ИБП выключается вместе с питанием.
Moderators: AlexS, artyom, tanych
Re: ИБП выключается вместе с питанием.
У меня IMD-1025. В ПК стоит БП мощностью 600 ватт. Где-то год назад ИБП держал минуты 2, прежде, чем отключиться. Теперь же при отключении электричества моментально вырубается. При нажатии на Тест батарей - тоже сразу отключается. Это значит аккумуляторы в нём накрылись? Брал его года 2 назад.
http://jpegshare.net/images/4f/b6/4fb62 ... eeacff.png
http://jpegshare.net/images/4f/b6/4fb62 ... eeacff.png
Re: ИБП выключается вместе с питанием.
В процессе эксплуатации емкость аккумуляторов снижается. Средний срок службы составляет 3~6 лет.
ИБП также может отключаться при перегрузке (даже кратковременной). Чтобы установить точную причину необходимо проверить ИБП на нагрузке заведомо не превышающую его максимальную мощность (например, несколько ламп накаливания). О совместной работе ИБП с блоками питания APFC смотрите также здесь http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=1&t ... 83f3e349ff
ИБП также может отключаться при перегрузке (даже кратковременной). Чтобы установить точную причину необходимо проверить ИБП на нагрузке заведомо не превышающую его максимальную мощность (например, несколько ламп накаливания). О совместной работе ИБП с блоками питания APFC смотрите также здесь http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=1&t ... 83f3e349ff
Alex
Re: ИБП выключается вместе с питанием.
Значит, ситуация такая. Я всё отключил от ИБП и запустил тест. Он переключился на батарею, выдал на дисплее это: http://jpegshare.net/images/71/07/7107a ... 412106.jpg и через секунду переключился на сеть. При этом я его оставлял во включенном состоянии, без нагрузки, на ночь. Ситуация не изменилась. Батареи вытаскивал, померял напругу - на каждой по 13,3В, на обеих сразу - 26,6.
???
???
Re: ИБП выключается вместе с питанием.
А причём тут нагрузка, когда он и без нагрузки вырубается, даже во время теста! Раньше то уж точно такого не было. Тестился без вопросов.
Re: ИБП выключается вместе с питанием.
Отключается даже без нагрузки во время теста - попробуйте заменить аккумуляторы, возможно дело в них. Конечно, можно еще проверить работу зарядного устройства, но тогда необходимо обратиться в сервисный центр.
Alex
Re: ИБП выключается вместе с питанием.
Я бы заменил аккумы, если бы это было так просто. Но, их же надо купить, а потом неизвестно заработает ли... Да и напруга на них есть. На каждом по 13,3, на обоих - 26 вольт.
Re: ИБП выключается вместе с питанием.
AleXXXey wrote:Я бы заменил аккумы, если бы это было так просто. Но, их же надо купить, а потом неизвестно заработает ли... Да и напруга на них есть. На каждом по 13,3, на обоих - 26 вольт.
один из вариантов - взять тестер и замерить напряжение на каждом аккумуляторе при старте от батарей, если просадка большая, то батарейки можно сразу в утиль.
Re: ИБП выключается вместе с питанием.
НУ БП 600 W это не значит что он потребляет всю заявленную мощьность. Да и нагрузку на комп надо учитывать. Если работа в офисных приложениях - потребление может максимум составить 200 W да и то на мощьном копе. ТАК что 2 минуты для такого ИБП - слишком мало. У меня на IMD-825 при конфигурации Q9550/8/7TB в 5 HDD(4 из них в рейде)/две видео 450GTS и 8500GT/3 корпусных кулера 120 мм/БП 500W при максимальной нагрузке потребляет 405 W (использовалось несколько тестеров) держит не менее 5 минут. Вот и решай сам.AleXXXey wrote:У меня IMD-1025. В ПК стоит БП мощностью 600 ватт. Где-то год назад ИБП держал минуты 2, прежде, чем отключиться. Теперь же при отключении электричества моментально вырубается. При нажатии на Тест батарей - тоже сразу отключается. Это значит аккумуляторы в нём накрылись? Брал его года 2 назад.
http://jpegshare.net/images/4f/b6/4fb62 ... eeacff.png
Re: ИБП выключается вместе с питанием.
БП с активным PFC, а это даёт скачок мощности при пропадании питания. Раньше был на 450 с пассивным PFC - никаких проблем не было.
Re: ИБП выключается вместе с питанием.
БП с APFC не дает скачка мощности при пропадании питания, а дает сильное потребление при его восстановлении (в случае восстановления напряжения он просто вытягивает максимально возможную нагрузку для восстановления конденсаторов). Так что если ИБП гаснет при использовании БП с APFC это означает что реакция ИБП на исчезновение тока в сети больше чем у БП и он (БП) задействует свои внутренние ресурсы. А когда ИБП "одумается" и подает ток на выходные розетки - БП считает что ему надо восстановить т.н. "статус кво" и уже вытягивает необходимую ему энергию из аккумов ИБП. Поэтому для БП с APFC рекомендованный запас по мощности 200%.AleXXXey wrote:БП с активным PFC, а это даёт скачок мощности при пропадании питания. Раньше был на 450 с пассивным PFC - никаких проблем не было.
Re: ИБП выключается вместе с питанием.
Проблема действительно была в аккумах. После их замены ИБП отлично держит ПК. Всем спасибо за помощь.AleXXXey wrote:У меня IMD-1025. В ПК стоит БП мощностью 600 ватт. Где-то год назад ИБП держал минуты 2, прежде, чем отключиться. Теперь же при отключении электричества моментально вырубается. При нажатии на Тест батарей - тоже сразу отключается. Это значит аккумуляторы в нём накрылись? Брал его года 2 назад.
-
- Posts: 6
- Joined: 10:11, 04 Nov 2008
Re: ИБП выключается вместе с питанием.
Не стал создавать новую тему, спрошу здесь. IMD 825 должен сам включаться при возобновлении питания от сети? У меня вчера вырубался свет, ИБП не смог вытянуть комп нужное время для ухода в сон (апгрейд компа сделал, мощность выросла, а до ИБП пока руки не дошли) и вырубился совсем. Потом электроэнергия появилась, а ИБП сам не стартовал. Пришлось тыкать кнопкой. Разве это нормально?
Re: ИБП выключается вместе с питанием.
Если выключение происходит по разрядку аккумуляторов ИБП должен включаться автоматически при восстановлении напряжения в электросети.
У Вас установлено программное обеспечение UPSMON? Возможно процедура отключения ИБП не была выполнена до конца. Поставьте, пожалуйста, в настройках UPSMON меньшее время задержки до отключения компьютера или больший % разряда аккумулятора при котором ИБП отключается.
У Вас установлено программное обеспечение UPSMON? Возможно процедура отключения ИБП не была выполнена до конца. Поставьте, пожалуйста, в настройках UPSMON меньшее время задержки до отключения компьютера или больший % разряда аккумулятора при котором ИБП отключается.
Alex
-
- Posts: 6
- Joined: 10:11, 04 Nov 2008
Re: ИБП выключается вместе с питанием.
ПО установлено, но обычно не запущено. Я предпочитаю использовать настройки электропитания Windows, благо ИБП опознается как батарея. Сейчас запустил, посмотрел - стояло 30с задержки до выключения по разрядке. Поставил 10с. Настроек на % разряда батарей в ПО UPSMON не увидел. У винды есть, стоит на 15%.AlexM wrote:Если выключение происходит по разрядку аккумуляторов ИБП должен включаться автоматически при восстановлении напряжения в электросети.
У Вас установлено программное обеспечение UPSMON? Возможно процедура отключения ИБП не была выполнена до конца. Поставьте, пожалуйста, в настройках UPSMON меньшее время задержки до отключения компьютера или больший % разряда аккумулятора при котором ИБП отключается.