При включении KIN-425A прерывистый сигнал и жёлтый индикатор

Обсуждение ИБП серии KING

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
Vdeg
Posts: 7
Joined: 12:34, 05 Dec 2011
Location: Восточное Дегунино, Москва, Россия
Contact:

При включении KIN-425A прерывистый сигнал и жёлтый индикатор

#1 Post by Vdeg » 12:32, 29 Jan 2012

Подскажите пожалуйста, что значит прерывистый сигнал и жёлтый индикатор при включении KIN-425A.
Житель района Восточное Дегунино (Москва, Россия)

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: При включении KIN-425A прерывистый сигнал и жёлтый индик

#2 Post by AlexM » 13:34, 29 Jan 2012

Добрый день,
При каждом включении ИБП проходит самотестирование, при этом кратковременно переходит на работу от аккумулятора (желтый индикатор).
Alex

Vdeg
Posts: 7
Joined: 12:34, 05 Dec 2011
Location: Восточное Дегунино, Москва, Россия
Contact:

Re: При включении KIN-425A прерывистый сигнал и жёлтый индик

#3 Post by Vdeg » 14:08, 29 Jan 2012

AlexM wrote:Добрый день,
При каждом включении ИБП проходит самотестирование, при этом кратковременно переходит на работу от аккумулятора (желтый индикатор).
Проблема в том, что этот звуковой сигнал и жёлтый индикатор не прерываются...

Раньше они сменялись тишиной и зелёным цветом индикатора, а сейчас - нет :|
Житель района Восточное Дегунино (Москва, Россия)

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: При включении KIN-425A прерывистый сигнал и жёлтый индик

#4 Post by AlexM » 20:55, 29 Jan 2012

проверьте, пожалуйста, исправность входного предохранителя и надежность контакта кабеля питания во входной розетке
Alex

Vdeg
Posts: 7
Joined: 12:34, 05 Dec 2011
Location: Восточное Дегунино, Москва, Россия
Contact:

Re: При включении KIN-425A прерывистый сигнал и жёлтый индик

#5 Post by Vdeg » 09:55, 30 Jan 2012

AlexM wrote:проверьте, пожалуйста, исправность входного предохранителя
Как это сделать? Визуально убедиться, что он не сгорел?
AlexM wrote:и надежность контакта кабеля питания во входной розетке
Контакт имеется 100%.
Житель района Восточное Дегунино (Москва, Россия)

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: При включении KIN-425A прерывистый сигнал и жёлтый индик

#6 Post by AlexM » 10:04, 30 Jan 2012

Предохранитель находиться во входной розетке. Отключив ИБП от электросети необходимо тонкой отверткой снять держатель с предохранителем согласно инструкциям приведенным в руководстве пользователя. Проверить целостность предохранителя и при необходимости заменить на новый того же номинала.
Alex

Vdeg
Posts: 7
Joined: 12:34, 05 Dec 2011
Location: Восточное Дегунино, Москва, Россия
Contact:

Re: При включении KIN-425A прерывистый сигнал и жёлтый индик

#7 Post by Vdeg » 11:02, 09 Mar 2012

Спасибо! :P

Дело оказалось действительно в сгоревшем входном предохранителе!

Был приятно удивлён, когда увидел, что к предохранителю прилагается резервный.

Маркировка предохранителя T4L250V. Где можно такой купить, не подскажете? Если резервный выйдет из строя.

И самый главный вопрос.

Может ли причина выгорания предохранителя в том, что заискрила одна из розеток сетевого фильтра Power Cube, подключённого к этому ИБП ?
Житель района Восточное Дегунино (Москва, Россия)

Post Reply