Здравствуйте.

SKP 1000A очень быстро теряет заряд. UPSMON показывает нагрузку 15%, компьютер выключается через 3-7 минут (не выключение, не сон, а просто тухнет).

UPS не сигнализирует о неисправной батарее, но часто без нагрузки начинает щелкать и загорается желтая лампочка BOOST AVR (VOLTAGE BOOST).

В чем может быть дело? Батарею надо менять?

AlexS
Posts: 1010
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: SKP 1000A быстро теряет заряд

#2 Post by AlexS » 16:25, 25 Jan 2015

MDM wrote:Здравствуйте.

SKP 1000A очень быстро теряет заряд. UPSMON показывает нагрузку 15%, компьютер выключается через 3-7 минут (не выключение, не сон, а просто тухнет).

UPS не сигнализирует о неисправной батарее, но часто без нагрузки начинает щелкать и загорается желтая лампочка BOOST AVR (VOLTAGE BOOST).

В чем может быть дело? Батарею надо менять?
Напишите, пожалуйста, серийный номер Вашего ИБП.

BOOST AVR (VOLTAGE BOOST) - система AVR повышает выходное напряжение, т.к. входное напряжение понижено.
Система AVR с помощью реле (характерные щелчки) переключает обмотки трансформатора.

MDM
Posts: 5
Joined: 08:36, 21 Mar 2011

Re: SKP 1000A быстро теряет заряд

#3 Post by MDM » 21:16, 25 Jan 2015

AlexS wrote:
MDM wrote:Здравствуйте.

SKP 1000A очень быстро теряет заряд. UPSMON показывает нагрузку 15%, компьютер выключается через 3-7 минут (не выключение, не сон, а просто тухнет).

UPS не сигнализирует о неисправной батарее, но часто без нагрузки начинает щелкать и загорается желтая лампочка BOOST AVR (VOLTAGE BOOST).

В чем может быть дело? Батарею надо менять?
Напишите, пожалуйста, серийный номер Вашего ИБП.

BOOST AVR (VOLTAGE BOOST) - система AVR повышает выходное напряжение, т.к. входное напряжение понижено.
Система AVR с помощью реле (характерные щелчки) переключает обмотки трансформатора.
s/n: 40257491005

AlexS
Posts: 1010
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: SKP 1000A быстро теряет заряд

#4 Post by AlexS » 21:33, 25 Jan 2015

MDM wrote:
AlexS wrote:
MDM wrote:Здравствуйте.

SKP 1000A очень быстро теряет заряд. UPSMON показывает нагрузку 15%, компьютер выключается через 3-7 минут (не выключение, не сон, а просто тухнет).

UPS не сигнализирует о неисправной батарее, но часто без нагрузки начинает щелкать и загорается желтая лампочка BOOST AVR (VOLTAGE BOOST).

В чем может быть дело? Батарею надо менять?
Напишите, пожалуйста, серийный номер Вашего ИБП.

BOOST AVR (VOLTAGE BOOST) - система AVR повышает выходное напряжение, т.к. входное напряжение понижено.
Система AVR с помощью реле (характерные щелчки) переключает обмотки трансформатора.
s/n: 40257491005
Ваш ИБП изготовлен в мае 2010 года.
Если в этом ИБП еще не меняли аккумуляторы, замените:
http://www.pcm.ru/support/compatibility/

MDM
Posts: 5
Joined: 08:36, 21 Mar 2011

Re: SKP 1000A быстро теряет заряд

#5 Post by MDM » 23:45, 25 Jan 2015

Понял, спасибо.