Здравствуйте!
Появилась необходимость в подключении дополнительных АКБ к ИБП SMK-3000A RM LCD (3U).
У меня возник вопрос, на который не могу найти ответ:
в ИБП установлены 4шт. АКБ емкостью 9Ач. Какой максимальной емкости можно подключить дополнительные АКБ, чтобы не навредить ИБП дополнительной нагрузкой? 17Ач допускается?
Заранее благодарю за ответ.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 12:15, 12 авг 2016 
Не в сети

Зарегистрирован: 10:44, 03 май 2007
Сообщения: 965
Откуда: Moscow, Russia, Powercom
Gavrila13 писал(а):
Здравствуйте!
Появилась необходимость в подключении дополнительных АКБ к ИБП SMK-3000A RM LCD (3U).
У меня возник вопрос, на который не могу найти ответ:
в ИБП установлены 4шт. АКБ емкостью 9Ач. Какой максимальной емкости можно подключить дополнительные АКБ, чтобы не навредить ИБП дополнительной нагрузкой? 17Ач допускается?
Заранее благодарю за ответ.

В Вашем ИБП есть разъем для подключения внешних батарейных блоков?
ИБП серии SXL отличаются от SMK наличием разъема и возможностью подключения внешних дополнительных батарейных блоков.
К SXL-3000A RM можно подключить до трех внешних блоков, емкость аккумуляторов в каждом 21 А/ч.
Таким образом, максимальная емкость будет 63А/ч. Это справедливо и для SMK-3000A RM LCD.
В каталоге по ссылке ниже на стр.36 и 37 можно посмотреть время автономной работы ИБП в зависимости от мощности нагрузки и количества внешних блоков:
http://pcm.ru/data/market/solar-catalog-ru.pdf


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 13:33, 12 авг 2016 
Не в сети

Зарегистрирован: 11:49, 30 сен 2014
Сообщения: 5
AlexS писал(а):
Gavrila13 писал(а):
Здравствуйте!
Появилась необходимость в подключении дополнительных АКБ к ИБП SMK-3000A RM LCD (3U).
У меня возник вопрос, на который не могу найти ответ:
в ИБП установлены 4шт. АКБ емкостью 9Ач. Какой максимальной емкости можно подключить дополнительные АКБ, чтобы не навредить ИБП дополнительной нагрузкой? 17Ач допускается?
Заранее благодарю за ответ.

В Вашем ИБП есть разъем для подключения внешних батарейных блоков?
ИБП серии SXL отличаются от SMK наличием разъема и возможностью подключения внешних дополнительных батарейных блоков.
К SXL-3000A RM можно подключить до трех внешних блоков, емкость аккумуляторов в каждом 21 А/ч.
Таким образом, максимальная емкость будет 63А/ч. Это справедливо и для SMK-3000A RM LCD.
В каталоге по ссылке ниже на стр.36 и 37 можно посмотреть время автономной работы ИБП в зависимости от мощности нагрузки и количества внешних блоков:
http://pcm.ru/data/market/solar-catalog-ru.pdf

Спасибо за ответ!
Да, разъем для подключения внешних батарей присутствует. Был в комплекте кабель - с одной стороны разъем для подключения к ИБП, с другой - круглые клеммы под болт.
...http://pcm.ru/data/market/solar-catalog-ru.pdf - на 36 и 37 странице информация только по солнечным панелям... Про автономную работу ничего не нашел...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 13:41, 12 авг 2016 
Не в сети

Зарегистрирован: 10:44, 03 май 2007
Сообщения: 965
Откуда: Moscow, Russia, Powercom
Gavrila13 писал(а):
AlexS писал(а):
Gavrila13 писал(а):
Здравствуйте!
Появилась необходимость в подключении дополнительных АКБ к ИБП SMK-3000A RM LCD (3U).
У меня возник вопрос, на который не могу найти ответ:
в ИБП установлены 4шт. АКБ емкостью 9Ач. Какой максимальной емкости можно подключить дополнительные АКБ, чтобы не навредить ИБП дополнительной нагрузкой? 17Ач допускается?
Заранее благодарю за ответ.

В Вашем ИБП есть разъем для подключения внешних батарейных блоков?
ИБП серии SXL отличаются от SMK наличием разъема и возможностью подключения внешних дополнительных батарейных блоков.
К SXL-3000A RM можно подключить до трех внешних блоков, емкость аккумуляторов в каждом 21 А/ч.
Таким образом, максимальная емкость будет 63А/ч. Это справедливо и для SMK-3000A RM LCD.
В каталоге по ссылке ниже на стр.36 и 37 можно посмотреть время автономной работы ИБП в зависимости от мощности нагрузки и количества внешних блоков:
http://pcm.ru/data/market/solar-catalog-ru.pdf

Спасибо за ответ!
Да, разъем для подключения внешних батарей присутствует. Был в комплекте кабель - с одной стороны разъем для подключения к ИБП, с другой - круглые клеммы под болт.
...http://pcm.ru/data/market/solar-catalog-ru.pdf - на 36 и 37 странице информация только по солнечным панелям... Про автономную работу ничего не нашел...

Извините, ошибся ссылкой.
Правильная ссылка на каталог:
http://pcm.ru/data/market/katalog_2014_2015.rar

Стр. 37-38.

Выходное напряжение внешнего блока батарей должно быть 48 вольт!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3