IMD-525AP: Мигающий индикатор заряда и постоянный писк

Обсуждение ИБП серии IMPERIAL

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Message
Author
Grigoriy12
Posts: 11
Joined: 18:55, 24 Aug 2007

#16 Post by Grigoriy12 » 18:58, 24 Aug 2007

случилась такаяже проблема, как я понял надо ехать в сервис :(
похоже на заводской брак :(

WValery
Posts: 834
Joined: 17:51, 20 Sep 2006
Location: Moscow

#17 Post by WValery » 12:12, 27 Aug 2007

Что-то часто начинают поступать сообщения на тему данного дефекта... тревожный звоночек...

Пользователи, пожалуйста, сообщайте серийные номера этих ИБП и в каком городе покупали? Будем отслеживать и сообщать на завод.
Хороший ИБП - исправный ИБП :)

Grigoriy12
Posts: 11
Joined: 18:55, 24 Aug 2007

#18 Post by Grigoriy12 » 23:03, 27 Aug 2007

IMD-525AP S/N 40011060602 Москва

WValery
Posts: 834
Joined: 17:51, 20 Sep 2006
Location: Moscow

#19 Post by WValery » 12:22, 28 Aug 2007

Спасибо! Письмо с описанием проблемы отправлено на завод, ждём ответа.
Хороший ИБП - исправный ИБП :)

Grigoriy12
Posts: 11
Joined: 18:55, 24 Aug 2007

#20 Post by Grigoriy12 » 13:51, 29 Aug 2007

вчера сдал в сервисный центр, тоже отпишусь что показала диагностика

WValery
Posts: 834
Joined: 17:51, 20 Sep 2006
Location: Moscow

#21 Post by WValery » 13:53, 29 Aug 2007

Grigoriy12
Кстати, в какой СЦ? При возможности, рекомендую обращаться в головной СЦ по адресу ул. Клары Цеткин, дом 31.
Хороший ИБП - исправный ИБП :)

Grigoriy12
Posts: 11
Joined: 18:55, 24 Aug 2007

#22 Post by Grigoriy12 » 13:57, 29 Aug 2007

Е + Е по моему так называется, находится на сущевской улице 22, просто мне от работы недалеко туда

WValery
Posts: 834
Joined: 17:51, 20 Sep 2006
Location: Moscow

#23 Post by WValery » 14:12, 29 Aug 2007

Знаю "Е+Е" - нормальный СЦ, через них проходит большой объём ремонтов.
Хороший ИБП - исправный ИБП :)

Grigoriy12
Posts: 11
Joined: 18:55, 24 Aug 2007

#24 Post by Grigoriy12 » 23:28, 12 Sep 2007

Вчера забрал упс из ремонта, сегодня подключил. Отремонтировали достаточно быстро, на вопрос что сломалось, сказали поменяли плату и какую то микросхему. НО! что самое интересное теперь уровень заряда батареи скачет между 89-92%, wtf что присходит с етими упсами??? Видать действительно с етими упсами какойто обсёр!!! Как я понял в сервисном центре специально что то сделали чтобы батарея полность не заряжалась и соотвецтвенно проблема больше не всплывала, так как по видимому побороть ее с полностью заряженной батареей неудается((( терь я как понял она постоянно перезаряжается на етих процентах((( что несомненно сократит достаточно быстро сократит ее срок службы. Завтро буду звонить им и выяснят что за хрень такая. Буду бороться до конца!!! Вот жеш... :(

david
Posts: 5
Joined: 15:17, 23 Aug 2007

#25 Post by david » 23:50, 12 Sep 2007

а я свой так и не носил...в нашем городе тожь есть ремонтная мастерская.....периодически заставляю ее разряжаться принудительно отключая от питания..... раз отключишь потом день на то и 2 нормально)))

Grigoriy12
Posts: 11
Joined: 18:55, 24 Aug 2007

#26 Post by Grigoriy12 » 00:01, 13 Sep 2007

а у меня ету операцию упс терь сам делает... видать ета болезнь неизлечимая... :( :( :(
зарядится до 92% потом разрядится до 89%, интересно на скока при таком раскладе акума хватит :?:
tt етож надо как то заставить его делать и видать не просто... а не проще болезнь ету то вылечить... хз

WValery
Posts: 834
Joined: 17:51, 20 Sep 2006
Location: Moscow

#27 Post by WValery » 10:39, 13 Sep 2007

Grigoriy12
По каким показаниям смотрите? В программе UPSMON? Замеряли напряжение на аккумуляторе вольтметром? В каких пределах и с какой периодичностью колеблется? Если батарея заряжается до 13,8 Вольт, то ничего с ней не случится - это полный заряд. А индикацию можно подправить. Главное, чтобы зарядник работал правильно.
Самые компетентные сервисмэны в головном СЦ по адресу ул. Клары Цеткин, д. 31, тел. (495) 450-49-61.
Хороший ИБП - исправный ИБП :)

david
Posts: 5
Joined: 15:17, 23 Aug 2007

#28 Post by david » 21:13, 13 Sep 2007

так че народ есть смысл везти в центр или нет?я уже привык...... а от упсов этиой конторы все равно не откажусь.......!!!

Grigoriy12
Posts: 11
Joined: 18:55, 24 Aug 2007

#29 Post by Grigoriy12 » 15:20, 14 Sep 2007

есть!
зря я тут нагнал немного, ночь упс постоял и утром все стало нормально :D

Fate
Posts: 2
Joined: 10:55, 12 May 2008

Re: IMD-525AP: Мигающий индикатор заряда и постоянный писк

#30 Post by Fate » 11:03, 12 May 2008

Ну вот еще +1 :cry: Таже фигня с 1025AP. Проработал пол года практически без перерыва, на майские поехал на дачу выключил на 3 дня, приехал включил, начался данный симптом. Не придумали еще способ ручного решения проблемы без поездки в СЦ ?

Заранее всем благодарен.

Post Reply