SKP 2000A

#1 Post by vodaspb » 12:24, 19 Apr 2016

Добрый день, помогите с ответами на несколько вопросов.
1.Объясните пожалуйста почему у ИБП S=2000BA, а P=1200Вт. Это зависит от cos подключаемого к нему оборудования?
2.В чем конкретно состоит самодиагностика, в чем суть самодиагностики, какие ошибки или неисправности ищет самодиагностика?
3.Как можно убедиться в том, что ИБП эксплуатируется с отключенной функцией "Энергосбережение"?
4.Сколько времени будет работать ИБП при подключенной нагрузке с мощностью 2000ВА или 1200 Вт?
5.Как определить способность аккумуляторных батарей ИБП поддерживать работу подключенных к нему потребителей в течении заявленного времени?

Зарание спасибо за ответы!

AlexS
Posts: 1004
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: SKP 2000A

#2 Post by AlexS » 17:26, 19 Apr 2016

vodaspb wrote:Добрый день, помогите с ответами на несколько вопросов.
1.Объясните пожалуйста почему у ИБП S=2000BA, а P=1200Вт. Это зависит от cos подключаемого к нему оборудования?
2.В чем конкретно состоит самодиагностика, в чем суть самодиагностики, какие ошибки или неисправности ищет самодиагностика?
3.Как можно убедиться в том, что ИБП эксплуатируется с отключенной функцией "Энергосбережение"?
4.Сколько времени будет работать ИБП при подключенной нагрузке с мощностью 2000ВА или 1200 Вт?
5.Как определить способность аккумуляторных батарей ИБП поддерживать работу подключенных к нему потребителей в течении заявленного времени?

Зарание спасибо за ответы!
1. Коэффициент мощности (cos φ) для данного ИБП равен 0.6
http://www.generatorplus.ru/auxpage_per ... -vatty-vt/
2. Проверяется состояние электронных схем и аккумуляторов.
3. Проверить работу ИБП ОТ АККУМУЛЯТОРОВ с нагрузкой менее 30 ватт. Если ИБП не выключится через 4 минуты, функция Green Mode отключена.
4. Время автономной работы с ПОСТОЯННОЙ по времени нагрузкой 1200 с НОВЫМИ и ПОЛНОСТЬЮ заряженными аккумуляторами не более 2-х минут.
Не рекомендуется нагружать ИБП на 100%.
5. Время от времени запускать "Тест" с помощью программного обеспечения или кнопкой на ИБП при работе от сети.

vodaspb
Posts: 2
Joined: 22:51, 18 Apr 2016

Re: SKP 2000A

#3 Post by vodaspb » 11:26, 27 Apr 2016

Подскажите:
1. Сколько по времени длится самодиагностика?
2. Что необходимо для проверки способности аккумуляторных батарей ИБП поддерживать работу подключенных к нему потребителей в течение заявленного времени?

AlexS
Posts: 1004
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: SKP 2000A

#4 Post by AlexS » 13:14, 27 Apr 2016

vodaspb wrote:Подскажите:
1. Сколько по времени длится самодиагностика?
2. Что необходимо для проверки способности аккумуляторных батарей ИБП поддерживать работу подключенных к нему потребителей в течение заявленного времени?
1. В течение нескольких секунд.
2. Проверить аккумуляторы можно запустив тест из программы UPSMON Plus (UPSMON Pro) или кнопкой на ИБП.
Для измерения реального времени автономной работы нужно зарядить аккумуляторы в течение 8-10 часов,
затем отключить от ИБП входное напряжение и засечь время.