СообщениеДобавлено: 16:57, 24 янв 2010 
Не в сети

Зарегистрирован: 16:30, 24 янв 2010
Сообщения: 2
Доброго времени суток. ИБП PCM SMK-800A LCD, OS Windows 7 Home Premium 64 bit, программа для ИБП UPSMON Plus for Windows v2.86. ИБП мне достался без кабеля для подключения к компьютеру. Приобрел отдельно, кабель hama serial d9. Подключил ИБП к компьютеру, но компьютер просто напросто не видит ИБП (в программе не отображаются параметры ИБП). Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?


Последний раз редактировалось AndreyLeo 00:06, 25 янв 2010, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 23:18, 24 янв 2010 
Не в сети

Зарегистрирован: 18:00, 01 июл 2008
Сообщения: 2545
Добрый день,
Необходимо использовать кабель из комплекта устройства(синий), распайка кабеля есть здесь http://www.pcm.ru/support/download/docs/. Если Вы в Москве можем отдать из сервисного центра.

_________________
Alex


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 00:11, 25 янв 2010 
Не в сети

Зарегистрирован: 16:30, 24 янв 2010
Сообщения: 2
Я из Ростова-на-Дону. Получается сторонних производителей кабель не подойдет. Реально ли этот кабель в Ростове найти? И где?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 12:33, 25 янв 2010 
Не в сети

Зарегистрирован: 18:00, 01 июл 2008
Сообщения: 2545
Заказать за деньги как запчасть через сервисный центр. Кстати для этой модели лучше использовать UPSMON 2.84, но кабель все равно нужен оригинальный (для серии SMK синего цвета).

_________________
Alex


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 18:13, 03 мар 2010 
Не в сети

Зарегистрирован: 17:04, 03 мар 2010
Сообщения: 1
День добрый! Возникла аналогичная проблема, не удается подключить POWERCOM SMK-1500A к OS Windows Xp Pro. оригинальный кабель отсутствует (был утерян при переезде) для мониторинга пробовал ставить UPSMON_Plus_V2.62 (V2.84 V2.62) кабель переделанный согласно (распайка кабеля есть здесь http://www.pcm.ru/support/download/docs/) распиновка кабеля ПК/ИБП 2-9, 3-6, 5-7.
В чем может быть загвоздка!? Please help!!!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 19:16, 03 мар 2010 
Не в сети

Зарегистрирован: 18:00, 01 июл 2008
Сообщения: 2545
Добрый день,
для подключения SMK к COM-порту нужно использовать оригинальный кабель синего цвета маркированный 101.
Убедитесь пожалуйста, что UPSMON установлен под правами администратора, а также что COM порт и работу программы не блокирует защита Windows или firewall.

_________________
Alex


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 12:51, 06 сен 2016 
Не в сети

Зарегистрирован: 09:16, 06 сен 2016
Сообщения: 1
Столкнулся с такой же проблемой, ИБП SXL-2000A. 7 раз отмерял, оказалось неправильно спаял кабель, разъем папа имеет зеркальную нумерацию, в общем как и написано выше: контакты подписаны.
Цитата:
ПК/ИБП 2-9, 3-6, 5-7.
все по чертежу. Заработало все и сразу, протокол как у всех, шлем Q1, I, F, скорость 2400, я намереваюсь использовать софт своей разработки.
Пишу сюда, чтобы было.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.080s | 13 Queries | GZIP : Off ]