SKP-3000A выключается при попытке работать от батарей

обсуждение ИБП серии SMART KING

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
Seriy_A
Posts: 10
Joined: 12:13, 19 May 2015

SKP-3000A выключается при попытке работать от батарей

#1 Post by Seriy_A » 14:40, 19 May 2015

купил как минимум больше 2х лет назад. то что он переодически мигал 2мя красными или жёлтыми лампочками, или после переключения на батарейку сразу показывал 3 лампочки заряда было ещё "ну ладно...", новинки уже не радуют
  • упс полностью гаснет (и вырубает всё что в него включено) когда пытается переключится на батарейку (по выключению из розетки/от резкого скачка/по запуску самотеста)
  • вентилятор работает всё время
  • заряд не выше 80% (3 лампочки)
  • от скачков и переключения на батарейку коротко но громко рычит
З.Ы.: неделю назад пропеллер иногда выключался, заряжался до 4 лампочек
З.З.Ы: читал про разбухание батареек, думал снять морду проверить - не получилось
З.З.З.Ы: тащить до СЦ тяжеловато всё-таки из области на общественном
Image

AlexS
Posts: 1010
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: SKP-3000A выключается при попытке работать от батарей

#2 Post by AlexS » 15:24, 19 May 2015

Seriy_A wrote:купил как минимум больше 2х лет назад. то что он переодически мигал 2мя красными или жёлтыми лампочками, или после переключения на батарейку сразу показывал 3 лампочки заряда было ещё "ну ладно...", новинки уже не радуют
  • упс полностью гаснет (и вырубает всё что в него включено) когда пытается переключится на батарейку (по выключению из розетки/от резкого скачка/по запуску самотеста)
  • вентилятор работает всё время
  • заряд не выше 80% (3 лампочки)
  • от скачков и переключения на батарейку коротко но громко рычит
З.Ы.: неделю назад пропеллер иногда выключался, заряжался до 4 лампочек
З.З.Ы: читал про разбухание батареек, думал снять морду проверить - не получилось
З.З.З.Ы: тащить до СЦ тяжеловато всё-таки из области на общественном
И в чем вопрос?
По статистике, СРЕДНИЙ срок службы аккумуляторов три года (кстати, хорошо было бы написать серийный номер ИБП для определения даты изготовления)
Если ИБП выключен кнопкой, но вилка ИБП находится в электророзетке, то вентилятор выключится после ПОЛНОЙ зарядки аккумуляторов (ток заряда равен нулю), но т.к. аккумуляторы, по всей видимости, нужно заменить, то ток заряда не будет равен нулю и вентилятор буде вращаться постоянно.
Для замены аккумуляторов обратитесь в авторизованный СЦ:
http://www.pcm.ru/support/service/

Seriy_A
Posts: 10
Joined: 12:13, 19 May 2015

Re: SKP-3000A выключается при попытке работать от батарей

#3 Post by Seriy_A » 15:56, 19 May 2015

AlexS wrote:
Seriy_A wrote:купил как минимум больше 2х лет назад. то что он переодически мигал 2мя красными или жёлтыми лампочками, или после переключения на батарейку сразу показывал 3 лампочки заряда было ещё "ну ладно...", новинки уже не радуют
  • упс полностью гаснет (и вырубает всё что в него включено) когда пытается переключится на батарейку (по выключению из розетки/от резкого скачка/по запуску самотеста)
  • вентилятор работает всё время
  • заряд не выше 80% (3 лампочки)
  • от скачков и переключения на батарейку коротко но громко рычит
З.Ы.: неделю назад пропеллер иногда выключался, заряжался до 4 лампочек
З.З.Ы: читал про разбухание батареек, думал снять морду проверить - не получилось
З.З.З.Ы: тащить до СЦ тяжеловато всё-таки из области на общественном
И в чем вопрос?
По статистике, СРЕДНИЙ срок службы аккумуляторов три года (кстати, хорошо было бы написать серийный номер ИБП для определения даты изготовления)
Если ИБП выключен кнопкой, но вилка ИБП находится в электророзетке, то вентилятор выключится после ПОЛНОЙ зарядки аккумуляторов (ток заряда равен нулю), но т.к. аккумуляторы, по всей видимости, нужно заменить, то ток заряда не будет равен нулю и вентилятор буде вращаться постоянно.
Для замены аккумуляторов обратитесь в авторизованный СЦ:
http://www.pcm.ru/support/service/
с/н: 40159021302

разве функция горячей замены реализована для того чтобы менять аккумуляторы в СЦ? разве он должен рычать при переключении на батарейку? и вообще это вроде ИБП а не стабилизатор чтобы полностью отключаться при выдёргивании из розетки
Image

AlexS
Posts: 1010
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: SKP-3000A выключается при попытке работать от батарей

#4 Post by AlexS » 16:08, 19 May 2015

Seriy_A wrote:
AlexS wrote:
Seriy_A wrote:купил как минимум больше 2х лет назад. то что он переодически мигал 2мя красными или жёлтыми лампочками, или после переключения на батарейку сразу показывал 3 лампочки заряда было ещё "ну ладно...", новинки уже не радуют
  • упс полностью гаснет (и вырубает всё что в него включено) когда пытается переключится на батарейку (по выключению из розетки/от резкого скачка/по запуску самотеста)
  • вентилятор работает всё время
  • заряд не выше 80% (3 лампочки)
  • от скачков и переключения на батарейку коротко но громко рычит
З.Ы.: неделю назад пропеллер иногда выключался, заряжался до 4 лампочек
З.З.Ы: читал про разбухание батареек, думал снять морду проверить - не получилось
З.З.З.Ы: тащить до СЦ тяжеловато всё-таки из области на общественном
И в чем вопрос?
По статистике, СРЕДНИЙ срок службы аккумуляторов три года (кстати, хорошо было бы написать серийный номер ИБП для определения даты изготовления)
Если ИБП выключен кнопкой, но вилка ИБП находится в электророзетке, то вентилятор выключится после ПОЛНОЙ зарядки аккумуляторов (ток заряда равен нулю), но т.к. аккумуляторы, по всей видимости, нужно заменить, то ток заряда не будет равен нулю и вентилятор буде вращаться постоянно.
Для замены аккумуляторов обратитесь в авторизованный СЦ:
http://www.pcm.ru/support/service/
с/н: 40159021302

разве функция горячей замены реализована для того чтобы менять аккумуляторы в СЦ? разве он должен рычать при переключении на батарейку? и вообще это вроде ИБП а не стабилизатор чтобы полностью отключаться при выдёргивании из розетки
1. В ИБП SKP-3000A нет функции горячей замены аккумуляторов.
2. При переключении на аккумуляторы включается трансформатор. В этот момент, в зависимости от уровня заряда батарей, раздается характерный звук, который Вы описываете как рычание.
3. Если аккумуляторы плохие/старые, то время автономной работы стремится к нулю, особенно при работе с нагрузкой.
Поэтому ИБП выключается.

Seriy_A
Posts: 10
Joined: 12:13, 19 May 2015

Re: SKP-3000A выключается при попытке работать от батарей

#5 Post by Seriy_A » 16:45, 19 May 2015

AlexS wrote:
Seriy_A wrote:купил как минимум больше 2х лет назад. то что он переодически мигал 2мя красными или жёлтыми лампочками, или после переключения на батарейку сразу показывал 3 лампочки заряда было ещё "ну ладно...", новинки уже не радуют
  • упс полностью гаснет (и вырубает всё что в него включено) когда пытается переключится на батарейку (по выключению из розетки/от резкого скачка/по запуску самотеста)
  • вентилятор работает всё время
  • заряд не выше 80% (3 лампочки)
  • от скачков и переключения на батарейку коротко но громко рычит
З.Ы.: неделю назад пропеллер иногда выключался, заряжался до 4 лампочек
З.З.Ы: читал про разбухание батареек, думал снять морду проверить - не получилось
З.З.З.Ы: тащить до СЦ тяжеловато всё-таки из области на общественном
И в чем вопрос?
По статистике, СРЕДНИЙ срок службы аккумуляторов три года (кстати, хорошо было бы написать серийный номер ИБП для определения даты изготовления)
Если ИБП выключен кнопкой, но вилка ИБП находится в электророзетке, то вентилятор выключится после ПОЛНОЙ зарядки аккумуляторов (ток заряда равен нулю), но т.к. аккумуляторы, по всей видимости, нужно заменить, то ток заряда не будет равен нулю и вентилятор буде вращаться постоянно.
Для замены аккумуляторов обратитесь в авторизованный СЦ:
http://www.pcm.ru/support/service/
с/н: 40159021302

разве функция горячей замены реализована для того чтобы менять аккумуляторы в СЦ? разве он должен рычать при переключении на батарейку? и вообще это вроде ИБП а не стабилизатор чтобы полностью отключаться при выдёргивании из розетки

----------------------------------------------------------

1. В ИБП SKP-3000A нет функции горячей замены аккумуляторов.
2. При переключении на аккумуляторы включается трансформатор. В этот момент, в зависимости от уровня заряда батарей, раздается характерный звук, который Вы описываете как рычание.
3. Если аккумуляторы плохие/старые, то время автономной работы стремится к нулю, особенно при работе с нагрузкой.
Поэтому ИБП выключается.

----------------------------------------------------------

сайт говорит об обратном
Image
Image

AlexS
Posts: 1010
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: SKP-3000A выключается при попытке работать от батарей

#6 Post by AlexS » 18:52, 19 May 2015

Seriy_A wrote:
AlexS wrote:
Seriy_A wrote:купил как минимум больше 2х лет назад. то что он переодически мигал 2мя красными или жёлтыми лампочками, или после переключения на батарейку сразу показывал 3 лампочки заряда было ещё "ну ладно...", новинки уже не радуют
  • упс полностью гаснет (и вырубает всё что в него включено) когда пытается переключится на батарейку (по выключению из розетки/от резкого скачка/по запуску самотеста)
  • вентилятор работает всё время
  • заряд не выше 80% (3 лампочки)
  • от скачков и переключения на батарейку коротко но громко рычит
З.Ы.: неделю назад пропеллер иногда выключался, заряжался до 4 лампочек
З.З.Ы: читал про разбухание батареек, думал снять морду проверить - не получилось
З.З.З.Ы: тащить до СЦ тяжеловато всё-таки из области на общественном
И в чем вопрос?
По статистике, СРЕДНИЙ срок службы аккумуляторов три года (кстати, хорошо было бы написать серийный номер ИБП для определения даты изготовления)
Если ИБП выключен кнопкой, но вилка ИБП находится в электророзетке, то вентилятор выключится после ПОЛНОЙ зарядки аккумуляторов (ток заряда равен нулю), но т.к. аккумуляторы, по всей видимости, нужно заменить, то ток заряда не будет равен нулю и вентилятор буде вращаться постоянно.
Для замены аккумуляторов обратитесь в авторизованный СЦ:
http://www.pcm.ru/support/service/
с/н: 40159021302

разве функция горячей замены реализована для того чтобы менять аккумуляторы в СЦ? разве он должен рычать при переключении на батарейку? и вообще это вроде ИБП а не стабилизатор чтобы полностью отключаться при выдёргивании из розетки

----------------------------------------------------------

1. В ИБП SKP-3000A нет функции горячей замены аккумуляторов.
2. При переключении на аккумуляторы включается трансформатор. В этот момент, в зависимости от уровня заряда батарей, раздается характерный звук, который Вы описываете как рычание.
3. Если аккумуляторы плохие/старые, то время автономной работы стремится к нулю, особенно при работе с нагрузкой.
Поэтому ИБП выключается.

----------------------------------------------------------

сайт говорит об обратном
Image
Не ИБП поддерживает горячую замену, а аккумуляторы, используемые в ИБП, герметичные, свинцово-кислотные, необслуживаемые с возможностью "горячей" замены.

Seriy_A
Posts: 10
Joined: 12:13, 19 May 2015

Re: SKP-3000A выключается при попытке работать от батарей

#7 Post by Seriy_A » 21:11, 19 May 2015

так как снять крышку для замены батарей?
Image

AlexS
Posts: 1010
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: SKP-3000A выключается при попытке работать от батарей

#8 Post by AlexS » 11:08, 20 May 2015

Отвинтить два передних боковых винта и поднять лицевую панель вверх, потом на себя.
Перед этим ИБП нужно выключить и отсоединить от электросети.
Пожалуйста учтите, что внутри ИБП может присутствовать опасное напряжение, даже если он не подключен к электросети.

Если самостоятельная замена аккумуляторов вызывает затруднения или у Вас нет соответствующего навыка,
то во избежании нежелательных последствий лучше обратиться в авторизованный СЦ, где не только заменят аккумуляторы, но и проверят ИБП, а если потребуется, то и отремонтируют:
http://www.pcm.ru/support/service/

Seriy_A
Posts: 10
Joined: 12:13, 19 May 2015

Re: SKP-3000A выключается при попытке работать от батарей

#9 Post by Seriy_A » 18:14, 20 May 2015

AlexS wrote:Отвинтить два передних боковых винта и поднять лицевую панель вверх, потом на себя.
Перед этим ИБП нужно выключить и отсоединить от электросети.
Пожалуйста учтите, что внутри ИБП может присутствовать опасное напряжение, даже если он не подключен к электросети.

Если самостоятельная замена аккумуляторов вызывает затруднения или у Вас нет соответствующего навыка,
то во избежании нежелательных последствий лучше обратиться в авторизованный СЦ, где не только заменят аккумуляторы, но и проверят ИБП, а если потребуется, то и отремонтируют:
http://www.pcm.ru/support/service/
с боков винтов вообще нет. есть 2 снизу близко к крышке, оно?
Image

AlexS
Posts: 1010
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: SKP-3000A выключается при попытке работать от батарей

#10 Post by AlexS » 10:29, 21 May 2015

Seriy_A wrote:
AlexS wrote:Отвинтить два передних боковых винта и поднять лицевую панель вверх, потом на себя.
Перед этим ИБП нужно выключить и отсоединить от электросети.
Пожалуйста учтите, что внутри ИБП может присутствовать опасное напряжение, даже если он не подключен к электросети.

Если самостоятельная замена аккумуляторов вызывает затруднения или у Вас нет соответствующего навыка,
то во избежании нежелательных последствий лучше обратиться в авторизованный СЦ, где не только заменят аккумуляторы, но и проверят ИБП, а если потребуется, то и отремонтируют:
http://www.pcm.ru/support/service/
с боков винтов вообще нет. есть 2 снизу близко к крышке, оно?
Нет.
Снизу верхняя крышка ИБП фиксируется 6 винтами.

Передняя крышка в этом ИБП винтами не фиксируется, она фиксируется защелками.
Для снятия крышки нужно вытащить верхнюю часть крышки из защелок,
для чего слегка нажать на две боковые впадины и потянуть верхнюю часть крышку вперед на себя.

Post Reply