KIN-625AP входное напряжение меньше 180V - проблема

Обсуждение ИБП серии KING

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
alxdac09
Posts: 5
Joined: 12:00, 16 Dec 2011

KIN-625AP входное напряжение меньше 180V - проблема

#1 Post by alxdac09 » 12:36, 16 Dec 2011

Добрый день!
Можно ли уменьшить нижний передел входного напряжения для UPS KIN-625AP ? как например у упс'ов APC где нижний предел можно установить на 160V . У меня входное напряжение бывает меньше 180V при этом UPS переходит на режим работы от батареи, можно ли сделать так чтобы UPS не переключался на батарею?
Еще вопрос: почему UPS Powercom BNT-600A питается от той же сети как и UPS KIN-625AP, к нему подключаю тот же компьютер (т.е. условия работы полностью одинаковые), но в случае когда напряжение бывает меньше 180V первый UPS не переходит на режим работы от батареи а второй переходит?

ALEX`SAN

Re: KIN-625AP входное напряжение меньше 180V - проблема

#2 Post by ALEX`SAN » 13:07, 16 Dec 2011

alxdac09 wrote:Добрый день!
Можно ли уменьшить нижний передел входного напряжения для UPS KIN-625AP ? как например у упс'ов APC где нижний предел можно установить на 160V . У меня входное напряжение бывает меньше 180V при этом UPS переходит на режим работы от батареи, можно ли сделать так чтобы UPS не переключался на батарею?
Еще вопрос: почему UPS Powercom BNT-600A питается от той же сети как и UPS KIN-625AP, к нему подключаю тот же компьютер (т.е. условия работы полностью одинаковые), но в случае когда напряжение бывает меньше 180V первый UPS не переходит на режим работы от батареи а второй переходит?
поясните какой первый и какой второй

alxdac09
Posts: 5
Joined: 12:00, 16 Dec 2011

Re: KIN-625AP входное напряжение меньше 180V - проблема

#3 Post by alxdac09 » 13:08, 17 Dec 2011

ALEX`SAN wrote:
alxdac09 wrote:Добрый день!
Можно ли уменьшить нижний передел входного напряжения для UPS KIN-625AP ? как например у упс'ов APC где нижний предел можно установить на 160V . У меня входное напряжение бывает меньше 180V при этом UPS переходит на режим работы от батареи, можно ли сделать так чтобы UPS не переключался на батарею?
Еще вопрос: почему UPS Powercom BNT-600A питается от той же сети как и UPS KIN-625AP, к нему подключаю тот же компьютер (т.е. условия работы полностью одинаковые), но в случае когда напряжение бывает меньше 180V первый UPS не переходит на режим работы от батареи а второй переходит?
поясните какой первый и какой второй
Что касается второго вопроса: первый - это UPS Powercom BNT-600A, а второй - это UPS KIN-625AP.

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: KIN-625AP входное напряжение меньше 180V - проблема

#4 Post by AlexM » 19:15, 17 Dec 2011

Добрый день,
К сожалению, пределы работы AVR этих моделях не регулируются, зафиксированы +/- 25%.
KIN-625 может не переходит на работы от аккумуляторов одновременно с BNT по нескольким причинам:
- разброс параметров ИБП (возможно по причине естественного износа, модель KIN-625 уже в Россию не поставляется)
- KIN предназначался для эксплуатации в другой стране и настроен на напряжение элетросети 230 или 240 Вольт.
Alex

alxdac09
Posts: 5
Joined: 12:00, 16 Dec 2011

Re: KIN-625AP входное напряжение меньше 180V - проблема

#5 Post by alxdac09 » 12:30, 19 Dec 2011

Спасибо за ответ, но разве у вас нет специального сервисного софта чтобы перепрограммировать UPS KIN-625 на питание от 165 V ?

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: KIN-625AP входное напряжение меньше 180V - проблема

#6 Post by AlexM » 16:51, 19 Dec 2011

В этой серии изменения диапазона работы AVR не предусмотрено.
Alex

alxdac09
Posts: 5
Joined: 12:00, 16 Dec 2011

Re: KIN-625AP входное напряжение меньше 180V - проблема

#7 Post by alxdac09 » 18:19, 19 Dec 2011

ok, посоветуйте пожалуйста какой UPS мы можем приобрести.
Нам нужен UPS который работает от 165 V, чтобы на нем был порт USB или COM для функции shutdown PC.
такой UPS подойдет:
UPS PowerCom BNT- 800AP Line Interactive, AVR, CPU, RS232, Internet
?

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: KIN-625AP входное напряжение меньше 180V - проблема

#8 Post by AlexM » 09:36, 20 Dec 2011

Да, в сериях BNT и IMP стабилизатор напряжения работает в пределах +/- 25% (165 ~ 275 В). Обратите, пожалуйста, внимание - обе серии поставляются сейчас в Россию только с USB-портом.
Alex

alxdac09
Posts: 5
Joined: 12:00, 16 Dec 2011

Re: KIN-625AP входное напряжение меньше 180V - проблема

#9 Post by alxdac09 » 11:34, 24 Dec 2011

ok, спасибо за помощь

Isolkikidgick
Posts: 1
Joined: 13:09, 22 Dec 2011
Location: Россия
Contact:

Re: KIN-625AP входное напряжение меньше 180V - проблема

#10 Post by Isolkikidgick » 00:58, 25 Dec 2011

оффтоп: модеры, а можно как нибудь ретвит сделать? обычно внизу кнпопки
bcaa complex 2200 massup.ru
a1 massup.ru

Post Reply