Двойной писк раз в две секунды (IMD-1025AP + nut)

Обсуждение ИБП серии IMPERIAL

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Message
Author
powerman
Posts: 5
Joined: 08:44, 31 Dec 2011

Двойной писк раз в две секунды (IMD-1025AP + nut)

#1 Post by powerman » 08:56, 31 Dec 2011

У меня Gentoo Linux, пытаюсь протестировать работу UPS используя sys-power/nut-2.6.0-r1 (драйвер usbhid-ups). Всё настроил: драйвер, upsd и upsmon запущены и работают; информацию через upsc, upsrw и upscmd -l посмотреть можно; команда upscmd test.battery.start.quick работает.

Последнее что осталось проверить - отключение UPS. Насколько я понял, когда ОС выключается по команде от UPS, надо отправить UPS-у команду shutdown, чтобы он выключился (и не тратил аккумуляторы на другие подключённые устройства вроде монитора и модемов), и включился когда снова появится питание от сети. Для этого в конце процесса выключения OS нужно выполнить команду: upsdrvctl shutdown.

У меня после выполнения этой команды UPS не отключается (ни сразу, ни через минут пять - дольше не ждал). Более того, он начинает пищать не описанным в документации способом: подряд два коротких сигнала раз в две секунды. Это происходит не зависимо от того, было ли напряжение в сети в момент выполнения upsdrvctl shutdown. Писк невозможно выключить, приходится отключать и включать UPS вручную кнопкой.

Что означает этот сигнал и как всё-таки автоматически выключать UPS?

bobby
Posts: 22
Joined: 19:55, 06 Dec 2011

Re: Двойной писк раз в две секунды (IMD-1025AP + nut)

#2 Post by bobby » 03:21, 05 Jan 2012

У меня такое-же пищание просто так на винде. Иногда неделю всё нормально... а иногда 2 раза в день ни стого ни с сего начинает так пищать. Вопрос задавал, но тут никто не в курсе!

bobby
Posts: 22
Joined: 19:55, 06 Dec 2011

Re: Двойной писк раз в две секунды (IMD-1025AP + nut)

#3 Post by bobby » 17:10, 09 Jan 2012

Ну если на офф форуме никто не знает что это за писк - я думаю есть смысл выкинуть эту китайскую коробку и купить от нормальной фирмы! Больше и связываться не буду с этим ...!

Я необращал внимания на этот писк длительное время, после чего ИБП выключился и подсветка на кнопке включения блымала примерно раз в 10 секунд! Советую решить проблему!

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: Двойной писк раз в две секунды (IMD-1025AP + nut)

#4 Post by AlexM » 10:24, 10 Jan 2012

powerman wrote:У меня Gentoo Linux, пытаюсь протестировать работу UPS используя sys-power/nut-2.6.0-r1 (драйвер usbhid-ups). Всё настроил: драйвер, upsd и upsmon запущены и работают; информацию через upsc, upsrw и upscmd -l посмотреть можно; команда upscmd test.battery.start.quick работает.

Последнее что осталось проверить - отключение UPS. Насколько я понял, когда ОС выключается по команде от UPS, надо отправить UPS-у команду shutdown, чтобы он выключился (и не тратил аккумуляторы на другие подключённые устройства вроде монитора и модемов), и включился когда снова появится питание от сети. Для этого в конце процесса выключения OS нужно выполнить команду: upsdrvctl shutdown.

У меня после выполнения этой команды UPS не отключается (ни сразу, ни через минут пять - дольше не ждал). Более того, он начинает пищать не описанным в документации способом: подряд два коротких сигнала раз в две секунды. Это происходит не зависимо от того, было ли напряжение в сети в момент выполнения upsdrvctl shutdown. Писк невозможно выключить, приходится отключать и включать UPS вручную кнопкой.

Что означает этот сигнал и как всё-таки автоматически выключать UPS?
Добрый день,
Описанный звуковой сигнал появляется после подачи команды на отключение ИБП при использовании программного обеспечения UPSMON. При этом задается задержка времени до отключенния ИБП, в ПО по умолчанию стоит 2 минуты. Возможно у Вас установлено большее значение времени до отключения ИБП.
Alex

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: Двойной писк раз в две секунды (IMD-1025AP + nut)

#5 Post by AlexM » 10:31, 10 Jan 2012

bobby wrote:У меня такое-же пищание просто так на винде. Иногда неделю всё нормально... а иногда 2 раза в день ни стого ни с сего начинает так пищать. Вопрос задавал, но тут никто не в курсе!
Добрый день,
Когда ИБП переходит на работу от аккумуляторов он издает звуковой сигнал. Звуковой сигнал можно отключить нажатием кнопки включения, а в последних версиях прошивки ИБП через программное обеспечение UPSMON.
Предыдущий вопрос в этой теме относится к отключению ИБП после завершения работы компьютера.
Alex

bobby
Posts: 22
Joined: 19:55, 06 Dec 2011

Re: Двойной писк раз в две секунды (IMD-1025AP + nut)

#6 Post by bobby » 04:36, 15 Jan 2012

Я же объяснил что идёт писк не такой как при работе от аккумулятора. Упсмон не видит что то-то происходит. Никто не посылал сигнал на отключение. Происходит 2 писка подряд один раз в 2 секунды просто так. Без какой-либо причины!
Звук в программе выключен и ИБП не пищит даже при отключении его из розетки при работающем ПК!

Но этот писк есть даже при выключенном звуке. От него можно избавиться только перезагрузкой ИБП!

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: Двойной писк раз в две секунды (IMD-1025AP + nut)

#7 Post by AlexM » 11:24, 15 Jan 2012

Через программное обеспечение UPSMON отключаются все звуковые сигналы кроме аварийных. Возможно какая то ошибка ИБП. Уточните, пожалуйста, какое оборудование подключено к ИБП? Не может ли возникать кратковременная перегрузка?
Alex

bobby
Posts: 22
Joined: 19:55, 06 Dec 2011

Re: Двойной писк раз в две секунды (IMD-1025AP + nut)

#8 Post by bobby » 14:50, 16 Jan 2012

Подключен ПК. (Такое возникает как при нагрузке так и просто при просмотре сериалов, Роутер и лампа дневного света (8W)). Также через ИБП проходит LAN кабель! БП - 650W FSP650Pro!

bobby
Posts: 22
Joined: 19:55, 06 Dec 2011

Re: Двойной писк раз в две секунды (IMD-1025AP + nut)

#9 Post by bobby » 21:36, 16 Jan 2012

Вот заснял видео всего процесса пикания!
http://dl.dropbox.com/u/53319208/PCM.3gp

zzzxxxzzz
Posts: 15
Joined: 16:05, 29 Jan 2012

Re: Двойной писк раз в две секунды (IMD-1025AP + nut)

#10 Post by zzzxxxzzz » 16:38, 29 Jan 2012

У меня аналогичная проблемма появилась 2 недели назад (IMD-1500AP). Сегодня такой писк появился снова. Подскажите, решили Вы эту проблемму? И как? Я просмотрел графики напряжений и частоты и обратил внимание на то что ровно 2 недели назад на графиках появились скачки напряжения (от 0 до 468 Вольт)и частоты которые продолжаются не более 1 секунды. При замерах мультиметром скачков не обнаружил. Компьютер работает нормально, нагрузка 12%. При скачках ИБП не пищит.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120129/GQ2efa3G.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120129/QDwHVMo6.jpg - это графики при подключении в розетку.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120129/PpD26Ral.jpg - это график при отключении из розетки.

bobby
Posts: 22
Joined: 19:55, 06 Dec 2011

Re: Двойной писк раз в две секунды (IMD-1025AP + nut)

#11 Post by bobby » 14:20, 31 Jan 2012

Я проблему не решил. И думаю её не решат на наших аппаратах!

zzzxxxzzz
Posts: 15
Joined: 16:05, 29 Jan 2012

Re: Двойной писк раз в две секунды (IMD-1025AP + nut)

#12 Post by zzzxxxzzz » 02:02, 05 Mar 2012

Подскажите, а у Вас такие же скачки наблюдаются на графиках?

nomercy037
Posts: 26
Joined: 18:45, 26 Dec 2006

Re: Двойной писк раз в две секунды (IMD-1025AP + nut)

#13 Post by nomercy037 » 18:53, 15 Dec 2012

Я тоже вопрос имею по поводу этого двойного писка.
Начну с того, что заметил, при отключении моего Imperial 2000 от эл-ва - тот отрубает всё с концами.
До того, полгода назад, менял батареи, посему удивился.
Глянул на розетки:
http://img825.imageshack.us/img825/7254 ... ozetki.gif
-- заметил, что компутер был подклчен к 5ой (чёрной) группе, верхней розетке.
Переключил на нижнюю, включил комп, загрузился, вырубил питание из УПСа, тот честно отсчитал 5 минут, после увёл компутер в hibernate, всё хорошо.

Я после того вернул питание УПСу, загрузил компутер (un-hibernate) и заметил, что УПС пищит с частотой 2 писка, 2 секунды ждёт, потом снова пищит, при этом UPSMON показывает, что питание есть - всё хорошо, заряд более 90%. УПС попискал, попискал и.. ОТРУБИЛСЯ.

Скажите, что это за двойной писк и почему он ни с того, ни с сего выключился ?
Ещё интересно знать, почему же верхняя розетка перестала держать питание. Напомню, это ЧЁРНЫЕ розетки, не белые, которые bypass.

-t

bezpeka1
Posts: 6
Joined: 13:36, 06 Apr 2013

Re: Двойной писк раз в две секунды (IMD-1025AP + nut)

#14 Post by bezpeka1 » 15:17, 07 Apr 2013

Таже проблема. Вот видео http://www.ex.ua/view_storage/743850437663

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: Двойной писк раз в две секунды (IMD-1025AP + nut)

#15 Post by AlexM » 15:34, 07 Apr 2013

bezpeka1 wrote:Таже проблема. Вот видео http://www.ex.ua/view_storage/743850437663
Такой сдвоенный звуковой сигнал означает, что программное обеспечение подало команду на выключение ИБП и после заданной в настройках паузы (по умолчанию 2 минуты) ИБП отключится до восстановления напряжения в электросети.
Alex