skp-1250A постоянно включается AVR

обсуждение ИБП серии SMART KING

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
onefaust
Posts: 1
Joined: 18:49, 09 Mar 2017

skp-1250A постоянно включается AVR

#1 Post by onefaust » 18:26, 10 Mar 2017

Добрый день!
Пользуюсь skp-1250A уже несколько лет, никогда не было никаких проблем, но около месяца назад напряжение в сети из диапазона 220-230 сместилось в диапазон 230-240, из-за чего начал постоянно включаться, а иногда и подолгу работать понижающий режим AVR.
Соответственно два вопроса - насколько это вредно для ups и можно ли его перенастроить на 230?
Спасибо!

AlexS
Posts: 1004
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: skp-1250A постоянно включается AVR

#2 Post by AlexS » 19:10, 10 Mar 2017

onefaust wrote:Добрый день!
Пользуюсь skp-1250A уже несколько лет, никогда не было никаких проблем, но около месяца назад напряжение в сети из диапазона 220-230 сместилось в диапазон 230-240, из-за чего начал постоянно включаться, а иногда и подолгу работать понижающий режим AVR.
Соответственно два вопроса - насколько это вредно для ups и можно ли его перенастроить на 230?
Спасибо!
Для ИБП это не вредно.
Данный ИБП относится к ИБП линейно-интерактивного типа.
В линейно-интерактивных ИБП функция стабилизации осуществляется путем
переключения обмоток трансформатора с помощью реле - это система автоматического
регулирования напряжения (AVR).
Automatic Voltage Regulator (AVR) ступенчато изменяет напряжение на выходе
ИБП при отклонении входного напряжения путем переключения обмоток автотрансформатора
понижает или повышает выходное напряжение в зависимости от повышения или
понижения входного напряжения.
Таким образом осуществляется стабилизация выходного напряжения.

Если есть желание и необходимый навык работы с подобным оборудованием,
то на плате путем замыкания/размыкания перемычек джампера JP2
можно настроить ИБП на входное напряжение 240 вольт: разомкнуть 1-2, 3-4 и замкнуть 5-6
или на напряжение 230 вольт: разомкнуть 1-2, 3-4 и 5-6.
Но хочу сразу предупредить, что подобные манипуляции Вы делаете, как говорится, на свой страх и риск,
т.к. это может привести к нежелательным последствиям.

sjj
Posts: 10
Joined: 17:44, 02 Dec 2016

Re: skp-1250A постоянно включается AVR

#3 Post by sjj » 21:12, 17 Jun 2018

AlexS wrote:
19:10, 10 Mar 2017
Для ИБП это не вредно.
А защищаемому оборудованию вредит?

Изменение напряжения происходит ступенчато, т.е. на выходе может получиться меньше 220В, например 205В. Наверное, там еще есть различные переходные процессы в момент переключения. В итоге, что будет с нагрузкой в перспективе при частом переключении AVR?