IMD-525AP: Мигающий индикатор заряда и постоянный писк

Обсуждение ИБП серии IMPERIAL

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Message
Author
Karakurt
Posts: 4
Joined: 17:56, 05 Jan 2013

Re: IMD-525AP: Мигающий индикатор заряда и постоянный писк

#61 Post by Karakurt » 13:27, 09 Jan 2013

AlexS wrote: 15.02 вольта - это напряжение зарядника.
Что такое зарядник?
Причина, скорее всего, в переменном резисторе VR1 (500 ом).
Причина чего? Что означает писк и моргание индикатора? Срабатывание защиты? Индикация перезаряда АКБ? Может кто-то сказать что-то вразумительное?
Если есть возможность, измерьте величину этого сопротивления. Если она больше 500 ом, замените его (можно на постоянный резистор 250-350 ом).
Поменять резистор - проблем нет. Только не думаю, что можно рассматривать сопротивление элемента VR1 в качестве критерия оптимальности величин зарядного/разрядного тока.
Но лучший вариант - обратиться в авторизованный СЦ для ремонта ИБП специалистами.
Не уверен. Самоцель - не убрать писк и моргание, а обеспечить правильные рабочие режимы устройства, имея в виду главное - долголетие АКБ.

AlexS
Posts: 1010
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: IMD-525AP: Мигающий индикатор заряда и постоянный писк

#62 Post by AlexS » 13:39, 09 Jan 2013

Karakurt wrote:
AlexS wrote: 15.02 вольта - это напряжение зарядника.
Что такое зарядник?
Причина, скорее всего, в переменном резисторе VR1 (500 ом).
Причина чего? Что означает писк и моргание индикатора? Срабатывание защиты? Индикация перезаряда АКБ? Может кто-то сказать что-то вразумительное?
Если есть возможность, измерьте величину этого сопротивления. Если она больше 500 ом, замените его (можно на постоянный резистор 250-350 ом).
Поменять резистор - проблем нет. Только не думаю, что можно рассматривать сопротивление элемента VR1 в качестве критерия оптимальности величин зарядного/разрядного тока.
Но лучший вариант - обратиться в авторизованный СЦ для ремонта ИБП специалистами.
Не уверен. Самоцель - не убрать писк и моргание, а обеспечить правильные рабочие режимы устройства, имея в виду главное - долголетие АКБ.
Именно поэтому и нужно обратиться в авторизованный СЦ, где отремонтируют и настроят ИБП:
http://www.pcm.ru/support/service/addresses/

AlexS
Posts: 1010
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: IMD-525AP: Мигающий индикатор заряда и постоянный писк

#63 Post by AlexS » 13:46, 09 Jan 2013

AlexS wrote:
Karakurt wrote:
AlexS wrote: 15.02 вольта - это напряжение зарядника.
Что такое зарядник?
Причина, скорее всего, в переменном резисторе VR1 (500 ом).
Причина чего? Что означает писк и моргание индикатора? Срабатывание защиты? Индикация перезаряда АКБ? Может кто-то сказать что-то вразумительное?
Если есть возможность, измерьте величину этого сопротивления. Если она больше 500 ом, замените его (можно на постоянный резистор 250-350 ом).
Поменять резистор - проблем нет. Только не думаю, что можно рассматривать сопротивление элемента VR1 в качестве критерия оптимальности величин зарядного/разрядного тока.
Но лучший вариант - обратиться в авторизованный СЦ для ремонта ИБП специалистами.
Не уверен. Самоцель - не убрать писк и моргание, а обеспечить правильные рабочие режимы устройства, имея в виду главное - долголетие АКБ.
Именно поэтому и нужно обратиться в авторизованный СЦ, где отремонтируют и настроят ИБП:
http://www.pcm.ru/support/service/addresses/
Хотите подробно, пожалуйста:
зарядник - это зарядное устройство.
Напряжение 15.2 вольта - сильно завышено, поэтому и срабатывает защита (писк и моргание индикатора). Это напряжение регулируется переменным резистором, о котором я написал выше. Зарядник (зарядное устройство) подает на аккумулятор напряжение порядка 13.75-13.9 вольта для заряда последнего. Если это напряжение выше (у Вас 15.2В), срабатывает защита.
Именно резистор задает напряжение заряда!
Еще раз рекомендую обратиться в СЦ. Ссылка выше.

Жук27
Posts: 1
Joined: 06:01, 02 Nov 2017

Re: IMD-525AP: Мигающий индикатор заряда и постоянный писк

#64 Post by Жук27 » 11:45, 02 Nov 2017

Тоже столкнулся с миганием индикатора зарядки, чуть не всю схему перебрал. Дело оказалось в процессоре. Поставил с дохлой платы проц и как рукой сняло :mrgreen: . Вполне возможно что и перепрошивка может помочь.

IGORVRN
Posts: 3
Joined: 11:15, 21 Nov 2017

Re: IMD-525AP: Мигающий индикатор заряда и постоянный писк

#65 Post by IGORVRN » 15:36, 21 Nov 2017

Чтобы не создавать новой темы спрошу в текущей. Имеется ИБП серии IMP 825, ему уже много лет, за это время сменил не одну батарею. Но недавно заметил особенность: довольно сильно греется, причем не только сам ИБП как батарея. Попробовал от него - пару секунд и начинает пищать что разряжена. Самое интересное что батарее всего около года (предыдущие отработали порядка 4-5 лет каждая!), вынул и измерил напряжение - удивило что оно порядка 13.9-14В на уже заряженной полностью батарее. Раньше было в буферном режиме точно помню измерял 13.6В ровно, при этом не помню какой ток через батарею шел, но небольшой какой-то. Сейчас же целых 200мА все время. Это на заряженной, при разряде (если можно так назвать, батарея почти убитая теперь) он еще возрастает.
Хотел спросить с чем это может быть связано? VR1 есть в этой серии, попробовать им уменьшить ток и напряжение или не поможет? Да замечена еще такая особенность: когда выключен ибп (а просто включен в розетку) то вот такой так и напряжение как написал выше, а как включаешь его (подача напряжения на нагрузку как пошла), так напряжение чуть проваливается до 13.8В где-то и ток до 150мА, что все равно очень много для буферного режима. Без батареи, просто на контактах получается вообще в первом случае 14.6В, во втором 13.5В почему такая разница тоже не понимаю.

IGORVRN
Posts: 3
Joined: 11:15, 21 Nov 2017

Re: IMD-525AP: Мигающий индикатор заряда и постоянный писк

#66 Post by IGORVRN » 19:29, 24 Nov 2017

Не густо с участниками в теме конечно. Отпишу свои замеры. В режиме зарядки (ИБП включен в сеть) напряжение на батарее 13.51В держится, регулятор нашел, можно подправить в большую или меньшую сторону. Батарею заменил на новую, это первый заряд будет. Непонятно другое. Почему прибор показывает при этом ТОК заряда через батарею порядка 220-250мА? Какое такое возможно, это получается более 3.5Вт мощности, которая будет выделяться прежде всего на LM317, а она в свою очередь (да и трансформатор, батарея) почти не греются в сравнении с тем, что было со старой батареей. Тогда такое впечатление что все 10Вт выделялись внутри ИБП, если не больше...

Post Reply