Использование UPSMON-Plus IMD-825AP

Обсуждение ИБП серии IMPERIAL

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
vetaling
Posts: 1
Joined: 22:23, 19 Mar 2011

Использование UPSMON-Plus IMD-825AP

#1 Post by vetaling » 14:28, 27 Mar 2011

Не могу осуществлять мониторинг IMD-825AP, хотя при первой установке, неделю назад, все работало. Это уже второй IMD-825AP, - у первого вобще нельзя было произвести пуск (нажал на кнопку пуск, по окончанию сигнала отпускаю, некоторое время горит дисплей, а затем все тухнет вместе с напряжением на кабелях потребления). USB кабель живой, программу инсталировал UPSMON-Plus V2.87, а позже 2,84 и потом опять 2,87, - все безрезультатно. Неужели третий раз менять ИБП?

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: Использование UPSMON-Plus IMD-825AP

#2 Post by AlexM » 16:18, 27 Mar 2011

Добрый день,
Убедитесь, пожалуйста, что ПО UPSMON установлено под правами администратора и его работу, а также доступ к USB порту не блокируют другие программы. В ПО UPSMON выберите, пожалуйста, тип соединения USB.
Если ИБП приобретен на территории России, то он может поддерживать стандарт Smart Battery http://www.pcm.ru/support/ups-control/smart-battery/ Он позволяет осуществлять завершение работы Windows без установки дополнительного ПО, только стандартными средствами операционной системы.

Если ИБП не включается:
1. отключите, пожалуйста, от него нагрузку (возможна перегрузка ИБП)
2. при включении удерживайте кнопку не менее 3 секунд
3. убедитесь, что автоматический выключатель на задней панели находиться во включенном состоянии (нажатом). В некоторых моделях плавкий предохранитель в входной розетке.
4. оставьте ИБП подключенным к сети для первой зарядки не менее 6 часов.
Alex

semina
Posts: 42
Joined: 01:37, 13 Mar 2011

Re: Использование UPSMON-Plus IMD-825AP

#3 Post by semina » 21:47, 14 Apr 2011

AlexM wrote:Добрый день,
Убедитесь, пожалуйста, что ПО UPSMON установлено под правами администратора и его работу, а также доступ к USB порту не блокируют другие программы. В ПО UPSMON выберите, пожалуйста, тип соединения USB.
Если ИБП приобретен на территории России, то он может поддерживать стандарт Smart Battery http://www.pcm.ru/support/ups-control/smart-battery/ Он позволяет осуществлять завершение работы Windows без установки дополнительного ПО, только стандартными средствами операционной системы.

Если ИБП не включается:
1. отключите, пожалуйста, от него нагрузку (возможна перегрузка ИБП)
2. при включении удерживайте кнопку не менее 3 секунд
3. убедитесь, что автоматический выключатель на задней панели находиться во включенном состоянии (нажатом). В некоторых моделях плавкий предохранитель в входной розетке.
4. оставьте ИБП подключенным к сети для первой зарядки не менее 6 часов.
НУ если первый ИБП поменяли - значит таки была проблемма с железом. А если UOSMON работал и перестал - действительно посмотреть мониторится ли стандартными средствами винды. Самое простое - попробовать загрузиться с Лайфа - если в нем все ОК - проблемма с софтом.