KIN 2200AP и USB-COM адаптеры

Обсуждение ИБП серии KING

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
Случайный прохожий
Posts: 14
Joined: 12:16, 02 Oct 2008

KIN 2200AP и USB-COM адаптеры

#1 Post by Случайный прохожий » 20:53, 20 Oct 2011

Сменил материнку, на новой не разведен COM-порт.

Воткнул китайский Prolific USB-COM адаптер.

UPSMON ИБП KIN 2200AP (по моему 2004 или 2005 года) не обнаруживает.

Попробовал подключить к старому COM-модему, рабоает.

В чем дело? Как исправить?

OS Windows XP SP3
Upsmon 2.83
Last edited by Случайный прохожий on 21:17, 20 Oct 2011, edited 1 time in total.

Случайный прохожий
Posts: 14
Joined: 12:16, 02 Oct 2008

Re: KIN 2000AP и USB-COM адаптеры

#2 Post by Случайный прохожий » 21:17, 20 Oct 2011

Читаю распиновку.

CTS/RTS очень важны в протоколе?

Заработает, если закоротить 2 и 9 пины?

Случайный прохожий
Posts: 14
Joined: 12:16, 02 Oct 2008

Re: KIN 2200AP и USB-COM адаптеры

#3 Post by Случайный прохожий » 07:51, 08 Nov 2011

всем по барабану, вот и покупай после этого powercom

SerYoga
Posts: 18
Joined: 13:18, 09 Aug 2011

Re: KIN 2200AP и USB-COM адаптеры

#4 Post by SerYoga » 13:31, 08 Nov 2011

Здравствуйте.
По всей видимости, Вы используете не штатный кабель от ИБП, а обычный com кабель.
Для вашего ИБП необходимо использовать кабель с обозначением 721-9266-DD8,
распайку кабеля можно посмотреть здесь:
http://www.pcm.ru/support/download/docs/
файл "коммуникационные кабели к ИБП".

Случайный прохожий
Posts: 14
Joined: 12:16, 02 Oct 2008

Re: KIN 2200AP и USB-COM адаптеры

#5 Post by Случайный прохожий » 21:14, 08 Nov 2011

Уважаемый саппорт. Если вы посмотрите распиновку на Вашем сайте, Ваш кабель ничем не отличается от стандартного COM/RS232 кабеля.

Соответственно, я использую вполне стандартный RS232 мост от Prolific, а не какой-то там протокольный конвертер для экзотических принтеров.

Посему у меня вопрос, В Чем Проблема!?

В линиях контроля CTS/RTS? Вы что, передаете параллельный двухбайтовый код по последовательному порту зажигая пины вручную?

Или достаточно закоротить/разорвать пины, чтобы заработало?

SerYoga
Posts: 18
Joined: 13:18, 09 Aug 2011

Re: KIN 2200AP и USB-COM адаптеры

#6 Post by SerYoga » 18:11, 09 Nov 2011

В том то и дело, что кабель с обозначением 721-9266-DD8 отличается от стандартного, контакты 2 и 9 со стороны РС соединены.
Доработайте свой кабель или воспользуйтесь штатным кабелем с обозначением 721-9266-DD8.

leoplv
Posts: 15
Joined: 02:11, 05 Mar 2013

Re: KIN 2200AP и USB-COM адаптеры

#7 Post by leoplv » 17:44, 28 Mar 2013

KIN=1500AP RS выпуск 07 04 подключаю по кабелю, сделанному как 721-9266-DD8 комп не обнаруживает. Подскажите, какой кабель в комплекте с данным UPS ?