Page 2 of 2

Re: SMK-1500 LCD не включается

Posted: 10:48, 16 Sep 2013
by Andr125
Напряжение на входе U2 отсутствует

Re: SMK-1500 LCD не включается

Posted: 10:57, 16 Sep 2013
by AlexS
Andr125 wrote:Напряжение на входе U2 отсутствует
Не работает блок служебного питания:
F1, F2, м/с U3, Q1, D3, D4, C20, R4, R9, R12, R13.
Начните с замены конденсатора C20.
А лучше всего, обратитесь в авторизованный СЦ:
http://www.pcm.ru/support/service/addresses/

Re: SMK-1500 LCD не включается

Posted: 11:00, 16 Sep 2013
by Andr125
спасибо

Re: SMK-1500 LCD не включается

Posted: 10:54, 29 Sep 2019
by Andr125
За все время существования у меня данного ИБП он ещё ни разу не запустился сам, после выключения при разряде батарей (полном или с 10% остатком). Каждый раз что-то сгорает в цепи дежурки. Это какая-то схемная проблема :roll:
Первый раз сталкиваюсь с таким ИБП. Нет никакой уверенности, что оборудование запустится после очердного отключения питания.
Поход в сервис тоже ни к чему не привел - дежурку починили до следующего отключения.