IMD-525AP: Мигающий индикатор заряда и постоянный писк

Обсуждение ИБП серии IMPERIAL

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Message
Author
WValery
Posts: 834
Joined: 17:51, 20 Sep 2006
Location: Moscow

Re: IMD-525AP: Мигающий индикатор заряда и постоянный писк

#31 Post by WValery » 11:10, 12 May 2008

Проведите пару раз тестовые заряды-разряды батарей. Может всё не так плохо? ;)
Хороший ИБП - исправный ИБП :)

Fate
Posts: 2
Joined: 10:55, 12 May 2008

Re: IMD-525AP: Мигающий индикатор заряда и постоянный писк

#32 Post by Fate » 12:08, 12 May 2008

Спасибо, попробую! Очень надеюсь что поможет, ибо фирменный гарантийный талон похоже безнадежно утерян. А Вы случайно не знаете можно произвести ремонт такой неполадки в СЦ за деньги?

WValery
Posts: 834
Joined: 17:51, 20 Sep 2006
Location: Moscow

Re: IMD-525AP: Мигающий индикатор заряда и постоянный писк

#33 Post by WValery » 12:11, 12 May 2008

Любой ИБП можно отремонтировать, знаю по своему опыту :)
А за деньги СЦ готов выполнить вообще любой каприз! :)
Хороший ИБП - исправный ИБП :)

Grigoriy12
Posts: 11
Joined: 18:55, 24 Aug 2007

Re: IMD-525AP: Мигающий индикатор заряда и постоянный писк

#34 Post by Grigoriy12 » 07:35, 13 May 2008

Мне тока ремонт помог, а гдето через пол года после ремонта вообще зарядка пропала, пришлось опять везти((( че то упсы неочень :(

WValery
Posts: 834
Joined: 17:51, 20 Sep 2006
Location: Moscow

Re: IMD-525AP: Мигающий индикатор заряда и постоянный писк

#35 Post by WValery » 23:10, 13 May 2008

Grigoriy12 wrote:Мне тока ремонт помог, а гдето через пол года после ремонта вообще зарядка пропала, пришлось опять везти((( че то упсы неочень :(
Где ремонтировались? Возможно, спецы не очень хорошие :)
Мы постоянно тестируем наши ИБП, очень редко попадаются откровенно хреновые экземпляры. Вцелом, схемные решения и качество изготовления на современном уровне (при сравнении конкурентной продукции в одинаковом ценовом диапазоне).
Хороший ИБП - исправный ИБП :)

Grigoriy12
Posts: 11
Joined: 18:55, 24 Aug 2007

Re: IMD-525AP: Мигающий индикатор заряда и постоянный писк

#36 Post by Grigoriy12 » 08:13, 14 May 2008

Ремонтировал в сервес центре Е+Е на сущевке

WValery
Posts: 834
Joined: 17:51, 20 Sep 2006
Location: Moscow

Re: IMD-525AP: Мигающий индикатор заряда и постоянный писк

#37 Post by WValery » 21:55, 15 May 2008

Если Вы в Москве, рекомендую обратиться в Сервисный Департамент Powercom по адресу ул. Клары Цеткин, дом 31, тел. 450-49-61 или 450-51-12. Там самые высококлассные спецы. Если к тому же скажете, что уже ремонтировался ИБП в другом месте - могут легко всю начинку заменить на новую, чтобы не отлавливать скрытый дефект, с запчастями там всегда хорошо.
Хороший ИБП - исправный ИБП :)

Grigoriy12
Posts: 11
Joined: 18:55, 24 Aug 2007

Re: IMD-525AP: Мигающий индикатор заряда и постоянный писк

#38 Post by Grigoriy12 » 09:24, 16 May 2008

да мне так в последний раз и сделали все заменили даже акум)))

Леший
Posts: 14
Joined: 13:07, 11 Oct 2006
Location: SPb

Re: IMD-525AP: Мигающий индикатор заряда и постоянный писк

#39 Post by Леший » 17:46, 15 Jul 2008

теперь и я присоединяюсь((((
на (не помню уже каком) году жизни, мой 425 начал мигать индикатором заряда.

несколько дней назад поменял монитор LCT->CRT, отчего больной стал периодически уходить в over load, при этом он не отключался, а снижал выходное напряжение, что приводило к остановке винчестера. пришлось снять с него монитор.

не знаю это ли стало причиной, но теперь при полном зараде он мигает. затолкал его подальше под стол, чтоб не видеть)))

Rapsod
Posts: 2
Joined: 13:46, 20 Jul 2008

Re: IMD-525AP: Мигающий индикатор заряда и постоянный писк

#40 Post by Rapsod » 13:54, 20 Jul 2008

У меня была таже ситуация (заряд батареи на 100%, индикатор мигает будто нужно заменить акам.).
Да и еще очень сильно грелся.
А под утро и вообще завоняло горелым :twisted:

Результат: отнес в сервис центр и в течении пару минут поменял на аналогичный IMD-825AP
Работает отлично без всяких проблем! Покупкой рад. Только вот жаль что нет защиты lan :cry:

max
Модератор
Posts: 557
Joined: 13:10, 16 Aug 2006
Contact:

Re: IMD-525AP: Мигающий индикатор заряда и постоянный писк

#41 Post by max » 15:13, 21 Jul 2008

Rapsod wrote:У меня была таже ситуация (заряд батареи на 100%, индикатор мигает будто нужно заменить акам.).
Да и еще очень сильно грелся.
А под утро и вообще завоняло горелым :twisted:

Результат: отнес в сервис центр и в течении пару минут поменял на аналогичный IMD-825AP
Работает отлично без всяких проблем! Покупкой рад. Только вот жаль что нет защиты lan :cry:
Уточните пожалуйста в какой стране вы приобретали ИБП ?
POWERCOM Moscow
MAXIM

Rapsod
Posts: 2
Joined: 13:46, 20 Jul 2008

Re: IMD-525AP: Мигающий индикатор заряда и постоянный писк

#42 Post by Rapsod » 22:56, 14 Sep 2008

max wrote:
Rapsod wrote:У меня была таже ситуация (заряд батареи на 100%, индикатор мигает будто нужно заменить акам.).
Да и еще очень сильно грелся.
А под утро и вообще завоняло горелым :twisted:

Результат: отнес в сервис центр и в течении пару минут поменял на аналогичный IMD-825AP
Работает отлично без всяких проблем! Покупкой рад. Только вот жаль что нет защиты lan :cry:
Уточните пожалуйста в какой стране вы приобретали ИБП ?
В Украине :wink:

valery_b
Posts: 8
Joined: 10:19, 22 Jan 2009

Re: IMD-525AP: Мигающий индикатор заряда и постоянный писк

#43 Post by valery_b » 09:59, 26 Jan 2009

У меня та же проблема с писком. В суппорте ответили - "замените микросхему L7805 - U05, заменил ее - то же самое, пока батарея заряжается писка нет, как только зарядится, начинает пищать и моргать. UPS Imperial 1000AP
Как же решить наконец это? Сервис центра рядом нет, так что приходится надеятся только на форум и на себя.

valery_b
Posts: 8
Joined: 10:19, 22 Jan 2009

Re: IMD-525AP: Мигающий индикатор заряда и постоянный писк

#44 Post by valery_b » 10:36, 04 Feb 2009

Господа, неужеле так никто и не справился с этой проблемой? В чем все таки может быть причина?
Как я понял, пока батарея полностью не заряжеа, то все нрмально работает, как только батарея зарядится полностью, но начинает пищать и мигать индикатором батареи. Стоит вытащить из розетки в это время, как писк прекращается и начинает пищать просто как будто нет сети. Втыкаем в сеть - пока идет подзарядка ( от 30 сек и дальше, зависит от того, насколько долго была отсоединена сеть) то все ОК, потом полный заряд и все писк и мигание снова. Может тут есть кто уже встречался и ремонтировал данную проблему?

Grigoriy12
Posts: 11
Joined: 18:55, 24 Aug 2007

Re: IMD-525AP: Мигающий индикатор заряда и постоянный писк

#45 Post by Grigoriy12 » 18:33, 04 Feb 2009

я только решил ету проблему путем ремонта в сервисе(

Post Reply