KIN-2200AP не работает от сети

Обсуждение ИБП серии KING

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Message
Author
AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: KIN-2200AP не работает от сети

#16 Post by AlexS » 13:15, 06 Mar 2013

leoplv wrote:На всех трех платах эти участки целы и показания идентичны. На С40-60В
С39-26В
Q38-2,5B
Я не думаю, что зарядка с этим как-то связана и при 52В он выдает неисправность АКБ- пусть при 48-49. А ведь без нагрузки на АКБ все 53в.
Может анализатор емкости или напряжения АКБ? Но как он построен, пока не разобрался.
1. Если при работе от сети отключить аккумуляторы, какое напряжение между контактами ТР1 (ВАТ+)
и ТР5 (ВАТ-) ?
2. Анализатор напряжения на АКБ - делитель R2-R3, м/с U4, U3 и процессор U8

leoplv
Posts: 15
Joined: 02:11, 05 Mar 2013

Re: KIN-2200AP не работает от сети

#17 Post by leoplv » 22:34, 07 Mar 2013

При работе от сети и при отключенном АКБ на клемы АКБ приходит 43В (из-за транзистора Q33-он открывается наверное при наличии АКБ для регулировки ее заряда).На 10 выводе LM 324 у меня 4,6V.

leoplv
Posts: 15
Joined: 02:11, 05 Mar 2013

Re: KIN-2200AP не работает от сети

#18 Post by leoplv » 01:10, 11 Mar 2013

У меня еще 2 платы КР-801 rev 3 но нет трансформаторов. Запустил поставив два ТН61 и отдельно на зарядку 40В. Заметил особенность-зависит от напряжения заряда. Вы были правы.На этой плате отдельным тронсформатором добавил напряжение- на клемах АКБ при отключеной батарее 43В, на С40 83В. Что может быть с цепью зарядки? На затворе Q33-28В.

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: KIN-2200AP не работает от сети

#19 Post by AlexS » 10:18, 11 Mar 2013

Проверьте цепи зарядника:
Q33, ZD13, D26, ZD15, Q39, R121 (0.4 Om), Q48, Q54, Q47, VR2 (10 Kom), Q42, ZD16, U9 (LM324),
Q40, D37, ZD12, D43, Q35, ZD22, D48.
Напряжение на конденсаторе С40 должно быть 75-80 вольт.

leoplv
Posts: 15
Joined: 02:11, 05 Mar 2013

Re: KIN-2200AP не работает от сети

#20 Post by leoplv » 13:52, 11 Mar 2013

Подскажите напряжение стабилизации Q38, при его отсутствии на клемах АКБ 56 В. До и после его замены 2,6 В.

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: KIN-2200AP не работает от сети

#21 Post by AlexS » 14:16, 11 Mar 2013

leoplv wrote:Подскажите напряжение стабилизации Q38, при его отсутствии на клемах АКБ 56 В. До и после его замены 2,6 В.
Я не помню, чтобы Q38 когда-нибудь горел.
Скорее микросхема U9 LM324.

leoplv
Posts: 15
Joined: 02:11, 05 Mar 2013

Re: KIN-2200AP не работает от сети

#22 Post by leoplv » 15:02, 11 Mar 2013

Я. насколько понял Q38 задает опорное напряжене на 2 выводе компаратора U9A c которым сравнивается напряжение с делителя R125,126,150 и VR2. С вых 1( при 0) U9A через Q48 открывает полевик. У меня на 2 и 3 входе U9A приблизительно по 2,5 В. На выходе 1 U9A напряжение 22,7 В - равное с выводом 4 (VDD сколько должно быть?). На регулировку VR2 не реагирует-напряжение 2,5 В на 3 входе, без микросхемы меняется от 3,1 до 3,5 В . 324 менял- все аналогично.
Last edited by leoplv on 17:34, 11 Mar 2013, edited 1 time in total.

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: KIN-2200AP не работает от сети

#23 Post by AlexS » 16:56, 11 Mar 2013

ИБП KIN-2200AP трудно отремонтировать в домашних условиях.
Кроме Q38 и U9 в работе зарядника участвуют и другие цепи.
Заочно заниматься вместе с Вами ремонтом платы не представляется возможным.
Все рекомендации даны в предыдущих ответах.
При всем уважении к Вам, еще раз настоятельно рекомендую обратиться в СЦ.

Post Reply