KIN-625AP перенапряжение заряда АКБ

Обсуждение ИБП серии KING

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
Farmatron
Posts: 11
Joined: 18:37, 26 Jun 2015

KIN-625AP перенапряжение заряда АКБ

#1 Post by Farmatron » 15:27, 29 Jan 2016

Доброго времени суток.
Изделие KIN-625AP, шасси UPT-v5.4. Предыстория печальна: со стороны печатного монтажа таракан своим тельцем закоротил соединяющую дорожку реле RY3 и RY4 с цепью +12В. Итог: вышедшая из строя новая АКБ, обуглился один из ключей инвертора Q3. Оказались нерабочие стаб +5В U3, проц U5, операционник U10, пробиты q31-q32, q15-q16, q23, zd05(30В), обрыв L1. Большую часть элементов взял из донора - платы ИБП KIN-525A (UPT1-v5.4). Бесперебойник ожил, работает от сети и от АКБ, но: при работе от сети в выключенном состоянии напряжение на клеммах АКБ постепенно растет до 15,6В. (дальше не стал проверять, дабы не вывести АКБ из строя) Во включенном состоянии напряжение на клеммах держится на уровне 14,2В. На мой взгляд это тоже завышенное напряжение, должно быть на уровне 13,4-13,7В. Потенциометр vr1 поменял в первую очередь, без результата. Q1 и Q2 позванивал, подозрений нет. Вопрос - куда копать дальше? Проц с операционником при выключенном ИБП и подключенным к сети не работают, значит контроль напряжения осуществляет схема ЗУ, верно?


П.С. хотелось бы заполучить схему с указанной ревизией платы. Имеющаяся на форуме UPT-v5.1 смещены большая часть позиционных обозначений элементов.

AlexS
Posts: 1010
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: KIN-625AP перенапряжение заряда АКБ

#2 Post by AlexS » 18:01, 29 Jan 2016

Farmatron wrote:Доброго времени суток.
Изделие KIN-625AP, шасси UPT-v5.4. Предыстория печальна: со стороны печатного монтажа таракан своим тельцем закоротил соединяющую дорожку реле RY3 и RY4 с цепью +12В. Итог: вышедшая из строя новая АКБ, обуглился один из ключей инвертора Q3. Оказались нерабочие стаб +5В U3, проц U5, операционник U10, пробиты q31-q32, q15-q16, q23, zd05(30В), обрыв L1. Большую часть элементов взял из донора - платы ИБП KIN-525A (UPT1-v5.4). Бесперебойник ожил, работает от сети и от АКБ, но: при работе от сети в выключенном состоянии напряжение на клеммах АКБ постепенно растет до 15,6В. (дальше не стал проверять, дабы не вывести АКБ из строя) Во включенном состоянии напряжение на клеммах держится на уровне 14,2В. На мой взгляд это тоже завышенное напряжение, должно быть на уровне 13,4-13,7В. Потенциометр vr1 поменял в первую очередь, без результата. Q1 и Q2 позванивал, подозрений нет. Вопрос - куда копать дальше? Проц с операционником при выключенном ИБП и подключенным к сети не работают, значит контроль напряжения осуществляет схема ЗУ, верно?


П.С. хотелось бы заполучить схему с указанной ревизией платы. Имеющаяся на форуме UPT-v5.1 смещены большая часть позиционных обозначений элементов.
Вы не ошиблись с моделью ИБП?
В цепи зарядника ИБП KIN-625AP нет переменного резистора VR1.
Пришлите ссылку на схему UPT-v5.1. Интересно посмотреть.

AlexS
Posts: 1010
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: KIN-625AP перенапряжение заряда АКБ

#3 Post by AlexS » 18:20, 29 Jan 2016

AlexS wrote:
Farmatron wrote:Доброго времени суток.
Изделие KIN-625AP, шасси UPT-v5.4. Предыстория печальна: со стороны печатного монтажа таракан своим тельцем закоротил соединяющую дорожку реле RY3 и RY4 с цепью +12В. Итог: вышедшая из строя новая АКБ, обуглился один из ключей инвертора Q3. Оказались нерабочие стаб +5В U3, проц U5, операционник U10, пробиты q31-q32, q15-q16, q23, zd05(30В), обрыв L1. Большую часть элементов взял из донора - платы ИБП KIN-525A (UPT1-v5.4). Бесперебойник ожил, работает от сети и от АКБ, но: при работе от сети в выключенном состоянии напряжение на клеммах АКБ постепенно растет до 15,6В. (дальше не стал проверять, дабы не вывести АКБ из строя) Во включенном состоянии напряжение на клеммах держится на уровне 14,2В. На мой взгляд это тоже завышенное напряжение, должно быть на уровне 13,4-13,7В. Потенциометр vr1 поменял в первую очередь, без результата. Q1 и Q2 позванивал, подозрений нет. Вопрос - куда копать дальше? Проц с операционником при выключенном ИБП и подключенным к сети не работают, значит контроль напряжения осуществляет схема ЗУ, верно?


П.С. хотелось бы заполучить схему с указанной ревизией платы. Имеющаяся на форуме UPT-v5.1 смещены большая часть позиционных обозначений элементов.
Вы не ошиблись с моделью ИБП?
В цепи зарядника ИБП KIN-625AP нет переменного резистора VR1.
Пришлите ссылку на схему UPT-v5.1. Интересно посмотреть.
Переменный резистор VR1 есть в ИБП только версии KSC-625AP.
При подключении к сети в ИБП срабатывает реле (характерный щелчок)?
Если да, то начинается заряд аккумулятора.
Проверьте/замените элементы зарядника:
стабилизатор LM317 (Q21), транзисторы Q19, Q20, диоды D10-D13, D17, D24, D26 и электролитические конденсаторы C12 и С25.
Однако, при таких повреждениях лучше обратиться в авторизованный СЦ для замены платы целиком:
http://www.pcm.ru/support/service/
Что касается схемы на ИБП, то разработчик не позволяет распространять схемы и описание, используемых в наших ИБП элементов. В случае возникновения неисправности (независимо от того, на гарантии ИБП или нет).

Farmatron
Posts: 11
Joined: 18:37, 26 Jun 2015

Re: KIN-625AP перенапряжение заряда АКБ

#4 Post by Farmatron » 18:43, 29 Jan 2016

AlexS wrote:
AlexS wrote:
Farmatron wrote:Доброго времени суток.
Изделие KIN-625AP, шасси UPT-v5.4. Предыстория печальна: со стороны печатного монтажа таракан своим тельцем закоротил соединяющую дорожку реле RY3 и RY4 с цепью +12В. Итог: вышедшая из строя новая АКБ, обуглился один из ключей инвертора Q3. Оказались нерабочие стаб +5В U3, проц U5, операционник U10, пробиты q31-q32, q15-q16, q23, zd05(30В), обрыв L1. Большую часть элементов взял из донора - платы ИБП KIN-525A (UPT1-v5.4). Бесперебойник ожил, работает от сети и от АКБ, но: при работе от сети в выключенном состоянии напряжение на клеммах АКБ постепенно растет до 15,6В. (дальше не стал проверять, дабы не вывести АКБ из строя) Во включенном состоянии напряжение на клеммах держится на уровне 14,2В. На мой взгляд это тоже завышенное напряжение, должно быть на уровне 13,4-13,7В. Потенциометр vr1 поменял в первую очередь, без результата. Q1 и Q2 позванивал, подозрений нет. Вопрос - куда копать дальше? Проц с операционником при выключенном ИБП и подключенным к сети не работают, значит контроль напряжения осуществляет схема ЗУ, верно?


П.С. хотелось бы заполучить схему с указанной ревизией платы. Имеющаяся на форуме UPT-v5.1 смещены большая часть позиционных обозначений элементов.
Вы не ошиблись с моделью ИБП?
В цепи зарядника ИБП KIN-625AP нет переменного резистора VR1.
Пришлите ссылку на схему UPT-v5.1. Интересно посмотреть.
Переменный резистор VR1 есть в ИБП только версии KSC-625AP.
При подключении к сети в ИБП срабатывает реле (характерный щелчок)?
Если да, то начинается заряд аккумулятора.
Проверьте/замените элементы зарядника:
стабилизатор LM317 (Q21), транзисторы Q19, Q20, диоды D10-D13, D17, D24, D26 и электролитические конденсаторы C12 и С25.
Однако, при таких повреждениях лучше обратиться в авторизованный СЦ для замены платы целиком:
http://www.pcm.ru/support/service/
Что касается схемы на ИБП, то разработчик не позволяет распространять схемы и описание, используемых в наших ИБП элементов. В случае возникновения неисправности (независимо от того, на гарантии ИБП или нет).




Нет, с моделью не ошибся, именно KIN-625AP, ревизия UPT-v5.4. Фото прилагаю.
Характерный щелчек реле RY1 при подключении ИБП к сети есть. Попробую заменить LM317, вполне возможно что звонится нормально, но не управляется.

Фото не загружаются на форум, ссылка на гуглдиск:
https://drive.google.com/file/d/0B1OeTW ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1OeTW ... sp=sharing

Farmatron
Posts: 11
Joined: 18:37, 26 Jun 2015

Re: KIN-625AP перенапряжение заряда АКБ

#5 Post by Farmatron » 19:16, 29 Jan 2016

AlexS wrote: Проверьте/замените элементы зарядника:
стабилизатор LM317 (Q21), транзисторы Q19, Q20, диоды D10-D13, D17, D24, D26 и электролитические конденсаторы C12 и С25.


Можно получить часть этой схемы для аналогии поиска элементов? На моей плате UPT-v5.4 позиционные обозначения элементов не соответствуют упомянутым Вами выше.

AlexS
Posts: 1010
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: KIN-625AP перенапряжение заряда АКБ

#6 Post by AlexS » 12:45, 30 Jan 2016

Farmatron wrote:
AlexS wrote: Проверьте/замените элементы зарядника:
стабилизатор LM317 (Q21), транзисторы Q19, Q20, диоды D10-D13, D17, D24, D26 и электролитические конденсаторы C12 и С25.


Можно получить часть этой схемы для аналогии поиска элементов? На моей плате UPT-v5.4 позиционные обозначения элементов не соответствуют упомянутым Вами выше.
См. личку.

Farmatron
Posts: 11
Joined: 18:37, 26 Jun 2015

Re: KIN-625AP перенапряжение заряда АКБ

#7 Post by Farmatron » 20:10, 04 Feb 2016

AlexS wrote:
Farmatron wrote:
AlexS wrote: Проверьте/замените элементы зарядника:
стабилизатор LM317 (Q21), транзисторы Q19, Q20, диоды D10-D13, D17, D24, D26 и электролитические конденсаторы C12 и С25.


Можно получить часть этой схемы для аналогии поиска элементов? На моей плате UPT-v5.4 позиционные обозначения элементов не соответствуют упомянутым Вами выше.
См. личку.

Спасибо за часть схемы.
Проблема была в регулируемом стабе q21. После его замены напряжение на АКБ держится на уровне 13,7В при выключенном ИБП и подключенным к сети. При включении ИБП напряжение растет до 14,5В, и потом за 1 сек. снижается до вышеупомянутых 13,7В. Да, такая манера зарядки АКБ при включении ИБП свойственна серии King.
П.С. потенциометром vr1 теперь можно регулировать напряжение на АКБ +/-2В, раньше удавалось только +/-0,5В.

Post Reply