SMK-1500 LCD не включается

обсуждение ИБП серии SMART KING

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Message
Author
Andr125
Posts: 20
Joined: 08:33, 23 Jul 2012

Re: SMK-1500 LCD не включается

#16 Post by Andr125 » 10:48, 16 Sep 2013

Напряжение на входе U2 отсутствует

AlexS
Posts: 1015
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: SMK-1500 LCD не включается

#17 Post by AlexS » 10:57, 16 Sep 2013

Andr125 wrote:Напряжение на входе U2 отсутствует
Не работает блок служебного питания:
F1, F2, м/с U3, Q1, D3, D4, C20, R4, R9, R12, R13.
Начните с замены конденсатора C20.
А лучше всего, обратитесь в авторизованный СЦ:
http://www.pcm.ru/support/service/addresses/

Andr125
Posts: 20
Joined: 08:33, 23 Jul 2012

Re: SMK-1500 LCD не включается

#18 Post by Andr125 » 11:00, 16 Sep 2013

спасибо

Andr125
Posts: 20
Joined: 08:33, 23 Jul 2012

Re: SMK-1500 LCD не включается

#19 Post by Andr125 » 10:54, 29 Sep 2019

За все время существования у меня данного ИБП он ещё ни разу не запустился сам, после выключения при разряде батарей (полном или с 10% остатком). Каждый раз что-то сгорает в цепи дежурки. Это какая-то схемная проблема :roll:
Первый раз сталкиваюсь с таким ИБП. Нет никакой уверенности, что оборудование запустится после очердного отключения питания.
Поход в сервис тоже ни к чему не привел - дежурку починили до следующего отключения.