#1 Post by duke_nuke » 00:27, 02 Dec 2014

Здравствуйте. Уважаемые форумчане, помогите найти и устранить неисправность, пожалуйста. Суть проблемы такова: УПС KIN-1000AP, ему лет 10.. Батареи заряжает (2 по 12 вольт), но при переходе на питание от батарей (включал лампу дневного света) что-то в ИБП начинает щелкать (звук как стучат по консервной банке) и при этом питание на лампу то появляется, то пропадает. Впечатление, что "дергаются" контакты в реле (их там, релюх, несколько). Один раз, правда запустился нормально и держал лампу около часа. Сейчас снова стучит и дергается напряжение. Где искать поломку?

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: KIN-1000AP неисправность

#2 Post by AlexS » 17:14, 02 Dec 2014

duke_nuke wrote:Здравствуйте. Уважаемые форумчане, помогите найти и устранить неисправность, пожалуйста. Суть проблемы такова: УПС KIN-1000AP, ему лет 10.. Батареи заряжает (2 по 12 вольт), но при переходе на питание от батарей (включал лампу дневного света) что-то в ИБП начинает щелкать (звук как стучат по консервной банке) и при этом питание на лампу то появляется, то пропадает. Впечатление, что "дергаются" контакты в реле (их там, релюх, несколько). Один раз, правда запустился нормально и держал лампу около часа. Сейчас снова стучит и дергается напряжение. Где искать поломку?
1. Если в этом ИБП еще не меняли аккумуляторы (или меняли года три назад), начните решение проблемы с замены аккумуляторов:
http://www.pcm.ru/support/compatibility/
2. А если вместо лампы дневного света подключить обычную лампу накаливания ватт на 40-100, ИБП работает от батарей?

duke_nuke
Posts: 5
Joined: 20:55, 29 Nov 2014

Re: KIN-1000AP неисправность

#3 Post by duke_nuke » 14:06, 03 Dec 2014

Аккумуляторы поменял, так как старые были в хлам. Пару раз когда не было этих непонятных стуков - лампу держал около часа (20 ватт). Сейчас опять включил - нет никакого стука. Значит всё-таки электроника глючит? Где причину искать?
Лампу 100 ватт почти не держит - видно аккумы слабые

duke_nuke
Posts: 5
Joined: 20:55, 29 Nov 2014

Re: KIN-1000AP неисправность

#4 Post by duke_nuke » 14:07, 03 Dec 2014

AlexS wrote:
duke_nuke wrote:Здравствуйте. Уважаемые форумчане, помогите найти и устранить неисправность, пожалуйста. Суть проблемы такова: УПС KIN-1000AP, ему лет 10.. Батареи заряжает (2 по 12 вольт), но при переходе на питание от батарей (включал лампу дневного света) что-то в ИБП начинает щелкать (звук как стучат по консервной банке) и при этом питание на лампу то появляется, то пропадает. Впечатление, что "дергаются" контакты в реле (их там, релюх, несколько). Один раз, правда запустился нормально и держал лампу около часа. Сейчас снова стучит и дергается напряжение. Где искать поломку?
1. Если в этом ИБП еще не меняли аккумуляторы (или меняли года три назад), начните решение проблемы с замены аккумуляторов:
http://www.pcm.ru/support/compatibility/
2. А если вместо лампы дневного света подключить обычную лампу накаливания ватт на 40-100, ИБП работает от батарей?
Аккумуляторы поменял, так как старые были в хлам. Пару раз когда не было этих непонятных стуков - лампу держал около часа (20 ватт). Сейчас опять включил - нет никакого стука. Значит всё-таки электроника глючит? Где причину искать?
Лампу 100 ватт почти не держит - видно аккумы слабые

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: KIN-1000AP неисправность

#5 Post by AlexS » 14:32, 03 Dec 2014

duke_nuke wrote:
AlexS wrote:
duke_nuke wrote:Здравствуйте. Уважаемые форумчане, помогите найти и устранить неисправность, пожалуйста. Суть проблемы такова: УПС KIN-1000AP, ему лет 10.. Батареи заряжает (2 по 12 вольт), но при переходе на питание от батарей (включал лампу дневного света) что-то в ИБП начинает щелкать (звук как стучат по консервной банке) и при этом питание на лампу то появляется, то пропадает. Впечатление, что "дергаются" контакты в реле (их там, релюх, несколько). Один раз, правда запустился нормально и держал лампу около часа. Сейчас снова стучит и дергается напряжение. Где искать поломку?
1. Если в этом ИБП еще не меняли аккумуляторы (или меняли года три назад), начните решение проблемы с замены аккумуляторов:
http://www.pcm.ru/support/compatibility/
2. А если вместо лампы дневного света подключить обычную лампу накаливания ватт на 40-100, ИБП работает от батарей?
Аккумуляторы поменял, так как старые были в хлам. Пару раз когда не было этих непонятных стуков - лампу держал около часа (20 ватт). Сейчас опять включил - нет никакого стука. Значит всё-таки электроника глючит? Где причину искать?
Лампу 100 ватт почти не держит - видно аккумы слабые
По статистике, средний срок службы аккумулятора 3 года; зависит от качества аккумулятора и условий эксплуатации.
Стук - это, скорее всего, работает система автоматического регулирования напряжения (AVR), которая с помощью реле переключает обмотки трансформатора (если входное напряжение "гуляет", т.е. выходит за диапазон 220В+-9%).

duke_nuke
Posts: 5
Joined: 20:55, 29 Nov 2014

Re: KIN-1000AP неисправность

#6 Post by duke_nuke » 14:52, 03 Dec 2014

Стук - это, скорее всего, работает система автоматического регулирования напряжения (AVR), которая с помощью реле переключает обмотки трансформатора (если входное напряжение "гуляет", т.е. выходит за диапазон 220В+-9%).
Так стук то проявляется когда питание от аккумов а не от сети. Да, похоже на реле.. но при этом стуке и лампочка то включается то выключается.. Да и стук частотой раз пять в секунду

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: KIN-1000AP неисправность

#7 Post by AlexS » 19:31, 03 Dec 2014

duke_nuke wrote:
Стук - это, скорее всего, работает система автоматического регулирования напряжения (AVR), которая с помощью реле переключает обмотки трансформатора (если входное напряжение "гуляет", т.е. выходит за диапазон 220В+-9%).
Так стук то проявляется когда питание от аккумов а не от сети. Да, похоже на реле.. но при этом стуке и лампочка то включается то выключается.. Да и стук частотой раз пять в секунду
Да, при работе от аккумуляторов система AVR не участвует в процессе, тем более с такой частотой.
Проверьте реле RY1A, RY2A и транзисторы Q21,Q22=C945.
А на треск в трансформаторе этот звук не похож?

duke_nuke
Posts: 5
Joined: 20:55, 29 Nov 2014

Re: KIN-1000AP неисправность

#8 Post by duke_nuke » 20:21, 03 Dec 2014

AlexS wrote:
duke_nuke wrote:
Стук - это, скорее всего, работает система автоматического регулирования напряжения (AVR), которая с помощью реле переключает обмотки трансформатора (если входное напряжение "гуляет", т.е. выходит за диапазон 220В+-9%).
Так стук то проявляется когда питание от аккумов а не от сети. Да, похоже на реле.. но при этом стуке и лампочка то включается то выключается.. Да и стук частотой раз пять в секунду
Да, при работе от аккумуляторов система AVR не участвует в процессе, тем более с такой частотой.
Проверьте реле RY1A, RY2A и транзисторы Q21,Q22=C945.
А на треск в трансформаторе этот звук не похож?
Спасибо за совет. Проверю. Схема есть, что тут выкладывали но без номиналов. По схеме я эти элементы нашел. Звук не похож на треск - похож на глухой стук по жестяным банкам, на плате в районе, где 4 серых реле стоят..
Вот сегодня днем включил - опять все в порядке ((( . А может подскажете, где нарыть схему с номиналами к КИН-1000?
А что означает Q22=C945? (простите за ламерский вопрос)

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: KIN-1000AP неисправность

#9 Post by AlexS » 23:01, 04 Dec 2014

Это значит, что тип транзистора Q22 - С945
http://tranzistor.biz/tranzistor.php?tranzistor=52898