UPS не держит сервер

Обсуждение ИБП серии KING

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
reksss
Posts: 3
Joined: 14:18, 18 Oct 2013

UPS не держит сервер

#1 Post by reksss » 15:10, 19 Oct 2013

KIN-1500AP-RM, сервер intel sr2600ursatar. при отключении электроэнергии сервер выключается, проблема в сервере или в UPSе

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: UPS не держит сервер

#2 Post by AlexM » 10:44, 20 Oct 2013

Добрый день,
- ИБП отключается сразу при пропадании электропитания или некоторое время работает от аккумуляторов?
- ИБП новый или ему уже несколько лет?
Alex

reksss
Posts: 3
Joined: 14:18, 18 Oct 2013

Re: UPS не держит сервер

#3 Post by reksss » 22:42, 20 Oct 2013

AlexM wrote:Добрый день,
- ИБП отключается сразу при пропадании электропитания или некоторое время работает от аккумуляторов?
- ИБП новый или ему уже несколько лет?
ИБП не отключается, отключается сервер, ИБП новый, но сколько они провалялись до начала использования сказать не могу.

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: UPS не держит сервер

#4 Post by AlexM » 09:10, 21 Oct 2013

Если ИБП не отключается, но отключается сервер при работе ИБП от аккумуляторов возможно блок питания сервера чуствителен к форме входного напряжения. Ставьте ИБП серии Смарт - например SRT http://www.pcm.ru/products/catalog/smar ... ack-tower/
Alex

ALEX`SAN

Re: UPS не держит сервер

#5 Post by ALEX`SAN » 16:54, 21 Oct 2013

reksss wrote:KIN-1500AP-RM, сервер intel sr2600ursatar. при отключении электроэнергии сервер выключается, проблема в сервере или в UPSе

В ИБП присутствуют 2 типа выходных розеток -
1. Защищаемые, тоесть с работой от батарей (к ним и нужно подключать сервер).
2. "Сквозные" тоесть только фильтрующие розетки (вроде как выделены белым цветом), к ним подключается только "ненужная нагрузка" типа принтера, колонок и т.п.

reksss
Posts: 3
Joined: 14:18, 18 Oct 2013

Re: UPS не держит сервер

#6 Post by reksss » 21:52, 21 Oct 2013

ALEX`SAN wrote:
reksss wrote:KIN-1500AP-RM, сервер intel sr2600ursatar. при отключении электроэнергии сервер выключается, проблема в сервере или в UPSе

В ИБП присутствуют 2 типа выходных розеток -
1. Защищаемые, тоесть с работой от батарей (к ним и нужно подключать сервер).
2. "Сквозные" тоесть только фильтрующие розетки (вроде как выделены белым цветом), к ним подключается только "ненужная нагрузка" типа принтера, колонок и т.п.
подключаю все как положенно

komputershik1
Posts: 1
Joined: 08:57, 20 Mar 2014
Location: Ставрополь
Contact:

Re: UPS не держит сервер

#7 Post by komputershik1 » 11:31, 20 Mar 2014

Да действительно необходимо разобраться со сквозными розетками, сам так попадал.

Post Reply