SMK-1500 LCD не включается

обсуждение ИБП серии SMART KING

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Message
Author
Andr125
Posts: 20
Joined: 08:33, 23 Jul 2012

SMK-1500 LCD не включается

#1 Post by Andr125 » 08:44, 23 Jul 2012

Ситуация следующая:
Пропало напряжение. ИБП перешёл на работу от батарей. Через 5 мин. выключился. После принудительного включения кнопкой ON продолжил работу до полной разрядки батарей и выключился. После восстановления внешнего напряжения больше не включается (даже при полностью отключенной нагрузке).

ИБП 2007 года выпуска.
Батареи DELTA HR12-7.2 были заменены год назад.
Подключенная нагрузка небольшая (горит одно деление на экране).
Батареи были заряжены полностью.

Проработал от батарей всего 2.5 часа!? 2 года назад при такой же нагрузке проработал примерно 4 часа.

Остаточное напряжение на батареях 12,25в.

В чем может быть причина?

AlexS
Posts: 1015
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: SMK-1500 LCD не включается

#2 Post by AlexS » 13:45, 23 Jul 2012

Andr125 wrote:Ситуация следующая:
Пропало напряжение. ИБП перешёл на работу от батарей. Через 5 мин. выключился. После принудительного включения кнопкой ON продолжил работу до полной разрядки батарей и выключился. После восстановления внешнего напряжения больше не включается (даже при полностью отключенной нагрузке).

ИБП 2007 года выпуска.
Батареи DELTA HR12-7.2 были заменены год назад.
Подключенная нагрузка небольшая (горит одно деление на экране).
Батареи были заряжены полностью.

Проработал от батарей всего 2.5 часа!? 2 года назад при такой же нагрузке проработал примерно 4 часа.

Остаточное напряжение на батареях 12,25в.

В чем может быть причина?
1. Если для мониторинга ИБП на компьютере установлено ПО, проверьте временные настройки. Возможно выключение ИБП через 5 минут (300 сек) связано с этим.
2. Измерьте напряжение на аккумуляторах в момент включения ИБП. Если напряжение в момент включения "проседает" ниже 31.5 вольт, причина может быть в плохих аккумуляторах.
3. Зарядите аккумуляторы в течение 5-8 часов, для чего подключите ИБП к электросети, но не включайте его кнопкой. Если и после этого ИБП не включается от сети БЕЗ нагрузки, причина может в неисправности ИБП. В этом случае обратитесь в авторизованный СЦ для ремонта:
http://www.pcm.ru/support/service/addresses/

Andr125
Posts: 20
Joined: 08:33, 23 Jul 2012

Re: SMK-1500 LCD не включается

#3 Post by Andr125 » 17:52, 23 Jul 2012

Спасибо, всё заработало.

Andr125
Posts: 20
Joined: 08:33, 23 Jul 2012

Re: SMK-1500 LCD не включается

#4 Post by Andr125 » 08:47, 10 Sep 2013

Опять проблема при включении после полной разрядки аккумуляторов. ((
Включил, как и в первом случае, заряжаться. Так как ждать 6 часов не мог, то через 2 часа проверил как включается (без нагрузки). Зарядка - 4 сегмента (76…95%). Выключил и уехал. Через неделю включаю (без нагрузки) - никаких признаков жизни: на кнопки не реагирует, никаких звуков не издает. Напряжение на аккумуляторах примерно 13,2В. При включении в розетку напряжение не проседает (примерно 39,7В). На основную плату ~220В приходит.

В чем может быть проблема? Может на плате есть какие-нибудь предохранители?

И ещё: это у всех PCM после разряда аккумуляторов и восстановления 220В не происходит включение на зарядку и нагрузка остается обесточена? Наверно это не совсем правильно.

Если в настройках программы установить выключение не по полному разряду батарей, а по уровню ...%, он все равно не включится? Или это только к Windows относится?

AlexS
Posts: 1015
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: SMK-1500 LCD не включается

#5 Post by AlexS » 10:28, 13 Sep 2013

Andr125 wrote:Опять проблема при включении после полной разрядки аккумуляторов. ((
Включил, как и в первом случае, заряжаться. Так как ждать 6 часов не мог, то через 2 часа проверил как включается (без нагрузки). Зарядка - 4 сегмента (76…95%). Выключил и уехал. Через неделю включаю (без нагрузки) - никаких признаков жизни: на кнопки не реагирует, никаких звуков не издает. Напряжение на аккумуляторах примерно 13,2В. При включении в розетку напряжение не проседает (примерно 39,7В). На основную плату ~220В приходит.

В чем может быть проблема? Может на плате есть какие-нибудь предохранители?

И ещё: это у всех PCM после разряда аккумуляторов и восстановления 220В не происходит включение на зарядку и нагрузка остается обесточена? Наверно это не совсем правильно.

Если в настройках программы установить выключение не по полному разряду батарей, а по уровню ...%, он все равно не включится? Или это только к Windows относится?
При восстановлении входного напряжения ИБП сам включится.
ИБП может сам не включиться. если:
1. Напряжение в сети менее 200 вольт.
2. Плохие/старые аккумуляторы.
3. ИБП перед этим выключили кнопкой.
4. ИБП неисправен.
Также примите во внимание, что ИБП чувствителен к остаточному напряжению на батареях. Поэтому, при глубоком разряде батарей, после восстановления
сетевого питания ИБП сначала в течение 5-10 минут подзаряжает батареи до достижения напряжения инициализации процессора, после этого ИБП включается сам.

Кроме того, если ИБП выключен кнопкой, но подключен к электросети, идет подзарядка аккумуляторов.

Проверьте аккумуляторы F1 и F1 (на 3 ампера каждый). Обычно они зеленого цвета, похожи на резисторы.

Andr125
Posts: 20
Joined: 08:33, 23 Jul 2012

Re: SMK-1500 LCD не включается

#6 Post by Andr125 » 12:01, 13 Sep 2013

AlexS wrote:
Andr125 wrote:Опять проблема при включении после полной разрядки аккумуляторов. ((

Проверьте аккумуляторы F1 и F1 (на 3 ампера каждый). Обычно они зеленого цвета, похожи на резисторы.
Мы с Вами об одном и том же говорим? У моего бесперебойника нет таких ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ!
Есть 2 предохранителя на 30А белого цвета, большие (35мм).

По поводу включения после восстановления напряжения при полной разрядке аккумуляторов: бесперебойник простоял 2 дня и так и не включился. Батареи нормальные. За время пользования этим бесперебойником у меня было 3 случая полной разрядки акк. НИ РАЗУ ОН САМ ПОТОМ НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ!

AlexS
Posts: 1015
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: SMK-1500 LCD не включается

#7 Post by AlexS » 12:06, 13 Sep 2013

Andr125 wrote:
AlexS wrote:
Andr125 wrote:Опять проблема при включении после полной разрядки аккумуляторов. ((

Проверьте аккумуляторы F1 и F1 (на 3 ампера каждый). Обычно они зеленого цвета, похожи на резисторы.
Мы с Вами об одном и том же говорим? У моего бесперебойника нет таких ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ!
Есть 2 предохранителя на 30А белого цвета, большие (35мм)
А рядом с ними,чуть левее фастона с +В, находится предохранитель F1, а еще левее - F2.

Andr125
Posts: 20
Joined: 08:33, 23 Jul 2012

Re: SMK-1500 LCD не включается

#8 Post by Andr125 » 12:18, 13 Sep 2013

Нашел. Предохранители нормальные.

AlexS
Posts: 1015
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: SMK-1500 LCD не включается

#9 Post by AlexS » 12:45, 13 Sep 2013

Andr125 wrote:Нашел. Предохранители нормальные.
Какое сопротивление у предохранителя F2 ?
Проверьте транзистор Q1, диоды D3, D4, резистор R4, R9, R12, R13
Если ИБП старый, то причина может быть в конденсаторах блока питания.
Можно попробовать сразу заменить конденсатор С20.

Andr125
Posts: 20
Joined: 08:33, 23 Jul 2012

Re: SMK-1500 LCD не включается

#10 Post by Andr125 » 13:23, 13 Sep 2013

Чтобы проверить их придется выпаивать...

AlexS
Posts: 1015
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: SMK-1500 LCD не включается

#11 Post by AlexS » 13:29, 13 Sep 2013

Andr125 wrote:Чтобы проверить их придется выпаивать...
Зачем выпаивать?
Транзисторы и диоды можно просто прозвонить на пробой (КЗ),
сопротивление низкоомных резисторов и предохранителя F2 легко измерить омметром,
не выпаивая их из платы.
Если сопротивление предохранителя F2 равно порядка 47 ом, то предохранитель нужно заменить, он сгорел!

Andr125
Posts: 20
Joined: 08:33, 23 Jul 2012

Re: SMK-1500 LCD не включается

#12 Post by Andr125 » 13:37, 13 Sep 2013

сопротивление F2 примерно 0. Может есть какие-нибудь контрольные точки для измерения напряжений? Диоды и транзистор на пробой не звонятся.

AlexS
Posts: 1015
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: SMK-1500 LCD не включается

#13 Post by AlexS » 13:58, 13 Sep 2013

Andr125 wrote:сопротивление F2 примерно 0. Может есть какие-нибудь контрольные точки для измерения напряжений? Диоды и транзистор на пробой не звонятся.
Если аккумуляторы заряжены, то при нажатии кнопки ВКЛ напряжение через предохранитель F1 на блок служебного питания, который вырабатыват напряжения 12В, 5В и др.
Напряжения можно измерить: на входе м/с U2 - 12В, на выходе - 5В.
Если напряжений нет, значит не запускается блок служебного питания.

Andr125
Posts: 20
Joined: 08:33, 23 Jul 2012

Re: SMK-1500 LCD не включается

#14 Post by Andr125 » 14:21, 13 Sep 2013

относительно какой точки? земля где?
бесперебойник должен быть влючен в 220В или достаточно аккумуляторов?

AlexS
Posts: 1015
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: SMK-1500 LCD не включается

#15 Post by AlexS » 15:47, 13 Sep 2013

Andr125 wrote:относительно какой точки? земля где?
бесперебойник должен быть влючен в 220В или достаточно аккумуляторов?
Достаточно только включить от батарей.
Измерять напряжение относительно минуса аккумуляторов.

Post Reply