Технические характеристики серии IMPERIAL

Обсуждение ИБП серии IMPERIAL

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Message
Author
Meart
Posts: 2
Joined: 05:54, 30 Dec 2011

Re: Технические характеристики серии IMPERIAL

#91 Post by Meart » 06:30, 30 Dec 2011

Здравствуйте.
Имеется парк около 20 ИБП PCM серий IMD и других.
Из них два IMD "убили" свои аккумуляторы за 1-1,5 года.
В обзоре на ixbt сказано:"результаты измерений показывают типичную картину работы параметрической зарядки".
Замеры показали что эти два УПС заряжают АКБ до 14,3-14,4В.
Состояние АКБ тоже говорит о перезаряде. Корпус раздуло, трещины, с одного потек электролит. Хорошо, что практически все, что вытекло, осталось на дне-крышке батарейного отсека.
Остальные ИБП этой, да и других серий марки PCM нареканий не вызывают и АКБ служат в них от 4 до 5 лет.

Параметрический зарядник у них? Цитата: «заряд аккумулятора происходит в несколько этапов: заряд с ограничением тока, затем заряд стабильным напряжением и после достижения номинального напряжения заряд током покоя».
Я правильно понимаю, что это схема заряда постоянным напряжением с ограничением по току? И "ток покоя", это ток саморазряда АКБ?

Зачем собственно спрашиваю. Мне надо понять, это пользователи как-то неправильно их эксплуатировали, к примеру часто включали-выключали, или по неумению правильно включать-выключать, часто запускали 10 сек тест (т.к. стояли в одном кабинете)... Или же попалась неудачная партия(т.к. покупались одновременно).

Я радиолюбитель и подкорректировать реферальное напряжение на стабилизаторе будет не трудно.

У меня даже есть догадка откуда мог взяться данный дефект. Зарядник у них при отключенной АКБ выдает, как раз 13,7-13,75В (АКБ играет роль емкостного фильтра и получаем 14,3-14,4В). К примеру на заводе-изготовителе задержалась поставка АКБ, и зарядное напряжение подбирали без них... Хотя конечно это ИМХО.

Meart
Posts: 2
Joined: 05:54, 30 Dec 2011

Re: Технические характеристики серии IMPERIAL

#92 Post by Meart » 18:42, 04 Jan 2012

Спасибо за развернутый и оперативный ответ ;).
В общем вскрыл IMP-425AP.
Самым сложным было найти отвертку необходимой длинны.
На плате есть подстроечный резистор, как раз недалеко от зарядного стабилизатора. Покрутив его выставил необходимое напряжение заряда (13,7В).

semina
Posts: 42
Joined: 01:37, 13 Mar 2011

Re: Технические характеристики серии IMPERIAL

#93 Post by semina » 22:52, 02 Feb 2012

Meart wrote:Спасибо за развернутый и оперативный ответ ;).
В общем вскрыл IMP-425AP.
Самым сложным было найти отвертку необходимой длинны.
На плате есть подстроечный резистор, как раз недалеко от зарядного стабилизатора. Покрутив его выставил необходимое напряжение заряда (13,7В).
А вот ответ можно было бы и на форуме выложить - кто смотрит им же все таки интересно, а не в личку писать :evil:

helgisbox
Posts: 14
Joined: 11:35, 03 Jul 2012

Re: Технические характеристики серии IMPERIAL

#94 Post by helgisbox » 08:04, 04 Jul 2012

У IMD 625AP 2 фильтрующих выхода (те которые без батарейки) от скачков напряжения защитят?! Например от 380 В?

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: Технические характеристики серии IMPERIAL

#95 Post by AlexM » 10:24, 04 Jul 2012

Выходные розетки с фильтрацией защищают от кратковременных импульсов напряжения. Если есть риск появления постоянного напряжения 380 Вольт лучше подключать оборудование к розеткам с батарейной поддержкой.
Alex

helgisbox
Posts: 14
Joined: 11:35, 03 Jul 2012

Re: Технические характеристики серии IMPERIAL

#96 Post by helgisbox » 23:58, 04 Jul 2012

AlexM wrote:Выходные розетки с фильтрацией защищают от кратковременных импульсов напряжения. Если есть риск появления постоянного напряжения 380 Вольт лучше подключать оборудование к розеткам с батарейной поддержкой.
Печально... придется тогда смотреть в сторону BNT 800 AP. При моем бюджете только он остался мне доступен. Тем более не вижу в чем разница у "батареечных выходов" у ИБП Imperial и BNT.

chron2000
Posts: 2
Joined: 17:52, 01 Oct 2012

Re: Технические характеристики серии IMPERIAL

#97 Post by chron2000 » 22:56, 06 Oct 2012

Являюсь обладателем 2-х ИБП Imperial imd-625ap/ imd-825ap, 625 был приобретен в 2006 году, 825 прибыл вчера.
Вопрос: почему у 625-го кнопка включения с подсветкой, а у 825-го подсветки нет? брак или подсветку убрали?

Schtalker
Posts: 3
Joined: 18:11, 14 Feb 2014

Re: Технические характеристики серии IMPERIAL

#98 Post by Schtalker » 18:44, 14 Feb 2014

Думаю - брак, у меня с подстветкой кнопки все нормально.

Post Reply