступенчатая аппроксимация синусоиды),
поэтому для измерения такого напряжения нужно использовать мультиметр с функцией RMS.
Вообще-то в инструкции написано, что на выходе при работе от батарей - чистое синусоидальное напряжение!
Извините, перепутал с другим сообщением.
Для Вашего ИБП на выходе чистая синусоида во всех режимах.

Post Reply