#1 Post by M83 » 18:11, 07 Nov 2018

Сдох C32 680 мкФ 63 В, заменил его на 1500 мкФ 50 В (минус заштрихованный, как у прочих, хе-хе), подключил аккумуляторы, померил на нем напряжение тестером - 25,8В. Включил в сеть - через 5-10 минут задымил и он. Есть идеи, куда смотреть в первую очередь? В сервис не посылать.

Плата KP-801 REV:3.0 2001.06.18.

http://i.imgur.com/dJ1SuWI.png
https://www.upload.ee/files/9162924/k800dd20_KIN800-1500_.pdf.html
https://www.upload.ee/files/9162925/KP801A24_KIN-800_1500AP_.pdf.html
Powercom KIN-800AP

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: KIN-800AP дохнет C32

#2 Post by AlexS » 11:26, 08 Nov 2018

M83 wrote:
18:11, 07 Nov 2018
Сдох C32 680 мкФ 63 В, заменил его на 1500 мкФ 50 В (минус заштрихованный, как у прочих, хе-хе), подключил аккумуляторы, померил на нем напряжение тестером - 25,8В. Включил в сеть - через 5-10 минут задымил и он. Есть идеи, куда смотреть в первую очередь? В сервис не посылать.

Плата KP-801 REV:3.0 2001.06.18.

http://i.imgur.com/dJ1SuWI.png
https://www.upload.ee/files/9162924/k800dd20_KIN800-1500_.pdf.html
https://www.upload.ee/files/9162925/KP801A24_KIN-800_1500AP_.pdf.html
Какое напряжение на конденсаторе при работе ИБП ОТ СЕТИ?

M83
Posts: 21
Joined: 18:30, 15 Apr 2008

Re: KIN-800AP дохнет C32

#3 Post by M83 » 17:14, 08 Nov 2018

C32 заменен на неполярный 450в 6мкф, параллельно ему 2вт резистор (нагрузка вместо аккумулятора, хе-хе), бесперебойник "выключен" задним выключателем и воткнут в сеть - осциллограф показал там переменку от 0 до 50в. На C10 40в постоянки. LM317 вроде жива.

Для чего нужны C32, R96, D20, D27, если заряд идет через LM317?
------------

Пробиты D20, D27 - наверно просто выкинуть их?
Powercom KIN-800AP

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: KIN-800AP дохнет C32

#4 Post by AlexS » 15:39, 11 Nov 2018

M83 wrote:
17:14, 08 Nov 2018
C32 заменен на неполярный 450в 6мкф, параллельно ему 2вт резистор (нагрузка вместо аккумулятора, хе-хе), бесперебойник "выключен" задним выключателем и воткнут в сеть - осциллограф показал там переменку от 0 до 50в. На C10 40в постоянки. LM317 вроде жива.

Для чего нужны C32, R96, D20, D27, если заряд идет через LM317?
------------

Пробиты D20, D27 - наверно просто выкинуть их?
Конденсатор С32 - 680 мкф/63 вольта. 6мкф маловато будет.
Если пробиты D20, D27 - проверьте транзисторы и низкоомные резисторы (120 ом) инвертора.
Что-то выкидывать НЕ СОВЕТУЮ.
И рекомендую обратиться в авторизованный СЦ:
http://pcm.ru/support/service/
Это надежнее и быстрее.

M83
Posts: 21
Joined: 18:30, 15 Apr 2008

Re: KIN-800AP дохнет C32

#5 Post by M83 » 20:13, 11 Nov 2018

Спасибо, но пока считаю ремонт оконченным.
6 мкф был только для проверки.
Выкинуты D20, D27, C32; небольшой недозаряд из-за отсутствия подпитки с трансформатора не беспокоит.
Холодный старт работает, маломощные лампочки питает (проверил только на них, правда светодиодная моргает при выдергивании бесперебойника из сети), не-RMS тестер показывает на выходе около 166 вольт переменки, горелых деталей на первый взгляд нет.