Page 1 of 1

UPS не держит сервер

Posted: 15:10, 19 Oct 2013
by reksss
KIN-1500AP-RM, сервер intel sr2600ursatar. при отключении электроэнергии сервер выключается, проблема в сервере или в UPSе

Re: UPS не держит сервер

Posted: 10:44, 20 Oct 2013
by AlexM
Добрый день,
- ИБП отключается сразу при пропадании электропитания или некоторое время работает от аккумуляторов?
- ИБП новый или ему уже несколько лет?

Re: UPS не держит сервер

Posted: 22:42, 20 Oct 2013
by reksss
AlexM wrote:Добрый день,
- ИБП отключается сразу при пропадании электропитания или некоторое время работает от аккумуляторов?
- ИБП новый или ему уже несколько лет?
ИБП не отключается, отключается сервер, ИБП новый, но сколько они провалялись до начала использования сказать не могу.

Re: UPS не держит сервер

Posted: 09:10, 21 Oct 2013
by AlexM
Если ИБП не отключается, но отключается сервер при работе ИБП от аккумуляторов возможно блок питания сервера чуствителен к форме входного напряжения. Ставьте ИБП серии Смарт - например SRT http://www.pcm.ru/products/catalog/smar ... ack-tower/

Re: UPS не держит сервер

Posted: 16:54, 21 Oct 2013
by ALEX`SAN
reksss wrote:KIN-1500AP-RM, сервер intel sr2600ursatar. при отключении электроэнергии сервер выключается, проблема в сервере или в UPSе

В ИБП присутствуют 2 типа выходных розеток -
1. Защищаемые, тоесть с работой от батарей (к ним и нужно подключать сервер).
2. "Сквозные" тоесть только фильтрующие розетки (вроде как выделены белым цветом), к ним подключается только "ненужная нагрузка" типа принтера, колонок и т.п.

Re: UPS не держит сервер

Posted: 21:52, 21 Oct 2013
by reksss
ALEX`SAN wrote:
reksss wrote:KIN-1500AP-RM, сервер intel sr2600ursatar. при отключении электроэнергии сервер выключается, проблема в сервере или в UPSе

В ИБП присутствуют 2 типа выходных розеток -
1. Защищаемые, тоесть с работой от батарей (к ним и нужно подключать сервер).
2. "Сквозные" тоесть только фильтрующие розетки (вроде как выделены белым цветом), к ним подключается только "ненужная нагрузка" типа принтера, колонок и т.п.
подключаю все как положенно

Re: UPS не держит сервер

Posted: 11:31, 20 Mar 2014
by komputershik1
Да действительно необходимо разобраться со сквозными розетками, сам так попадал.